[melsec]도움 주고 받기 소프트웨어 스트로크 리미트에 대해서...
성공5분전 추천 0 조회 876 06.06.18 12:27 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.06.18 13:11

    첫댓글 소프트웨어 스트로크 리밋은 상세파라메타1 입니다. 기본파라메타1, 상세파라메타1, 원점복귀용 파라메타는 PLC Ready[Y0]가 OFF->ON 되어야 유효하게 됩니다.

  • 06.06.19 09:29

    터치에서 설정한 다음 QD75의 플래시 롬에 저장을 하셔야 합니다. 터치로 설정한 값은 QD75의 램에 저장되어지기 때문에 전원을 끝면 설정한 값이 없어져 버립니다. 즉 컴퓨터 작업하다가 저장하지 않은채로 프로그램이 종료되면 그동안 작업한 내용이 없어지는 것 같은 현상이죠. QD75의 플래시롬 쓰지 전용명령어 PFWRT명령어로 저장하시면 됩니다.

  • 작성자 06.06.19 23:08

    답변주셔서 감사합니다. 그런데 질문이 하나 있습니다. PLC Ready OFF후 리밋 파라미터를 쓴다음 ON하게 되면 되는거에요..?