Q&A게시판 EOCR 결선 문의??
4륜구동 추천 0 조회 1,787 21.01.07 08:44 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 21.01.07 08:47

    첫댓글 추가하여 eocr이 작동하면
    5번과 11번이 연결되는 건가요??

  • 21.01.07 09:14

    10번, 4번에 붙어 있는 '철편'이 회로에 이상이 생기면, '철편'이 11번, 5번으로 '철커덕'하고 내려붙는 겁니다.

  • 작성자 21.01.07 10:02

    @온암 원리까지 상세한 설명 고맙습니다....

  • 21.01.07 09:06

    10번과 11번은 공통단자(95)가 맞습니다. 추가적으로 EOCR이 동작하게 되면 수동복귀 a접점이 닫히게 되어 5번(98)이 연결되며, b접점은 열리게 되어 4번(96)은 접속이 끊어집니다.

  • 작성자 21.01.07 09:18

    추가적인 답변까지 해주셔서
    너무 감사합니다^^
    확실히 이해했어요~~~

  • 21.01.07 09:14

    네번째 사진을 보시면, 사진에서 (95)적힌 가로줄이 EOCR내부에 이미 결선이 되어 있다는 표시입니다. 그러므로 굳이 (첫번째 사진) 10번과 11번을 연결할 필요는 없습니다.

  • 작성자 21.01.07 09:16

    고수님의 답글에 감사드립니다^^
    명쾌한 해답을 얻었습니다^^
    10번과 11번은 회로내에서 결선이 되어있다..
    기억하겠습니다.

  • 21.01.07 11:33

    궁금한 것이 잇는데, 첫번째 사진에서, 우측휴즈의 위측(1차측)에서 EOCR9번으로 연결이 되었는데, 잘못된 것 아닌가요?

  • 21.01.07 17:29

    네 잘못 됬습니다 1번에서 나와야되는대...

  • 작성자 21.01.07 18:20

    @songja0223
    1. 퓨즈 우측은 반드시 R상으로 해야하나요??
    퓨즈 좌우를
    적당히 R이나 T로 선택하면 안되나요 ?
    2. 퓨즈입력측은
    EOCR 입력축인 3번이나 1번에서 따와야 하는건 맞는것 같고요...

  • 21.01.08 10:18

    @4륜구동 1. 퓨즈 우측은 반드시 R상으로 해야하나요??
    - 도면과 틀리기 때문에 실격 사유가 됩니다.
    - eocr에서 선을 빼거나 차단기에서 빼야 됩니다.
    - 789는 출력이기 때문에 안됩니다. 도면상 입력에서 빼게 되어 있습니다.

    1-1퓨즈 좌우를 적당히 R이나 T로 선택하면 안되나요 ?
    - 안됩니다.도면과 틀리기 때문에 실격 사유가 됩니다.

    2.퓨즈입력측은
    EOCR 입력축인 3번이나 1번에서 따와야 하는건 맞는것 같고요...
    - 네 맞습니다.