Q) 배전선로에서 전압을 조정하는 방법 4가지 (공사기사 기출)
주상변압기 1차측 탭 조정
승압기 ( 단권변압기)
유도전압 조정기
직렬콘덴서 <- 리액터 보상으로 쓰임
Q) 배전선 전압을 조정하는 방법 (전기기사 기출)
고정 승압기
자동 전압조정기 (SVR, IR)
병렬 콘덴서
직렬콘덴서 <- 거의 안쓰이니 웬만하면 적지말 것
Q) 배전선 전압을 조정하는 방법 (공사기사 필기 기출)
승압기
유도전압조정기
주상변압기 탭조정
병렬 콘덴서 (오답) <- 주역할은 역률 개선이고, 실제 사용은 효과 미미, 이론상 가능은 함
이렇게 두 문제 유형이 있는거로 알고 있는데
전기박사에서는 구분해달라는 말을 봤습니다.
저는 그 동안 배전선로 문제가 나오면 고자병직 으로 워왔는데
혹시 두 문제 차이점이 있다면 알 수 있을까요
그리고 해당 답에서 수정할게 있다면 알려주시면 감사드리겠습니다
(자동 전압조정기를 정지형 전압조정기로 수정한다던지 등)
질문 이후로 그 동안 공부하면서 제가 생각하는 내용...
배전선 전압 : 발전소, 변전소, 배전선로까지 아울러서 하는말
따라서 AVR(svr, ir) 둘다 적어줄 수 있음
위에 적어둔 답 무엇이 되도 문제가 되지않음
배전선로 : 선로에서만 방법
배전선로에서 라는 조건이 명시 되어있으니, ir만 적어줌
주상변압기 ultc가 답이됨