해당 게시판은 문제 질문 '이외'의 글을 작성하는 게시판입니다.만약 문제 관련 질의를 하시려면,하단의 게시판이 각각 별도로 존재하오니성격에 맞게 게시하여 주시길 바랍니다.[실기] 다산교재 정규반[실기] 다산교재 과년도[실기] 타교재 질문
퍼센트 임피던스 구하는 공식에
P= 100*10^6(W)
V= 154*10^3(V)
대입한거랑
P=100*10^3(KW)
V=154(KV)
대입한거랑 왜 값이 다르게 나올까용?
카페 게시글
[실기] 시험 준비
퍼센트 임피던스 계산 문제
뜨거운라면
추천 0
조회 476
21.04.17 20:08
댓글 7
다음검색
첫댓글 값이다르니까요 위는 10의6승 사라지지만 밑에는 10의3승 남아있잖아요 밑에가 맞아요
삭제된 댓글 입니다.
그러게요
ㅇㅅㅇ.. 궁금하네요
공식이 그냥 V으로 나눠졌다면 답이 똑같이 나왔겠지만
V^2으로 나눠져서 10^3이 차이가 나는거죠
%Z는 공식의 단위를 안 외우면 틀릴수밖에없습니당
아 무조건 K단위로 계산 해야하는건가요? 실기 책에 단위가 안나와있어서요 ㅠ
@뜨거운라면 이 영상 참고하시면 도움될거같아요
참고영상(영상 6:41 부분 참고)
%임피던스 : https://youtu.be/BhbTboGu-6Q?t=402
PLAY
@LSH119 감사합니다!!