[실기] 시험 준비 전압 어떻게 봐야할지 질문입니다.
A4용지 추천 0 조회 354 21.04.04 18:27 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.04.04 18:37

    첫댓글 Y결선 선간전압/상전압 으로 알고있습니다.

  • 21.04.05 10:17

    우리나라 전기설비 90%는 3상 4선식 380/220볼트 입니다.

    R S T(또는 ABC) 선간의 전압은 380볼트이고 R S T 의 각 선과 N 선과는 220볼트 입니다.

    우리나라 공장 90%는 위와 같은 설비 입니다.

    다시 말하면 3상 4선식은 380볼트와 220볼트 겸용 입니다
    (동시에 380볼트와 220볼트 사용 합니다)

  • 작성자 21.04.10 20:42

    와.. 감사합니다!!

  • 21.04.10 22:34

    선전압 380
    상전압 220입니다
    룻트3배입니다.

    우리나라는
    가정에서는 단상2선식= 220
    산업현장에서는 (3상4선식= 220, 380)을 씁니다.