변압기 한상분 용량(kVA) |
접지선의 굵기(㎟) |
110V |
220V |
380V |
440V |
동 선 |
알루미늄선 |
5kVA까지 |
10kVA까지 |
17kVA까지 |
20kVA까지 |
5.5㎟이상 |
8㎟이상 |
10 〃 |
20 〃 |
35 〃 |
40 〃 |
5.5 〃 |
8 〃 |
15 〃 |
30 〃 |
50 〃 |
60 〃 |
8 〃 |
14 〃 |
20 〃 |
40 〃 |
70 〃 |
80 〃 |
14 〃 |
22 〃 |
30 〃 |
60 〃 |
100 〃 |
120 〃 |
22 〃 |
38 〃 |
40 〃 |
80 〃 |
140 〃 |
160 〃 |
22 〃 |
38 〃 |
50 〃 |
100 〃 |
170 〃 |
200 〃 |
38 〃 |
60 〃 |
75 〃 |
150 〃 |
260 〃 |
300 〃 |
38 〃 |
60 〃 |
100 〃 |
200 〃 |
350 〃 |
400 〃 |
60 〃 |
100 〃 |
150 〃 |
300 〃 |
520 〃 |
600 〃 |
*80,100 〃 |
125 〃 |
200 〃 |
400 〃 |
700 〃 |
800 〃 |
*125,150〃 |
200 〃 |
250 〃 |
500 〃 |
860 〃 |
1,000 〃 |
150 〃 |
250 〃 |
300 〃 |
600 〃 |
1,050 〃 |
1,200 〃 |
200 〃 |
325 〃 |
400 〃 |
800 〃 |
1,400 〃 |
1,600 〃 |
250 〃 |
400 〃 |
500 〃 |
1,000 〃 |
1,700 〃 |
2,000 〃 |
325 〃 |
500 〃 |
비고1) 이 표의 산정기준은 부록1-6(접지선굵기의 산정기초)를 참고할 것
비고2)『변압기 1상분의 용량』이라 함은 다음의 값을 말한다.
(1) 3상변압기의 경우는 정격용량의 1/3의 용량을 말한다. 다만, 계산상 소수점으로 계산될 경우 직상위용량을 적용한다.
(2) 같은 용량의 단상변압기 3대로서 △결선 또는 Y결선하는 경우에는 단상변압기 1대의 정격용량을 말한다.
(3) 단상변압기 V결선의 경우
가. 같은 용량의 단상변압기 2대로 V결선하는 경우에는 단상변압기 1대의 정격용량을 말한다.
나. 다른 용량의 단상변압기 2대로 V결선하는 경우에는 큰 용량의 단상변압기 정격용량을 말한다.
비고3) 변압기가 2뱅크 이상으로 병렬 연결되어 저압측이 1대의 차단기로 보호되는 경우『변압기 1상분의 용량』은 각 뱅크에 대한 【비고2】의 용량의 합계치로 한다.
비고4) 저압측이 다선식인 경우에는 그 사용전압 중 최대전압을 적용한다.
예 : 단상 3선식 220V/440V와 같은 경우는 440V를 적용한다.
비고5) * 규격의 전선은 KS 규격이 아니므로 직상위의 규격을 택할 수 있다.
|