전기기사 실기 정규반 교재 201쪽 제일 하단을 보면..
'CT의 2차 회로는 사용중 개로되면 안되므로 퓨즈를 사용하지 않는다' 라고 되어 있는데..
'1차 및 2차측' 에는 퓨즈를 설치 하는것으로 되어 있는데.. '2차측' 과 '2차 회로' 의 구분이 되지 않아 질문 드립니다.
2차 회로는 퓨즈를 사용하지 않는다???...
첫댓글 PT의 1차 및 2차측에는 퓨즈를 설치하고CT의 2차측에는 퓨즈를 사용하지 않습니다.
아~~ PT 와 CT 를 읽지 못했군요.. ㅠ감사합니다~ ^&^
변류기 2차측을 개방하지 않는다는 실기 단골이기 때문에 항상 유의하셔야함
그러게요~ 감사합니다.. ^&^
첫댓글 PT의 1차 및 2차측에는 퓨즈를 설치하고
CT의 2차측에는 퓨즈를 사용하지 않습니다.
아~~ PT 와 CT 를 읽지 못했군요.. ㅠ
감사합니다~ ^&^
변류기 2차측을 개방하지 않는다는 실기 단골이기 때문에 항상 유의하셔야함
그러게요~ 감사합니다.. ^&^