단면적 (mm2) |
부하도체 수 | |||||||||
2 본 |
3 본 | |||||||||
1회로 |
2회로 |
3회로 |
4회로 |
5회로 |
1회로 |
2회로 |
3회로 |
4회로 |
5회로 | |
1.5 2.5 4 6 10 16 25 |
23 31 42 54 75 100 133 |
18.4 24.8 33.6 43.2 60 80 106.4 |
16.1 21.7 29.4 37.8 52.5 70 93.1 |
15 20.2 27.3 39.1 48.8 65 86.5 |
13.8 18.6 25.2 32.4 45 60 79.8 |
20 28 37 48 66 88 117 |
16 22.4 29.6 38.4 52.8 70.4 93.6 |
14 19.6 25.9 33.6 46.2 61.2 81.9 |
13 18.2 24.1 31.2 42.9 57.2 76.1 |
12 16.8 22.2 28.8 39.6 52.8 70.2 |
35 50 70 95 120 |
164 198 253 306 354 |
131.2 158.4 202.4 244.8 283.2 |
114.8 138.6 177.1 214.2 247.8 |
106.6 128.7 164.5 198.9 230.1 |
98.4 118.8 151.8 183.6 212.4 |
144 175 222 269 312 |
115.2 140 177.6 215.2 249.6 |
100.8 122.5 155.4 188.4 218.4 |
93.6 113.8 144.3 174.9 202.8 |
86.4 105 133.2 161.4 187.2 |
비고: 1. 도체온도는 90℃, 주위온도 30℃ 기준 값임 2. 2본회로는 단상, 3본회로는 삼상을 의미 하는 것임 |
2. XLPE절연전선(CV Cable)을 전선관에 넣어 노출공사 또는 콘크리트 내 매입 하는 경우(공사조건: B2)의 허용전류를 계산하면 [표-2]와 같다.
여기서, 도체온도 90℃, 주위온도 30℃ 기준 값이며, 4C의 경우에도 심선1개가 중성선인 경우 3상회로는 3C로 본다.
단면적 (mm2) |
부하도체 수 (단심의 경우 회로수) | ||||||||
2Cx1 |
2Cx2 |
2Cx3 |
2Cx4 |
3Cx1 |
3Cx2 |
3Cx3 |
3Cx4 |
3Cx5 | |
1.5 2.5 4 6 10 16 25 |
22 30 40 51 69 91 119 |
17.6 24 32 40.8 55.2 72.8 95.2 |
15.4 21 28 35.7 48.3 63.7 83.3 |
14.3 19.5 26 33.2 44.9 59.2 77.4 |
19.5 26 35 44 60 80 105 |
15.6 20.8 28 35.2 48 64 84 |
13.7 18.2 24.5 30.8 42 56 73.5 |
12.7 16.9 22.8 28.6 39 52 68.3 |
11.7 15.6 21 26.4 36 48 63 |
35 50 70 95 120 |
146 175 221 265 305 |
116.8 140 176.8 212 244 |
102.2 122.5 154.7 185.9 213.5 |
94.9 113.8 143.7 172.3 198.3 |
128 154 194 233 268 |
102.4 123.2 155.2 186.4 214.4 |
89.6 107.8 135.8 163.1 187.6 |
83.2 100.1 126.1 151.5 174.2 |
76.8 92.4 116.4 139.8 160.8 |
비고: 1. 도체온도 90℃, 주위온도 30℃ 기준 값임 2. 4C의 경우에도 심선1개가 중성선인 경우 3상회로는 3C로 본다. |
* (CV Cable 공사 3C*1 주로사용) *
3. 다심(2C,3C)형 XLPE절연전선(CV Cable)을 통풍형트레이 공사 하는 경우(공사조건: E)의 허용전류를 계산하면 [표-3]과 같다.
여기서, 도체온도는 90℃, 주위온도 30℃ 기준 값이며, 4C의 경우, 심선1개가 중성선인 경우 3상회로는 3C로 본다.
