[실기] 시험 준비 간선의 허용전류 계산
송산 추천 0 조회 3,601 13.07.09 09:43 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.07.09 11:48

    첫댓글 전등값이 전류로 나오면 역률 무시하고 전등값이 전력으로 나오면 무효.유효로 나누어 계산합니다.

  • 작성자 13.07.10 07:15

    역률이 있다는 것은 전류와 전압의 위상차가 있기때문입니다
    전류로 계산하는 문제 이거나, 용량을 가지고 전류를 계산하는 문제 이거나 차이가 없습니다

  • 작성자 13.07.09 19:48

    유효 무효로 나누는 것은 전동기의 역률과 전등의 역률이 다를 경우에 계산하는 방식일 것인데
    아예 역률을 무시하고 계산하지 않는 것은 그 만큼 전류가 높게 나온다는 것인데 ( 굵은 전선)
    판단기준에는 수정된 부하값을 사용할수 있다고 했으니 안 할수도 있다고 보면
    수용률도 계산 할수도 있고 안 할수도 있으니 계산 안해도 된다는 것인지 아리송합니다

  • 13.07.09 13:34

    정말 고민해봐야 할 문제인 것 같네여 다른 것에도 보면 전류를 구하고 전등 전열기는 역률1로 보기 때문에 따로 계산해서 구하는 문제도 있구여 ㅎㅎ 하지만 저는 대세에 따라 풀이보고 계산하고 있는데 또 헷 갈리는건 1.1을 곱하던가 1.25를 곱할때 수용률 전에 곱하는지 수용률 곱하고 나서 생각하는지도 의문이 있었던 것 같습니다 ㅎ 질문을 통해 한번 더 생각해볼 수 있네여 ㅎ 쉬원한 답이 나오면 좋겠습니다 ㅎㅎ;;

  • 작성자 13.07.10 07:29

    판단기준 173조 3호에 수용률을 고려하여 수정된 부하값으로 하라고 되어 있습니다
    "적당히 수정된 부하값 이상인 허용전류의 전선을 사용 할 수 있다" 라고만 되어 있어서
    수용률을 먼저 곱하는지, 나중에 곱하는지는 불명입니다
    단지 수용률을 먼저 곱한 값이 50암페어 이하이면 1.25를 곱하는 것이
    더 합리적이라고 봅니다( 예를 들어 100[A] ,수용률 50%일경우: 수용률을 나중계산하면 100*1.1*0.5=55
    먼저계산하면 100*0.5* 1.25= 62.5 좀더 굵은 전선을 설계하니 안전하다고 봅니다)

  • 13.07.09 14:58

    수용율은 계산하던데요 역률을 무시한다기보단 역률을써서 무효유효를 통해 구한값이나 역률쓰기전에 구한전류랑 똑같아서 안써쥰다고 이해하고있어요....

  • 작성자 13.07.10 06:22

    비슷하지요 똑 같지는 않아요
    수용률은 계산하고 역률은 계산하지 않아도 되는 것이라면
    아래편의 역률문제도 필요없는 문제가 아닐까요

  • 13.07.09 21:49

    송산님 덕분에 정말 좋은 공부하고 갑니다^^

  • 13.07.10 09:42

    원칙대로 정확하게 풀이하자면 2번의 풀이처럼 유효 무효분을 구해서 계산하는 것이 맞습니다.

    1번 풀이가 잘못된 것 같습니다.

    아직 교재에 이러한 부분이 많이 있으므로 염두해 두셔야 할 것 같습니다.

    즉, 역률이 있다면 무조건 고려를 해주시기 바랍니다.

  • 작성자 13.07.10 10:27

    역시 원장님 입니다
    감사합니다

  • 작성자 13.07.11 18:34

    첫번째 문제에서 정격전류로 주어졌기 때문에 정격전류는 피상전류의
    개념이라 역률을 적용하여 계산하는 것은 오류라고 합니다 결국 책사진의 답이 정답으로 보면되고,
    아래문제(5)는 피상전류와 전열기 유효전류를 그냥 더하면 안되고(책 사진틀림) 그 아래 질문3 풀이를 참조하세요