
(질문1)판단기준 175조 3호에 수용률, 역률 등이 명확한 경우에는
이에 따라 적당히 수정된 부하 전류 값 이상인 허용전류의 전선을 사용 할 수있다
라고 되어 있는데 계산에서 수용률은 고려하고 역률을 무시한 이유가 무었입니까
(질문2)다음과 같이 계산하면 무슨 잘못인가요
역률 0.75는 전동기의 역률로 쓰야 할 것인데 (전열기는 전압 전류 위상이 같아서 역률1)
전동기의 역률이 0.75 이고 전열기는 역률이 1로 수정해서 보아야겠지요
전동기> 전열기 이고 전동기 전류가 50 암페어 이내 이므로 1.25를 곱하면
전동기의 역률 고려한 유효전류는 40* 1.25* 0.75=37.5 [A]
전동기의 역률을 고려한 무효전류는 40* 1.25* 루트(1-0.75^2)= 33.07
전동기의 유효전류와 전열기의 유효전류를 합하고
허용전류는 루트(37.5+32)^2+ 33.07^2= 76.97[A]
*************************************************
다음의 경우에는 수용률이 없고 역률만 있는 경우입니다

위의 풀이중에 (5)에서
(질문3)5번에서 전열기의 15암페어는 유효전류 이므로 전동기의 유효전류와 먼저 합하고 나서
전동기의 무효전류와의 피상전류를 계산한 방법과 위의 방법(피상전류에 전열기 유효전류 합함)은 어느 것이 맞습니까
다시풀면
전동기의 유효전류*1.25= (3.342+5.698+11.395)*1.25=20.435*1.25=25.54
전동기의 무효전류 *1.25=(2.071+2.76+3.745)*1.25=8.576*1.25=10.72
간선의 허용전류는 루트 {(25.54+15)^2+ 10.72^2}= 41.93
첫댓글 전등값이 전류로 나오면 역률 무시하고 전등값이 전력으로 나오면 무효.유효로 나누어 계산합니다.
역률이 있다는 것은 전류와 전압의 위상차가 있기때문입니다
전류로 계산하는 문제 이거나, 용량을 가지고 전류를 계산하는 문제 이거나 차이가 없습니다
유효 무효로 나누는 것은 전동기의 역률과 전등의 역률이 다를 경우에 계산하는 방식일 것인데
아예 역률을 무시하고 계산하지 않는 것은 그 만큼 전류가 높게 나온다는 것인데 ( 굵은 전선)
판단기준에는 수정된 부하값을 사용할수 있다고 했으니 안 할수도 있다고 보면
수용률도 계산 할수도 있고 안 할수도 있으니 계산 안해도 된다는 것인지 아리송합니다
정말 고민해봐야 할 문제인 것 같네여 다른 것에도 보면 전류를 구하고 전등 전열기는 역률1로 보기 때문에 따로 계산해서 구하는 문제도 있구여 ㅎㅎ 하지만 저는 대세에 따라 풀이보고 계산하고 있는데 또 헷 갈리는건 1.1을 곱하던가 1.25를 곱할때 수용률 전에 곱하는지 수용률 곱하고 나서 생각하는지도 의문이 있었던 것 같습니다 ㅎ 질문을 통해 한번 더 생각해볼 수 있네여 ㅎ 쉬원한 답이 나오면 좋겠습니다 ㅎㅎ;;
판단기준 173조 3호에 수용률을 고려하여 수정된 부하값으로 하라고 되어 있습니다
"적당히 수정된 부하값 이상인 허용전류의 전선을 사용 할 수 있다" 라고만 되어 있어서
수용률을 먼저 곱하는지, 나중에 곱하는지는 불명입니다
단지 수용률을 먼저 곱한 값이 50암페어 이하이면 1.25를 곱하는 것이
더 합리적이라고 봅니다( 예를 들어 100[A] ,수용률 50%일경우: 수용률을 나중계산하면 100*1.1*0.5=55
먼저계산하면 100*0.5* 1.25= 62.5 좀더 굵은 전선을 설계하니 안전하다고 봅니다)
수용율은 계산하던데요 역률을 무시한다기보단 역률을써서 무효유효를 통해 구한값이나 역률쓰기전에 구한전류랑 똑같아서 안써쥰다고 이해하고있어요....
비슷하지요 똑 같지는 않아요
수용률은 계산하고 역률은 계산하지 않아도 되는 것이라면
아래편의 역률문제도 필요없는 문제가 아닐까요
송산님 덕분에 정말 좋은 공부하고 갑니다^^
원칙대로 정확하게 풀이하자면 2번의 풀이처럼 유효 무효분을 구해서 계산하는 것이 맞습니다.
1번 풀이가 잘못된 것 같습니다.
아직 교재에 이러한 부분이 많이 있으므로 염두해 두셔야 할 것 같습니다.
즉, 역률이 있다면 무조건 고려를 해주시기 바랍니다.
역시 원장님 입니다
감사합니다
첫번째 문제에서 정격전류로 주어졌기 때문에 정격전류는 피상전류의
개념이라 역률을 적용하여 계산하는 것은 오류라고 합니다 결국 책사진의 답이 정답으로 보면되고,
아래문제(5)는 피상전류와 전열기 유효전류를 그냥 더하면 안되고(책 사진틀림) 그 아래 질문3 풀이를 참조하세요