단면적 (mm2) |
부하도체 수 (다심형의 수량) | |||||||||
2Cx1 |
2Cx2 |
2Cx3 |
2Cx4 |
2Cx5 |
3Cx1 |
3Cx2 |
3Cx3 |
3Cx4 |
3Cx5 | |
1.5 2.5 4 6 10 16 25 |
26 36 49 63 86 115 149 |
22.9 28.8 43.1 55.4 75.7 101.2 131.2 |
21.3 29.5 40.2 51.7 70.5 94.3 122.2 |
20 27.7 37.7 48.5 66.2 88.6 114.7 |
19.5 27 36.8 47.3 64.5 86.3 111.8 |
23 32 42 54 75 100 127 |
20.2 28.2 37 47.5 66 88 111.8 |
18.9 26.2 34.4 44.3 61.5 82 104.1 |
17.7 24.6 32.3 41.6 57.8 77 97.8 |
17.3 24 31.5 40.5 56.3 75 95.3 |
35 50 70 95 120 150 185 240 300 |
185 225 289 352 410 473 542 641 741 |
162.8 198 254.3 309.8 360.8 416.2 477 564.1 652.1 |
151.7 184.5 237 288.6 336.2 387.9 444.4 525.6 607.6 |
142.5 173.3 222.5 271 315.7 364.2 417.3 493.6 570.6 |
138.8 168.8 216.8 264 307.5 354.8 406.5 480.8 555.8 |
158 192 246 298 346 399 456 538 621 |
139 169 216.5 262.2 304.5 351.2 401.3 473.4 551.8 |
129.6 157.4 201.7 244.4 283.7 327.2 373.9 441.2 509.2 |
121.7 147.8 189.4 229.5 266.4 307.2 351.1 414.2 478.2 |
118.5 144 184.5 223.5 259.5 299.3 342 403.5 465.8 |
비고: 1. 도체온도는 90℃, 주위온도 30℃ 기준 값임 2. 4C의 경우, 심선1개가 중성선인 경우 3상회로는 3C로 본다 |
4. 단심형 XLPE절연전선(CV Cable)을 통풍형트레이 공사 하는 경우(공사조건: F)의 허용전류를 계산하면 [표-4]와 같다.
여기서, 도체온도는 90℃, 주위온도는 30℃ 기준 값이며, 1회로가 2본(단상)인 것 과 3본(삼상)인 것의 예이다.
단면적 (mm2) |
부하도체 수 (평형 밀착시공) | |||||||||
2본x1 |
2본x2 |
2본x3 |
2본x4 |
2본x5 |
3본x1 |
3본x2 |
3본x3 |
3본x4 |
3본x5 | |
25 35 50 70 95 120 |
161 200 242 310 377 437 |
141 176 212.9 273 331.8 3846 |
132 164 198.4 254.2 309.1 358.3 |
124 154 186.3 238.7 290.3 336.5 |
120.8 150 181.5 232.5 282.8 327.8 |
141 176 216 279 342 400 |
124.1 154.9 190.1 245.5 301 352 |
115.6 144.3 177.1 228.8 280.4 328 |
108.6 135.5 166.3 214.8 263.3 308 |
105.8 132 162 209.3 256.5 300 |
150 185 240 300 400 500 630 |
504 575 679 783 940 1083 1254 |
443.5 506 594.9 689 827.2 953 1103.5 |
413.3 471.5 554.3 642.1 770.8 888.1 1028.3 |
388.1 442.8 522.8 602.9 723.8 833.9 965.6 |
378 431.3 509.3 587.3 705 812.3 940.5 |
464 533 634 736 868 998 1151 |
408.3 469 557.9 647.7 763.8 878.2 1012.9 |
380.5 437.1 519.9 603.5 711.8 818.4 943.8 |
357.3 410.4 488.2 566.7 668.4 768.5 886.3 |
348 399.8 475.5 552 651 748.5 863.3 |
비고 : 1. 도체온도는 90℃, 주위온도는 30℃ 기준 값임 2. 1회로가 2본(단상)인 것 과 3본(삼상)인 것의 예이다 |
* (CV Cable 공사 3C*1 주로 사용) *
5. 다심(2C,3C)형 XLPE절연전선(CV Cable)을 사다리형트레이 공사 하는 경우(공사조건: E)의 허용전류를 계산하면 [표-5]와 같다.
여기서, 도체온도는 90℃, 주위온도는 30℃ 기준 값이며, 4C의 경우, 심선1개가 중성선인 경우 3상회로는 3C로 본다.
