그리고 ZCT유무로 고압 특고압 판단하는 이유는 고압은 델타결선이기 때문에 중성점 접지를 할 수 없잖아요 그래서 지락이 일어나도 과전류가 흐르지가 않아요 따라서 영상전류를 가지고 지락여부를 확인해야 되기 때문에 ZCT를 사용해야 되는거고 특고압인 Y 결선은 접지가 되어있기때문에 ZCT가 없이도 지락 판별 가능합니다.
또 PT, CT 3개면 특고압 2개면 고압이란 얘기도 맞습니다. 이건 그림을 그려서 설명해야 이해가 가실건데 고압 델타결선은 두선간에 물려 사용할 때 궂이 3개를 다 설치 안해도 2개만 해도 선에 흐르는 전류를 알 수 있습니다. 그런데 Y 결선은 중성선에 물려서 사용할 경우 때문에 3선에 각각 다 설치를 해야 되는 거죠 그림이 없어서 이렇게 밖에 설명 못드리겠네요
첫댓글 회로에 전압이 나오거나 용량과 전류가 나오겠죠. 그거가지고 구하면 됩니다. 만약에 그게 안나와 있으면, 수전설비에서 zct의 유무나 피뢰기와 MOF와의 상대적 위치 등으로도 파악할수 있겠죠.
복잡하네요 그거하나 구분하는데도 ㄷㄷㄷ
zct가 있으면고압 , 없으면 특고압 인가요???
그리고 피뢰기와 MOF의 상대적 위치로 어떻게 파악핝다는 거죠???
피뢰기가 MOF 1차측에 있으면 특고압이고, MOF 2차측에 있으면 고압입니다.
아 그것보다는 고압은 대부분 델타결선이고 특고는 와이결선입니다^^
헌스1님의 말씀이 맞아요 왜냐하면 특고압은 1선지락시 루트3배 전위상승을 막기 위해 중성점 접지를 해주거든요 안그래도 높은데 루트3배 높아지면 큰일나잖아요 ^^ 중성점 접지를 할려면 Y결선이죠
그리고 ZCT유무로 고압 특고압 판단하는 이유는 고압은 델타결선이기 때문에 중성점 접지를 할 수 없잖아요 그래서 지락이 일어나도 과전류가 흐르지가 않아요 따라서 영상전류를 가지고 지락여부를 확인해야 되기 때문에 ZCT를 사용해야 되는거고 특고압인 Y 결선은 접지가 되어있기때문에 ZCT가 없이도 지락 판별 가능합니다.
또 PT, CT 3개면 특고압 2개면 고압이란 얘기도 맞습니다. 이건 그림을 그려서 설명해야 이해가 가실건데 고압 델타결선은 두선간에 물려 사용할 때 궂이 3개를 다 설치 안해도 2개만 해도 선에 흐르는 전류를 알 수 있습니다. 그런데 Y 결선은 중성선에 물려서 사용할 경우 때문에 3선에 각각 다 설치를 해야 되는 거죠 그림이 없어서 이렇게 밖에 설명 못드리겠네요