해당 게시판은 문제 질문 '이외'의 글을 작성하는 게시판입니다.만약 문제 관련 질의를 하시려면,하단의 게시판이 각각 별도로 존재하오니성격에 맞게 게시하여 주시길 바랍니다.[실기] 다산교재 정규반[실기] 다산교재 과년도[실기] 타교재 질문
3상에서 P=3*P1 이면 3상변압기용량 = 단상변압기용량*3 으로알고있는데
표준용량으로 바꾸게되면 예를들어 단상변압기 1개가 180kva라했을때
3상변압기용량 = 180*3= 540 >> 750kva
단상변압기용량 = 180 >> 200kva 되서 P=3*P1이 성립하지않는것같은데
제가 잘못 생각하고있는건가요? 아니면 원래 이런건가요?
첫댓글 안녕하세요...
단상 변압기 용량과 3상 변압기 용량을 구분해 주셔야 하며,
단상 변압기 3대가 3상을 이루고 있더라도 이는 단상변압기입니다.
설치된 변압기가 단상이냐...3상이냐에 따라 해당 표준용량을 적용하시면 됩니다.
변압기 설치시 이런 부분은 모두 고려가 되어야 합니다.
감사합니다