안녕하세요. operator log 관련하여 질문드립니다.
1. 전에 hmi 상 설정값 로깅 대하여 질문한 적이 있습니다. example 프로젝트에 operator log 페이지 (log 파일)에 아날로그 tag 값의 변화를 로깅할 수 있는 것이 맞는 지 질문드립니다. log.txt 를 열어보면 tag 관련 내용은 없고 login 내용만 있습니다. 유지보수를 위해 설정값(FORMNUMPAD사용)을 로깅할 수 있는 지 확인하여 주시면 감사하겠습니다.
2. TREND 를 열어보면 WEEK 단위부터는 시간이 표시되지 않습니다. 시간을 표시하는 방법은 없을까요?
첫댓글 감사합니다. 자손님. 2번의 경우 트렌드(process analyst) 런타임 화면에서 span(좌우 끝에서 끝?)을 week 이상으로 설정하는 경우 트렌드태그 정보에 날짜까지만 표시되고 시간이 표시되지 않는 것입니다. day까지는 날짜와 시간이 다 표시되는 데 week부터는 안되네요. 데이터는 30초에 한번씩 샘플링하도록 설정했습니다. 시간까지 표시되도록 할 수 없을까요?
저도 찾아 보았는데 방법을 모르겠네요. 표시 공간이 부족해져서 그런 건지 아니면 1픽셀이 가지는 시간 범위가 커져서 그런건지 모르겠습니다. 확실한 것은 일부러 그렇게 한 것 같아 보입니다. 왜냐하면 보통 그렇게까지 장기간의 데이터를 잘 안보니까요. 그렇게 보면 데이터가 많이 축소됩니다. 1주일만 설정해도 1픽셀은 약 8분간의 데이터를 표시하게 됩니다. 4주일로 바꾸면 1픽셀은 약30분 이상의 시간을 나타내게 됩니다. 이러면 트렌드 로드 시간도 많이 걸리고, 경향 분석도 어렵겠지요.