B4113359FD246737E269
2017년 1회
1. 그림은 배연창설비의 회로 계통도에 대한 도면이다. 주어진 표를 이용하여 각 물음에 답하시오.
(단, 전동구동장치는 MOTOR방식이며, 사용전선은 HFIX 전선을 사용한다.)(10점)
(가) 이 설비는 일반적으로 몇 층 이상의 건물에 시설하는가?
6층 이상
(나) 도면에 표시된 2와 4~6의 내역 및 용도를 빈칸에 써 넣으시오.
2. 스프링쿨러 감시제어반 도통시험 및 작동시험 5가지 (5점)
1. 기동용 수압개폐장치의 압력스위치회로 2. 수조 또는 물올림 탱크의 저수위감시회로
기호
내역
용도
1
16C(HFIX 2.5mm-4)
지구, 공통 각 2가닥
2
22C(HFIX 2.5mm-7)
지구,공통,전화,응답,경종,표시등,경종및표시등공통
3
22C(HFIX 2.5mm-5)
전원+-,기동,복구,동작확인
4
22C(HFIX 2.5mm-6)
전원+-,기동,복구,동작확인2
5
22C(HFIX 2.5mm-5)
전원+-,교류전원2,기동,복구,동작확인2
6
16C(HFIX 2.5mm-4)
전원+-,기동,복구,정지
3. 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 압력스위치회로 4. 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지기회로 5. 급수배관의 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로
3. 하나의 배선용 덕트에 소방용 배선과 다른 설비용 배선을 같이 수납한 경우이다.(4점)
(1) 불연성 격벽의 높이는 ( ) 이상.
가장 굵은 전선 지름의 1.5배
(2) 소방용 배선과 다른 설비용 배선의 이격거리(가)는 ( ) 이상
15cm
4. 금속관 공사기준 (4점)
제3종 접지공사, 4M, 8M, 건조, 특별 제 3종 접지공사, 제3종 접지공사
5. 발전기용량 및 차단기 용량 (4점)
(1) 기동용량 500 [kVA], 허용전압강하 15[%], 과도리액턴스 20[%] 566.67[kVA]
(2) 차단기 차단용량 [MVA] (여유율 25[%])
3.54[MVA]
6. 다음은 자동화재탐지설비의 평면도이다. 도면을 보고 다음 각 물음에 답하시오.
(단, 모든 배관은 슬라브 내 매입배관이며, 이중천장이 없는 구조이다.)(2013년 2회, 597P 17번)
(1) 도면의 각 배선(점섬 및 실선)에 전선 가닥수를 표기하시오.
감지기 사이 2가닥, 감지기와 발신기 사이 4가닥, 발신기와 수신기 사이 7가닥
(2) 수동발신기(P형1급) 세트 ‘가’와 이에 접속된 감지기 사이의 전선관 관경은 최소 몇 mm인가?
16mm
(3) 수동발신기(P형1급) 세트 ‘가’에 내장된 것 4가지를 쓰시오.
수동발신기, 지구경종, 표시등, 종단저항
7. 방화문 자동개폐장치 (12년 1회, 6점)
(1) 용도
기동, 공통, 기동확인, 기동확인
(2) 계통도 주면서 전선가닥 수 및 전선용도 기입 3가닥 : 기동, 기동확인, 공통
4가닥 : 기동, 기동확인2, 공통 7가닥 : 기동2, 기동확인4, 공통
8. 미완성 배선 도면을 보고 다음 각 물음에 답하시오. (13년 1회, 5점)
(가) 각 기기장치를 수신기의 단자에 알맞게 연결하시오. (단, 발신기에 설치된 단자는 왼쪽으로부터 응답, 지구, 전화, 공통이다.)
(나) 종단저항을 연결해야 하는 기기의 명칭과 단자의 명칭을 쓰시오.
기기 명칭 : 발신기 단자 명칭 : 지구, 공통
(다) 소화전 기동표시등의 색깔을 쓰시오
적색
(라) 발신기의 위치표시등에 대하여 다음 각 항목의 물음에 답하시오.
불빛의 식별 범위 : 부착면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내 표시등의 색깔 : 적색
9. 비상전원으로 사용되는 축전지설비에 대한 점검을 실시하고자 한다. 이때 필요한 점검기구의 명칭을 4가지만 쓰시오. (09년 2회, 5점)
비중계, 스포이드, 절연저항계, ,전류전압측정계
10. 수신기 스위치 주의등 점멸 이유 2가지 (07년 2회, 6점)
지구경종 정지 스위치 ON 주경종 정지 스위치 ON
11. 다음 회로는 타이머를 이용하여 기동시 Y로 기동하고 t초후 자동적으로 Δ운전되는 Y- Δ기동회로이다. 이 회로도를 보고 다음 각 물음에 답하시오. (08년 2회 514P 14번, 9점)
(1) 타이머를 이용한 Y-Δ 미완성 기동회로를 완성하시오
(2) 유도전동기의 권선을 Y결선으로 하여 기동하고 기동 후 Δ 결선으로 바꾸어 운전하는 이유에 대하여 쓰시오.
