관***방화관리(Q&A) 담파 감지기 이상
밥줘 추천 0 조회 227 04.07.20 08:19 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 04.07.20 21:29

    첫댓글 감지기 선로나 종단저항 확인해보세요 중계기에서 임의로 종단저항을 걸어봐서 복구되는지 확인해보면 중계기이상유무는 쉽게 확인 가능합니다^^

  • 04.07.20 15:15

    중계기 이상으로 생각됩니다. 보통 중계기가 불량이 많이 나옵니다. 평소 24V나오는 회로가 회로동작시 12V가 나오는지 확인해 보십시오. 중계기 불량으로 판명되면 교체하십시오. 그리고 수신반에서는 꼭 재부팅을 시켜주시구요. 먼저 2계통 52번이 어딘지가 문제가 아닙니까?ㅋㅋㅋ

  • 04.07.23 13:02

    중계기에서 담파 감지기로 나가는 선 두가닥을 분리한후 종단저항을 걸어 보세여..수신반 상태가 어떤지..이상이 없다면 중계기 불량이고 그래도 이상이 있다면 감지기 교체하시고 그래도 이상이 있다면 선로의 절연을 체크해보세여..