QD75에 있는 소프트웨어 스트로크 리밋을 사용할려고 하는데
이상하게 잘되지가 않습니다.
QD75에서 쓸때는 리미트 값이 제대로 먹는데 이상하게
터치에서 설정하면 잘 되지가 않습니다.
그래서 파라미터를 다시 읽어보니까 터치에서 설정한 값이 들어가 있기는 한데
QD75에서 ROM으로 쓴 값으로만 리미트가 작동을 합니다.
터치에서 수치를 조정해서 할려고 하는데 어떻해야 하는지 도와주십시요
첫댓글 소프트웨어 스트로크 리밋은 상세파라메타1 입니다. 기본파라메타1, 상세파라메타1, 원점복귀용 파라메타는 PLC Ready[Y0]가 OFF->ON 되어야 유효하게 됩니다.
터치에서 설정한 다음 QD75의 플래시 롬에 저장을 하셔야 합니다. 터치로 설정한 값은 QD75의 램에 저장되어지기 때문에 전원을 끝면 설정한 값이 없어져 버립니다. 즉 컴퓨터 작업하다가 저장하지 않은채로 프로그램이 종료되면 그동안 작업한 내용이 없어지는 것 같은 현상이죠. QD75의 플래시롬 쓰지 전용명령어 PFWRT명령어로 저장하시면 됩니다.
답변주셔서 감사합니다. 그런데 질문이 하나 있습니다. PLC Ready OFF후 리밋 파라미터를 쓴다음 ON하게 되면 되는거에요..?
첫댓글 소프트웨어 스트로크 리밋은 상세파라메타1 입니다. 기본파라메타1, 상세파라메타1, 원점복귀용 파라메타는 PLC Ready[Y0]가 OFF->ON 되어야 유효하게 됩니다.
터치에서 설정한 다음 QD75의 플래시 롬에 저장을 하셔야 합니다. 터치로 설정한 값은 QD75의 램에 저장되어지기 때문에 전원을 끝면 설정한 값이 없어져 버립니다. 즉 컴퓨터 작업하다가 저장하지 않은채로 프로그램이 종료되면 그동안 작업한 내용이 없어지는 것 같은 현상이죠. QD75의 플래시롬 쓰지 전용명령어 PFWRT명령어로 저장하시면 됩니다.
답변주셔서 감사합니다. 그런데 질문이 하나 있습니다. PLC Ready OFF후 리밋 파라미터를 쓴다음 ON하게 되면 되는거에요..?