개정판 교재를 보시면 문제의 조건에서 ELB1에 흐르는 지락전류 값을 변경한 상태입니다. (구교재 : 796mA , 개정판 : 822.74mA) 이는 기존 교재에 수록된 문제의 조건에 오류가 있다고 보고 변경한 것으로 796.62mA는 ELB1이 아닌 ELB2에 흐르는 지락전류로 보고 ELB1에 흐르는 지락전류 값으로 넣어 계산하였으며, 이에 따라 계산과정에 차이가 있습니다.
이와 관련하여 아래 링크 영상에서 2:51~부터 설명하고 있으니 아래 강의를 함께 봐주시면 좋을 것 같습니다. ELB1, ELB2 누전차단기 정격감도전류 범위 : https://youtu.be/bUM5K4OLp-c
첫댓글 아래 영상을 확인해주세요.
https://www.youtube.com/watch?v=bUM5K4OLp-c&t=2s
PLAY
개정판 교재를 보시면 문제의 조건에서 ELB1에 흐르는 지락전류 값을 변경한 상태입니다.
(구교재 : 796mA , 개정판 : 822.74mA)
이는 기존 교재에 수록된 문제의 조건에 오류가 있다고 보고 변경한 것으로 796.62mA는 ELB1이 아닌 ELB2에 흐르는 지락전류로 보고 ELB1에 흐르는 지락전류 값으로 넣어 계산하였으며, 이에 따라 계산과정에 차이가 있습니다.
이와 관련하여 아래 링크 영상에서 2:51~부터 설명하고 있으니 아래 강의를 함께 봐주시면 좋을 것 같습니다.
ELB1, ELB2 누전차단기 정격감도전류 범위 : https://youtu.be/bUM5K4OLp-c
PLAY
결론적으로 C1빠지는 겁니까 ?