1. 멀티탭에 8개의 제품을 연결해서 사용하고 있습니다. 안전한가요?
사용하는 제품이 많아도 정격전력이내로 사용할 경우는 안전합니다.
반대로, 한가지 제품을 사용해도 멀티탭의 정격을 초과할 경우 위험하겠죠.
따라서, 멀티탭을 사용할 때는 항상 멀티탭의 정격을 확인해야 합니다.
8구 멀티탭이라면 250V 10A 정도 될것으로 보이지만
조잡한 제품의 경우는 이 보다 훨씬 적을 수 있습니다.
만일 250V 10A 짜리 멀티탭이라면 최대 2500W까지 연결해서 사용할 수 있습니다.
250V 5A 짜리 멀티탭이라면 최대 1250W까지 사용할 수 있는 셈입니다.
일반적으로 사용하고 있는 전력량의 합계가 최대정격전력의 70%를 넘지 않는 다면
안전하다고 볼 수 있습니다.
2. 벽 콘센트에 멀티탭 2개를 연결했는데 안전할까요?
일반적으로 가정용 벽 콘센트에 사용하는 전선의 굵기는 최대 3000W정도까지도
안전하게 사용할 수 있을 정도로 굵은 전선을 사용합니다.
여기에 사용하는 콘센트의 정격에 따라 사용할 수 있는 최대 전력이 정해집니다.
예를 들어 벽콘센트의 정격이 250V 10A 이라면 최대 2500W를 사용할 수 있는 셈인데,
8구 멀티탭이 750W, 또 다른 멀티탭이 510W정도로 추정되므로
이대로 사용해도 안전하다고 볼 수 있습니다.
3. 문제는 전열기구를 사용할 때 입니다.
일반적으로 전열기구는 소비전력이 큰 편입니다.
예를 들면, 커피포트의 경우 1000W가 넘는 경우도 많습니다.
멀티탭의 정격이 250V 5A일 경우라면,
이미 연결한 전기기구의 총 전력과 커피포트의 전력의 합이 정격전력을 넘게되므로 안전하지 않습니다.
물론, 멀티탭의 정격이 250V 10A 정도된다면 안전하게 사용할 수 있습니다.
요컨대, 멀티탭의 정격과 사용하려는 전기기구의 최대전력을 예측하고,
안전한 범위에서만 사용해야 합니다.