1.전압강하문제(5점) 몰라 80%
2. 접점수고시험 문제(7점)
가. 접점수고시험
나. 접점수고치가 검출부의 기준값 범위안에 있는지 확인
다. 다이어프램, 테스트펌프, 마노미터
라. 기준치보다 작을때 현상 : 오동작 / 기준치보다 높을때 현상 : 지연동작
3. 증폭기 전원 종류(6점)
축전지설비, 전기저장장치, 교류전압 옥내간선
4. 공기관식 감지기 여러개 괄호 문제(9점)
- 공기관의 노출부분은 감지구역마다 (20)m 이상이 되도록 설치할 것
- 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 (1.5)m 이하가 되도록 할 것
- 공기관 상호간의 거리는 (6)m (내화구조는 (9)m) 이하가 되도록 할 것
-(5') 5도
- 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 (100)m이하가 되도록 할 것
- (검출부)는 바닥으로부터 (0.8)m ~ (1.5)m 이하의 위치에 설치할 것
5. 축전지 55개 허용최저전압(5점)
맞음
6. 와이 델타 배선 그리기(6점)
가. 허용전류 구하기 전동기 부하
맞음
나. 와이델타 결선 그리기
델타 맞게그렸으나 밑에 결선안함 전동기안그림
7. 펌프용량 계산문제(4점)
맞음
8. 보기이용해서 수신기회로 그리라는 문제(5점)
몰라
9. 감지기 가닥수(6점)- 송배전식일때 루프랑 말단 가닥수 그림에 표기하는 문제
4가닥-2가닥--2가닥-2가닥-2가닥-4가닥
짝대기로안하고 저렇게씀
10. 준비작동시 스프링클러 문제(11점)ㅡㅡ>소분류 여러개 있었는데 몇개였는지 기억나시는 분?
가. 4가닥, 8가닥, 2가닥
나. 프리액션밸브에 있는 장치 3가지와 기능
압력스위치: 소화설비의 가동으로인해 그 압력으로 신호를 전달한다.
탬퍼스위치: 몰랑
솔레노이드밸브: 기동뭐라고쓴거같은데..
다. SVP에 있는 표시등 3가지? 감지기작동표시등 화재표시등 기동이었나 틀린듯
라. 종단저항 개수와 설치위치는? 2개, SVP에 설치한다.
11. 도통시험을 용이하게 하기 위해 감지기 끝부분에 설치하는 것은 무엇인가?(3점)
- 종단저항
12. ZCT 기능(3점) - 누설전류 검출
13. 누전경보기 괄호 넣기 문제(6점)
가.1급과 2급 누전경보기 경계전로의 정격전류 (60A 이하)
나. 각 극에는 무엇을 설치하여야 하는가? (개폐기 및 15A이하의 과전류차단기)
다. CT의 명칭 (변류기)
14. 배선,전선의미1~5번 (5점)
바닥은폐배선, 4가닥, 전선의 단면적, 16mm 후강전선관, hfix 풀네임 맞게씀
15. 축광방시 피난유도선 설치기준4가지 쓰시오(5점)
- 피난유도제어부는 점검 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8~1.5m 이하의 높이에 설치할것
- 피난유도표시부는 바닥으로부터 높이 50cm이하의 위치에 설치할 것
- 피난유도표시부는 50cm 이하의 간격으로 연속되도록 설치
- 비상전원은 항상 충전상태를 유지하도록 설치할것
구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치 라고 제어부 대신 쓴거같기도하고..
16. 부동충전방식 2차충전전류 계산문제(5점)
맞음
17. 감지기 가닥수 송배전방식(종단저항 발신기내부설치시)(3점)
①4가닥 ②2가닥 ③4가닥
18. 자동화재탐지설비 수신기 그림 전원설비 3가지(한가지는 10분이상 용량, 한가지는 수신기 내부에 설치)(6점)
(전기저장장치), (축전지설비), (전기저장장치)
첫댓글 합격하시겟는데용ㅎ