1. 제가 PE관과 PP관으로 플랜트 노출배관 시공을 하고서 골탕 좀 먹었읍니다.
2. 그래서, 국내에서 제시되고 있는 PE(폴리에틸렌) 원료,
관, 이음관 등에 대한 "선팽창계수 값"이 맞지 않음을 알았읍니다.
3. 따라서, 제가 국내 자료와 외국 자료를 조사해 봤읍니다.
4. 희한하게도, 유럽 자료와 미국 자료의 값이 유사하고,
5. 국내 자료와 일본 자료의 값이 유사하다는 것을 발견했읍니다.
6. 좀 이상하기도 하고, PE로 정밀 제품을 설계 검토 자료가 필요해서,
실험을 해봤읍니다.
7. 왜? 국내 자료 값과 일본 자료 값이 잘못됐을까?...... 심사 숙고 끝에,
특이한 추론에 도달했읍니다.
미국 자료의 값에 ℉ (화씨)를 ℃(섭씨)로 "1:1 치환" 한 것 같다는.....
8. 연구 결과를 최종 마감을 하지는 못했으나......
9. 실무에는 충분한 참고자료가 되리라고 봅니다.
참고하시고,
누군가가 같이 연구를 마무리 하자는 동지가 있었으면.... 좋겠읍니다.
[참고: ppt파일 자료는 깨져서 그림파일로 바꿨읍니다]
"끝"
폴리에틸렌 선팽창계수 [호환 모드].pdf