단면적 (mm2) |
부하도체 수 (다심형의 수량) | |||||||||
2Cx1 |
2Cx2 |
2Cx3 |
2Cx4 |
2Cx5 |
3Cx1 |
3Cx2 |
3Cx3 |
3Cx4 |
3Cx5 | |
1.5 2.5 4 6 10 16 25 |
26 36 49 63 86 115 149 |
22.6 31.3 42.6 54.8 74.8 100.1 129.6 |
21.3 29.5 40.2 51.7 70.5 94.3 122.2 |
20.8 28.8 39.2 50.4 68.8 92 119.2 |
20.8 28.8 39.2 50.4 68.8 92 119.2 |
23 32 42 54 75 100 127 |
20 27.8 36.5 47 65.3 87 110.5 |
18.9 26.2 34.4 44.3 61.5 82 104.1 |
18.4 25.6 33.6 43.2 60 80 101.6 |
18.4 25.6 33.6 43.2 60 80 101.6 |
35 50 70 95 120 150 185 240 300 |
185 225 289 352 410 473 542 641 741 |
161 196.8 251.4 306.2 356.7 411.5 471.5 557.7 644.7 |
151.7 184.5 237 288.6 336.2 387.9 444.4 525.6 607.6 |
148 180 231.2 281.6 328 378.4 433.6 512.8 592.8 |
148 180 231.2 281.6 328 378.4 433.6 512.8 592.8 |
158 192 246 298 346 399 456 538 621 |
137.5 167 214 259.3 301 347.1 396.7 468.1 540.3 |
129.6 157.4 201.7 244.4 283.7 327.2 373.9 441.2 509.2 |
126.4 153.6 196.8 238.4 276.8 319.2 364.8 430.4 496.8 |
26.4 153.6 196.8 238.4 276.8 319.2 364.8 430.4 496.8 |
비고 : 1.도체온도 90℃ 주위온도 30℃ 기준 값임 2. 4C의 경우, 심선1개가 중성선인 경우 3상회로는 3C와 같다. |
6. 단심형 XLPE절연전선(CV Cable)을 사다리형트레이 공사 하는 경우(공사조건: F)의 허용전류를 계산하면 [표-6]와 같다.
여기서, 도체온도는 90℃, 주위온도는 30℃ 기준 값이며, 1회로가 2본(단상)인 것 과 3본(삼상)인 것의 구분을 나타낸다.
단면적 (mm2) |
부하도체 수 (평형 밀착시공) | |||||||||
2본x1 |
2본x2 |
2본x3 |
2본x4 |
2본x5 |
3본x1 |
3본x2 |
3본x3 |
3본x4 |
3본x5 | |
25 35 50 70 95 120 |
161 200 242 310 377 437 |
140.1 174 210.5 269.7 328 380.2 |
132 164 198.4 254.2 309.1 358.3 |
128.8 160 193.6 248 301.6 349.6 |
128.8 160 193.6 248 301.6 349.6 |
141 176 216 279 342 400 |
122.7 153.1 187.9 242.7 297.5 348 |
115.6 144.3 177.1 228.8 280.4 328 |
112.8 140.8 172.8 223.2 273.6 320 |
112.8 140.8 172.8 223.2 273.6 320 |
150 185 240 300 400 500 630 |
504 575 679 783 940 1083 1254 |
438.5 500.1 590.7 681.2 817.8 942..2 1091 |
413.3 471.5 556.8 642 770.8 888.1 1028.3 |
403.2 460 543.2 626.4 752 866.4 1003.2 |
403.2 460 543.2 626.4 752 866.4 1003.2 |
464 533 634 736 868 998 1151 |
403.7 463.7 551.6 640.3 755.2 868.3 1001.4 |
380.5 437.1 519.9 603.5 711.8 818.4 943.8 |
371.2 426.4 507.2 588.8 694.4 798.4 920.8 |
371.2 426.4 507.2 588.8 694.4 798.4 920.8 |
비고 : 1. 도체온도 90℃ 주위온도 30℃ 기준 값임 2. 1회로가 2본(단상)인 것 과 3본(삼상)인 것의 구분임 |