기동전류를 작게하기 위하여 기동은 Y 결선으로 한다.
(3) 다음은 상기 회로도에 의한 유도전동기의 Y-Δ 기동회로의 동작설명이다. ( )안에 알맞은 기호 또는 문자를 쓰시오.
1) PB-0를 누르면 (M1)과 (M3)가 여자되어 주접점 M1이 닫히면서 전동기가 Y기동된다. PB-0에서 손을 떼어도 계속 Y기동된다. 동시에 타이머 코일도 여자된다.
2) 타이머의 설정시간 t가 지나면 (T-b)접점이 열려 (M3)가 소자되어 Y 기동이 정지되고, (T-a)가 붙어 (M2)가 여자되면서 Δ 운전으로 전환된다.
3) (M2)와 (M3)는 인터록이 유지되어 안전운전이 된다.
4) 정지용 PB-S를 누르거나 전동기에 과부하가 걸려 (THR)이 작동하면 운전 중인 전동기는 정지한다.
12. 다음은 자동화재탐지설비의 구성요소인 감지기의 개략적인 회로이다. 회로를 참고하여 다음 문제에 답하시오. (07년 1회,153P 29번 8점)
(1) 이와 같은 기본회로를 갖는 감지기의 구체적인 명칭은?
불꽃감지기
(2) 초전소자는 삼황글리신, 세라믹의 티탄산납, 폴리플루오르화비닐이 사용되고 있다. 이들 소자에서 발생되는 초전효과 또는 파이로 효과는 무엇인가?
초전소자에 빛이 입사되면 기전력을 일으켜 전류가 흐르는 현상.
자발분극현상(유전체 결정을 가열할 때 전기분극의 크기가 변화하여 전압이 생성되는 현상)
(3) 상기 회로의 감지기는 어떤 화재성상에 민감한 응답특성을 가지고 있는가?
연소의 불꽃
(4) 이와 같은 기본회로를 갖는 감지기의 설치기준으로 ( )안을 채우시오.
1 감지기는 (공칭감시거리)와 (공칭시야각)을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치할 것.
2 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 (모서리) 또는 (벽) 등에 설치할 것. 3 감지기를 (천장)에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것.
13. 다음은 슈퍼비조리판넬의 결선 회로도의 미완성 도면이다. (07년 1회, 335P 47번, 12 점)
(1) 1 ~ 6 단자의 단자명은 무엇인가?
전원 -, 전원 +, 전화, 밸브개방확인, 밸브기동, 밸브주의
(2) 7 ~ 9에 표기된 심벌은 각각 무엇인가?
압력스위치(PS), 탬퍼스위치(TS), 솔레노이드밸브(SV)
(3) 미완성 도면을 완성하시오.
14. 다음은 준비작동식 유수검지장치에 관한 배선연결 계통도이다. 물음에 답하시오 (12년 1회, 355P 61번,10점)
(1) 가 ~ 사까지의 배선 가닥수를 쓰시오
4, 8, 4, 2, 2, 2, 9
(2) ‘라’의 음향장치는 어떤 경우에 울리게 되는지 쓰시오
감지기 작동시
(3) 준비작동식 유수검지장치가 전기적으로 작동하게 되는 2가지 경우를 쓰시오.
2개회로의 감지기가 작동한 경우 수동기동스위치를 조작한 경우
(4) 준비작동식 유수검지장치 연동용 감지기 회로를 ‘A’, ‘B’회로로 구분하여 설치하는 이유와 이러한 회로방식의 명칭을 쓰시오.
이유 : 설비의 오동작 방지
명칭 : 교차회로방식
(5) 준비작동식 유수검지장치 연동용 감지기 회로를 ‘A, ‘B’회로로 구분하지 않고 하나의 회로로 구성하여도 무방한 감지기의 종류를 3가지만 쓰시오.
불꽃감지기, 광전식 분리형 감지기, 아날로그방식의 감지기, 다신호방식의 감지기, 정온식 감지선형 감지기, 분포형 감지기, 축적방식의 감지기, 복합형 감지기
15. 비상방송 접점 연결하는 문제 (12년 4회, 5점)
첫댓글 감사합니다.