자유 게시판 태양광발전소 구상 -또 하나의 실험
비선형 추천 0 조회 766 18.02.06 20:52 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.02.06 22:07

    첫댓글 아시바파이프는 안전공사에서 사용전검사시 불합격처리가능 합니다 융용아연도금이상
    인버터 수십대 연결은 고조파 발생 원인제공 및 인버터간 서로간섭 발생하여.. 인버터꺼지는 현상발생 할수 있습니다


  • 작성자 18.02.06 22:35

    아시바 파이프로 설치하는 곳들도 있으며 앵글로 모듈을 고정하는 곳도 있습니다.
    법과 현실은 많이 다릅니다.

    건축물은 아시바 파이프 내지 백관을 사용하며 그 위 모듈 고정 포스맥 C형강만 사용해도 됩니다.
    앞으로 구조물은 다양해질 것이며 경량화와 저렴한 재료들이 선 보일 것입니다.

    인버터는 갯수가 많을수록 유리합니다.
    제 경험으로는 인버터 갯수가 많을수록 고장은 전무했으나 클수록 100KW급 한 대, 200,300,400,500KW급은 간혹 멈춥니다.

  • 18.02.07 14:41

    @비선형 여유분으로 1-2개정도 보유하고 있다가
    고장나면 바로 교체 하고 교체한건 AS보내고
    저도 3kw 인버터 좋다고 생각합니다

  • 작성자 18.02.07 15:03

    @다지 3.5kw가 45만원정도라니 28대~ 30대면 충분하고 그렇다면 1,250만원~1,350만원에 해당합니다.

  • 18.02.06 22:13

    아주 획기적인 구상으로 여겨집니다.
    면밀히 검토하시어 좋은 결과가 있기를 기대하오며,
    멀리서나마 응원을 드립니다

  • 18.02.07 07:24

    글 잘읽었습니다.

  • 18.02.07 13:04

    늘 들어와 눈팅만 하는데요.
    정말 전문 지식인 이네요..
    좋은 정보 감사하단 글 드리고 싶어서
    댓글 남깁니다

  • 18.02.07 18:59

    5KW 단상 20개로 100KW 해본적은 있읍니다
    공사비 절감 차원이라면 50KW 2대를 사용하시면 1대당 500만원에서 550만원이면 가능합니다
    인버터는 중국제품입니다
    2MW 현장과 1MW를 설치했는데 사업주분들이 아주 좋아하십니다 접속반 일제형입니다
    중간 분전반이 필요합니다
    3KW를 사용해도 중간분전반은 필요합니다
    중국제품이라서 나도 처음에는 반대했었는데
    사용보고 이젠 권유를 하는입장입니다

  • 18.08.19 05:16

    인버터는 a/s도 감안해야하는거 맞죠?

  • 18.02.07 19:02

    저는 태양광 전기공사 전문 업체이니다
    인버터에 조금 관심을 가지고 있읍니다
    사용헌장 견학원하시면 댓글남겨주시면 연락드리겟읍니다

  • 18.02.15 18:03

    갑ㅁ사합니다