건축설비(산업)기사 실기 문제복원 16년 2회 5번 문제
이상엽 추천 0 조회 791 21.09.22 20:56 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.09.22 21:24

    첫댓글 문제중 c)뒤쪽의 국부저항은 직관의 60% 이므로 2.25 X 0.6입니다.
    그리고 양정은 중간에 나누어지는 부분이 있으면 가장 긴 양정 하나만 계산하면 됩니다.
    그래서 짧은 B-C-E는 없다고 생각하고 계산하시면 됩니다.

  • 작성자 21.09.22 21:43

    조건에 국부저항은 직관의 60%로 한다
    그래서 2.25×0.6인거군요
    답변감사합니다

  • 21.09.22 21:48

    @이상엽 직관외의 엘보, 티 등 배관부속에서 발생하는 저항은 부속 하나하나 계산이 곤란하므로
    일반적으로 계산된 전체 직관저항의 50%를 적용하지만
    문제에서 60%를 적용하라고 명시했으니 2.25 X 0.6입니다.

  • 작성자 21.09.22 21:51

    @금정 네 책을 보면서 이해가 안되는 문제들이 종종 있는데 카페를 통해서 하나하나 알아가야겠네요