1
ASS-자동고장구분개폐기 LA- 피뢰기
VCB-진공차단기 DM- 최대수요전력량계
300KVA
CNCV-W케이블(수밀형)
자동부하전환개페기
델타와이 그림
2 전동 동력 550KW
3. 52C 52T 틀림
4 분기회로- 15A분기4회로
5 전력용콘덴서 Y결선으로 20UF
6 조도틀림
7 조도 광도 광속 틀림
8 피뢰기
직렬갭 특성요소
제한전압이 낮을것
충격방전개시전압이 낮을것
속류차단능력이 클것
상용주파 방전개시전압이 높을것
제한전압- 피뢰기 단자간에 남게되는 충격전압
정격전압- 속류를 차단할수 있는 최고 교류전압
충격방전개시전압- 피뢰기 단자간에 충격전압을 인가하였을때 방전을 개시하는전압
9
비상용부하전류 78A
54CELL
118.95AH
10
과전류계전기
전류계
지락방향계전기
부족전압계전기
지락과전압계전기
영상전압계
전력퓨즈-부하전류통전, 단락전류 차단
개폐기- 전동기의 기동정지
직렬리액터- 제5고조파 제거
방전코일- 잔류전하방전
전력용콘덴서- 역률개선
75.68KVA
11 한시계전기-틀림
12 일부하율-54.44%
전일효율- 97.58%
13
큐비클
이건
차단기
개페기
전력퓨즈 이렇게 적음
14
변류기- 대전류를 소전류로 변성
정격부담 못씀
15
용량 구하는문제 (계산기 잘못누르지 안는한 맞음)
16
다중접지21068V
10분
첫댓글 15번 어떻게 풀었나요??
저 혹시 부하율 구하는문제에서 동손 구할때 30곱하기 역률이 분에 30의제곱 이런식으로 했는데 틀린건가요? 저가 킬로와트분에 킬와트의제곱인줄알고 역률이일이라 분모에 곱했어요...
동손 구하시는거 동손*시간*(kw/kva)^ 이건가 이걸로 해주셔야 되요
그럼 저틀린건가요.. 역률이1이라 답은같은데..
@아자아자12 동손 구하실때 역률 들어가시면 안되는걸로 알고 있어요..
p랑 철손 동손 전부다 kwh 이여서 역률 안넣고 마지막 효율 구할때만 역률 1 넣으시면 되는걸로 저는 알고있어서..
@얼마안남앗어 저는
마지막 구할때
역율을 안넣었는데
틀리나요?
@보래 역률 1이라했는데 굳이 안 넣어도 되지 않나요.. 저도 안 넣었는데 흐엉엉ㅇ엉엉
@황인욱 딱히 틀린다고 보진 안는데 저는 혹시 몰라서 넣엇어요
15번은 1번은 수용률*용량/부등률
2번은 1번구한것/역률*효율
저는 자동부하전환계폐기 안하고
자동전환개폐기 했어요
그
그림뒤에 발전기가있어서 ATS인줄알고
ㅋ~~
ats 맞구요. 자동부하전환개폐기가 맞다네요
뭐슨 말씀인지
두개다
맞다는건가요?
한글로 쓰라했으니 자동부하전환개폐기 요
한글로 쓴다고 자동 부하 개폐기가 된다고 보진 않아요.
ATS Automatic transfer switch는 계통전력이 안들어오때 발전기<==>한전전원 전환되는것이고,
ALTS automatic Load transfer switch 부하 절환 되는 것아닌가요? ==> 같은 변전소에서 2중의 모선으로부터 1회선이 고장시 중요한부하시설(교도소, 국방부 ,전자교환기, 메인컴퓨터실, 우리집 ㅋㅋ등) 자동절체 되는것 ==으로 알고 있는데 아닌가요>
@보래 님 설명 맞습니다.근데 문제에서 옆에 발전기가 그려져있으니까 자동부하전환개폐기,또는 자동전환개폐기가 정답이라하네요
@60스나이퍼 아~~~~
그렇군요
채점 해볼때마다
하나씩 나가네요
나중엔 ㅇ점 ㅋ ~~~
15번 용량 구하는 계산 문제 중에, B 역률이 0.9 이라고 나와있는 부분 체크 못하신 분들 낚시 걸리실 것 같고요,
정격부담(공사에서 출제)- 오차 범위를 유지할 수 있는 부하 임피던스를 VA로 표시한 값
큐비클 종류(산기 과년도에 2번정도 출제) CB 형 , PF-CB 형, PF-S 형
52T,52C는 일부러 틀리라고 낸 문제입니다. 둘다 차단기인데 코일하고 트립부분 입니다. 현장 안다니신 분들 잘 모르실거에요..
암튼 수고하셨습니다.
감사합니다
감사합니다
얼마안남았어님 몇점 나왔나요
글쎄요 아직 정확한 점수가 안나와서ㄷㄷ
용도가 ALTS는 특고압용이고 ATS는 저압용이라고 합니다.
문제 지문은 22.9KV-Y특 고압수전 설비 입니다.