Q&A게시판 급배수회로 공통접지...(수정)
황금돼지아빠 추천 0 조회 1,540 20.11.28 14:47 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.11.28 15:09

    첫댓글 공통접지는 제어판에서 해야하는데요
    E3 fls1 1번,fls2 1번 제어판 단자대에 녹색전선 위쪽 E에서 하나 더 빼서 그냥 물리시면되는데...지금은 감독관이 접지를 밖으로 빼라할때 하시면 되구요

  • 작성자 20.11.28 21:46

    앗..FLS1 과 FLS2 두곳 1번에서 녹색 접지선을 안뺐네요..소중하게 두분께서 답글을 주셔서 너무 감사합니다..근데 땅짓고서다님 말씀은 제가 실수해서 녹색선 하나씩 추가 안뺀부분 지적해 주셔서 이해했구요.신중선님께서 1번에서 한가닥 황색 한가닥 녹색이 아니라 두가닥 모두 녹색이란 말씀인가요? ㅡㅠ

  • 20.11.28 22:53

    카페에서 얻은 자료에요

  • 20.11.28 22:54

  • 20.11.28 22:54

    @템플 개별접지

  • 작성자 20.11.28 23:08

    템플님 완전 감사합니다^^

  • 20.11.29 08:36

    제어판내에서 개별접지시에 왜 fls1의1번단자 fls2번자에 안 꼽고 아무것도없는 오른쪽에 꽂나요??ㅜㅜ

  • 작성자 20.11.29 20:43

    @전기기능사꼭 말그대로 개별접지라 그래요..주회로 RSTE 에서 E 에서 접지로 사용했으니 공통접지 하라면 같이 사용하면 되구요..개별접지는 말 그대로 따로 접지하라는 말입니다..^^

  • 20.11.30 22:47

    @템플 감사합니다