접지관련 질문입니다
지락전류 계산식은 삭제되었다는 강의 내용을 들어서 알겟는데요
20년교제 P43의 접지선 굵기 계산조건식과
(조건-허용온도130도 20배의 전류에서 차단시간 0.1)
21년 2권 p19의 계산식 (예제의 허용온도는 90)
수정되었다고 들은게 없어서 수정되었다고 볼수있겟는데요 제생각이 맞나요?
첫댓글 다산에듀 교재 질문은 다산에듀 교재 게시판에 질의주시면 감사하겠습니다. (그렇지 않으면 답변 누락될 가능성이 있습니다.)기존 정규반 p43에서 접지선의 온도 상승 식 Θ = 0.008(I/A)^2/t 는 유효하나 접지선 굵기 시 계산조건을 넣어 만든 식 A=0.0496*In은 KEC 하에서는 유효하지 않습니다. KEC에서는 이론서 2권과 같이 접지도체를 계산해주셔야 합니다.
첫댓글 다산에듀 교재 질문은 다산에듀 교재 게시판에 질의주시면 감사하겠습니다. (그렇지 않으면 답변 누락될 가능성이 있습니다.)