안녕 하세요~citect 초보 입니다..
글은 질문 글이지만 도움요청 글에 더 가까운듯 합니다...
카페에 계시는 많은 선배님 및 고수님들에게 조언좀 받고 싶구요
넓은 마음으로 가르쳐 주시면 대단히 감사 하겠습니다~~~
질문)
기존 설치된 프로그램은 citect scada (ver 6.0 + 써비스 팩 설치 )
server pc1 에서 back up 한 파일을 다른pc 에서 실행 하면 아날로그 Trand 값이 안나오는 경우 입니다.
현장에는 server pc 1 -> server pc2 -> client 1 -> client 2 -> client 3 으로 되어 있고
server pc 1 에서 작업한 파일을 back up 하여 나머지 pc 에 순서에 관계 없이 restore 후 compile 후 run 동작을 시켰습니다만...
server pc 1을 제외 한 다른 pc 에서는 통신은 잘 되고, 디지털 trand 값은 나오지만, 아날로그 trand 에서는 창 만 뜨고 trand 그래프가 안나오는 상황 입니다. server pc 1 에서는 다 잘 됩니다. 근데 나머지 pc 에서만 왜 안나오는 걸까요?
또 오늘 같은 경우는 server1 -> client 1 -> client 2 -> client 3
위와 같은 경우로 back up 하여 나머지 client pc 에 restore 한 후 실행 했는데... client 2 서는 잘 동작 되고 client 1 에서는
위와 같이 아날로그 trand 만 또 안되는 겁니다...ㅠㅠ 결국 client 3 은 server1 에서 작업 한거와 같이 따로 작업 하여
실행 해주었구요...
싸이코드 및 컴퓨터 셋업 슈퍼지니 부분 많은분석을 했지만 이해가 잘 되지 않고... 막막 하네요...
혹시 이런경우 어떤방법으로 접근해야 될지 도움 좀 주실수 없을까요?
첫댓글 문제를 정리하면 Restore한 컴퓨터에서 아날로그 Trend가 안된다는 말씀이시네요?
상황을 보면 V6.0이 오래된 버전이기 때문에 기존에도 정의된 트렌드가 있을 것 같구요.
디지털 트렌드도 있어서 아날로그 트렌드라고 말씀을 하신 건가요?
기존의 트렌드도 안되는 건가요? 만약 기존의 트렌드는 되는데 추가된 것만 안되는 경우라면 추가된 부분을 다시 한번 살펴 보아야 할 것 같습니다.
만약, 기존의 트렌드도 안된다면 혹시 트렌드 화면 수정이 있었나요? 그렇다면 수정된 부분을 보아야 할 것 같습니다.
프로그램이 어떻게 되어 있는지는 몰라서 트러블슈팅 방향만 말씀드리게 되었네요.
현재 기존에 디지털 트렌드는 다 되며, 슈퍼지니로 만들어진 아날로그 트렌드만 안되는 상황 입니다 왜 그럴까요??????????????
먼저 수퍼지니로 만든 페이지가 아닌 일반 트렌드 화면을 만들어서 트렌드가 되는지 확인하여 보세요. 아마 될 것 같네요.
그렇다면 수퍼지니로 만든 페이지에서 뭔가가 잘못된 것이거든요. 아마 수퍼지니로 전달되는 트렌드 태그 이름이 잘못되지 않았을까요?
테크 이름은 변경 된 것이 없고 싸이코드 및 슈퍼지니 를 몇번이고 다시 확인을 했습니다만....답변 주신 거 외에 다른 곳에서 찾아 볼 방법은 없는 걸까요?
현장에서 운전중이던 트렌드가
안나오던 프로젝트를 백업해서 본인 피씨에서 런 시켜보았는데 트랜드 가 떳습니다. 컴퓨터 셋업 한것도 없는데 왜 그럴까요?
만약 그렇다면 현장 컴퓨터에서 아날로그 트렌드 태그들의 속성이 변경된 것이 있었을 것 같습니다. 예를 들면, 파일 수, 저장 기간, 샘플링 주기 등등... 이런 속성이 변경이 되면 저장 파일의 구조가 변경이 되어야 하기 때문에 기존의 트렌드 파일을 삭제하고 싸이텍을 재기동해 주어야 합니다. 본인 컴퓨터에서 된 것은 아마도 기존에 만들어 놓은 트렌드 파일이 없는 상태에서 실행을 하였기 때문에 수정된 트렌드 태그 속성을 기준으로 파일이 만들어져 잘 된 것 같습니다.