• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 다산교재 기출문제집 산업기사 전력용콘덴서 용량 계산법 저가아는거랑 다른문제라서 질문
전산기준비 추천 0 조회 1,044 17.06.09 14:56 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.06.09 14:59

    첫댓글 콘덴서는 진상분만을 가진다고 고려하므로 무효분(kVar)이 그대로 피상분(kVA)가 됩니다. 따라서 계산시 단위변환이 가능합니다.

  • 작성자 17.06.09 15:03

    제가 풀은공식은 답이 될수없는건가요 ??

  • 17.06.09 15:09

    저렇게 해도 답이 나와야하는데 계산을 잘못하신거 아닐까요

  • 작성자 17.06.09 15:12

    정확히 풀엇는데 왜 답이다르죠 ㅠㅠ

  • 17.06.09 15:14

    변압기전용량까지 공급하는것이므로 피상전력이 유지되야되요. 님처럼 푸시면 답이 안나옵니다. 풀이처럼 푸셔야합니다.

  • 작성자 17.06.09 15:15

    700kva변압기에서 공급하는거라서 저렇게 풀어주는거군요

  • 17.06.09 15:16

    @전산기준비 네 그렇습니다ㅎ

  • 작성자 17.06.09 15:18

    @째끼네바둥 와... 감사합니다 한번에 이해됫어요 ^^

최신목록