해당 게시판은 문제 질문 '이외'의 글을 작성하는 게시판입니다.만약 문제 관련 질의를 하시려면,하단의 게시판이 각각 별도로 존재하오니성격에 맞게 게시하여 주시길 바랍니다.[실기] 다산교재 정규반[실기] 다산교재 과년도[실기] 타교재 질문
먼저 다산에듀 교재의 문제와 해설입니다
타교재의 동일 문제 해설입니다
(3)번 문제에서 과전류차단기의 용량을 구하기 위해 전선의 단면적을 구하는것까지는 동일하나 구한 전선의 단면적의 허용전류를 기준으로 하는가, 전선관 3본이하로 수용시를 기준으로 하는지에 따라 차단기의 용량을 달리 구했습니다
위의 내용중 어떤것을 기준으로 해야할지 궁금합니다
첫댓글 전선의 허용전류는 시공방법에 따른 저감계수를 적용하여야 하므로,
만약 문제에서 같은 허용전류표(전선관 항목 있는 표)를 제시하였다면
전선허용전류117A를 적용하여 차단기는 그이하인 100AT를
선정하는것이 적합한것 같습니다.
답변 감사합니다!