해당 게시판은 문제 질문 '이외'의 글을 작성하는 게시판입니다.만약 문제 관련 질의를 하시려면,하단의 게시판이 각각 별도로 존재하오니성격에 맞게 게시하여 주시길 바랍니다.[실기] 다산교재 정규반[실기] 다산교재 과년도[실기] 타교재 질문
고생 많으십니다.
14년 3회 09번 문제의 (1)번 문제를 보면 변압기 용량을 계산하라고 되어 있습니다. (581page)
계산값은 풀이와 동일하게 39.67[MVA]로 계산했는데, 답란에 40[MVA]로 되어 있어 질문드립니다.
3상 변압기 표준용량에서 30,000[kVA] 다음은 45,000[kVA]로 암기했습니다.
40,000[kVA]도 표준용량에 들어가는 것인지 질문 드립니다.
감사합니다.
첫댓글 질의하시는 문제의 경우 문제에서 별다른 변압기 용량 표가 주어지지 않았고 문제에서 표준용량을 요구하고 있지 않으므로 계산값 또는 교재의 답안 모두 작성 가능하며, 따라서 말씀하시는 값도 작성 가능합니다.
참고영상 : https://youtu.be/aCnT1pRAZhk?t=383
PLAY
답변 감사합니다.
실기 교재 1권을 보니 3상 변압기 표준용량에 40[MVA]가 없습니다.
혹시 40[MVA]도 3상변압기 표준용량인지 문의 드립니다.
질문에 두서가 없는 점 양해 부탁 드립니다.
실지수도 마찬가지인가요?
@변압기 대용량 변압기의 경우 표준사이즈가 있기보다 주문제작하며,교재의 답안은 39.67MVA에 가장 가까운 정수 40MVA를 변압기 용량값으로 작성하였습니다. 해당문제 또한 문제에서 별다른 변압기 용량 표가 주어지지 않았고 문제에서 표준용량을 요구하고 있지 않으므로 계산값 또는 교재의 답안 모두 작성 가능합니다.
@코리도라수 답변 감사합니다.