□ 실기 문답 게시판 전기기사 회로보고 고압인지 특고압인지 구별이 어떻게 가능하죠?
당신친구 추천 0 조회 233 08.06.06 13:08 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.06.06 13:38

    첫댓글 회로에 전압이 나오거나 용량과 전류가 나오겠죠. 그거가지고 구하면 됩니다. 만약에 그게 안나와 있으면, 수전설비에서 zct의 유무나 피뢰기와 MOF와의 상대적 위치 등으로도 파악할수 있겠죠.

  • 08.06.06 15:46

    복잡하네요 그거하나 구분하는데도 ㄷㄷㄷ

  • 작성자 08.06.06 15:54

    zct가 있으면고압 , 없으면 특고압 인가요???

  • 작성자 08.06.06 15:54

    그리고 피뢰기와 MOF의 상대적 위치로 어떻게 파악핝다는 거죠???

  • 08.06.06 16:43

    피뢰기가 MOF 1차측에 있으면 특고압이고, MOF 2차측에 있으면 고압입니다.

  • 08.06.06 21:29

    아 그것보다는 고압은 대부분 델타결선이고 특고는 와이결선입니다^^

  • 08.06.06 22:24

    헌스1님의 말씀이 맞아요 왜냐하면 특고압은 1선지락시 루트3배 전위상승을 막기 위해 중성점 접지를 해주거든요 안그래도 높은데 루트3배 높아지면 큰일나잖아요 ^^ 중성점 접지를 할려면 Y결선이죠

  • 08.06.06 22:23

    그리고 ZCT유무로 고압 특고압 판단하는 이유는 고압은 델타결선이기 때문에 중성점 접지를 할 수 없잖아요 그래서 지락이 일어나도 과전류가 흐르지가 않아요 따라서 영상전류를 가지고 지락여부를 확인해야 되기 때문에 ZCT를 사용해야 되는거고 특고압인 Y 결선은 접지가 되어있기때문에 ZCT가 없이도 지락 판별 가능합니다.

  • 08.06.06 22:36

    또 PT, CT 3개면 특고압 2개면 고압이란 얘기도 맞습니다. 이건 그림을 그려서 설명해야 이해가 가실건데 고압 델타결선은 두선간에 물려 사용할 때 궂이 3개를 다 설치 안해도 2개만 해도 선에 흐르는 전류를 알 수 있습니다. 그런데 Y 결선은 중성선에 물려서 사용할 경우 때문에 3선에 각각 다 설치를 해야 되는 거죠 그림이 없어서 이렇게 밖에 설명 못드리겠네요