가스터빈발전기의 구조와 특징, 엔진선정시 및
설계시공시 고려사항에 대하여 설명하시오
1 개요
1) 최근건축물의 통신기기의 증대 및 사무의OA화로 양질의 전원공급 및 전원공급의 신뢰성
이 문제시되어 가고 있다.
2) 가스터빈발전기는 저소음, 저진동, 저공해 및 소형경량으로 전원의 변동에 대한 양질의
전원공급을 큰 특징으로 하고 있다.
2. 구조와 특징
1) 구조
가스터빈형 발전기의 주요구성은 압축기, 연소기, 터빈으로 구성되어 있다.
가. 압축기
압축기는 외부인입공기를 가압하여 연소기로 보내는 장치로 많은 블레이드로 구성되어
있다.
나. 연소기
연소기는 가압된 공기에 연료를 분사하여 고온고압의 가스를 발생하여 터빈에
보내는장치
다, 터빈
터빈은 연소기에서의 고온고압의 가스로 기계적인 회전력을 얻는 부분으로 알루미늄,
토륨등의 합금으로 소형경량이다.
2) 특징
가. 동작특성
디젤엔진의 경우 흡입-압축-폭발-배기의 맥동행정이나 가스터빈엔진은
흡입-압축-연소-폭발-배기의 연속회전행정으로 저진동, 저소음, 완전연소,로 안정적
전원공급이 가능하다
나. 전기적 부하투입특성
가스터빈중 1축의 경우 100%전부하투입에도 속도변동의 변동이 적어 전압변동이
적고 디젤엔진보다 전기적 특성이 양호하며 특성의 변동이 적다
다. 연료 및 연료소비률
연속행정에 의한 완전연소로 축력이 높으나 연로소비율이 디젤보다 2-3배 높다
라. 소형, 경량의 구조
마. 환경대책가능
환경성이 문제시되는 경유를 연료로 사용할 경우 NOX, SOX의 양이 적어
환경오염의 문제에 대처가능하다
사. 저소음, 저진동이다.
아. 냉각방식 : 디젤엔진의 경우 소형이나 이동형이외에는 500KVA이상에서는 수냉식인데
비해 가스터빈형은 공냉식으로 냉각수확보의 문제가 해결된다.
자. 진동방지용 별도기초가 필요 없다.
3. 엔진선정시 검토사항
엔진선정시는 다음사항을 검토하여 선정적용한다.
1) 디젤엔진이 필요한 곳
가. 비상전원의 중요도가가 낮고 비상전원의 중요시되지 않는 부하설비에 전원공급시
나. 냉각수확보가 용이한 곳
다.. 장시간 운전 및 저압발전방식을 채택할 때
라.
2) 가스터빈엔진이 필요한 곳
가. 비상전원의 중요도가 높고 비상전원이 의존도가 높은 건축물
나. 건축물의 모덴화할 필요성
다. 열병합발전방식의 채택 및 피크커트용 발전기로 사용시
마. 냉각수확보가 어려운 건축물
바. 진동방지용 별도 기초가 어려운 건축물
4. 설계 및 시공시 고려사항
1) 연소용공기대책
흡입공기에는 연소용 공기와 공냉용 공기가 필요하다. 연소용공기의 경우 공기온도가
높아지면 축력에 특히 악영향을 주어 줄력저하 및 블레이드 수명에 영향을 주므로
연소용 공기에 대한 대책이 필요
2) 배기 대책
배기에도 공냉용 배기와 엔진냉각용 공기가 필요하며 배압이 300미리바이하유지 필요
3) 배기단열대책
재래식인 옹벽+단열+내화벽돌 방식과
AS파이프 방식이 있으나
장시간운전의 경우 AS파이프방식을 채택한다. 끝.