기존에 6.6kV 배전반에 달려있던 유도형OCR릴레이 설정값을 디지털 계전기에 셋팅을 하려고 합니다.
셋팅값을 계산하는 방법이라던지 ..
막막하여 이렇게 조언을 구합니다.. 기존 OCR설정값을 사진으로 첨부합니다.
ICS 0.5 , IIT 20 , CUR TAP 4
첫댓글 현재 변압기용량은3P3W 6.6KV/440V 1200kVA 1대 와 3P3W 6.6kV/220-110V 50kVA입니다. CT비는 150/5A 입니다..^^
계전기는 어디회사 제품인가요
LS산전의 GIPAM115FI입니다.
관심과 답변감사합니다. 혹시 계산방법을 알려주실수있나요?
유도형 값이 5이면디지털 값은 1이 됩니다.
감사합니다. 전에 답편주셨던분 지우셨네요 쪽지로 다시부탁드립니다. 굽신굽신
첫댓글 현재 변압기용량은3P3W 6.6KV/440V 1200kVA 1대 와 3P3W 6.6kV/220-110V 50kVA입니다. CT비는 150/5A 입니다..^^
계전기는 어디회사 제품인가요
LS산전의 GIPAM115FI입니다.
관심과 답변감사합니다. 혹시 계산방법을 알려주실수있나요?
유도형 값이 5이면
디지털 값은 1이 됩니다.
감사합니다. 전에 답편주셨던분 지우셨네요 쪽지로 다시부탁드립니다. 굽신굽신