[melsec]도움 주고 받기 전선SQ 어떻게 적용 시켜야하나요
리로이 추천 0 조회 357 06.06.27 16:15 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.06.27 18:47

    첫댓글 적혀있는대로라면 14kw 유도전동기를 star,delta 결선하여 기동하는데 필요한 전선을 선정하는거 맞죠!(ㅋ 어렵다)

  • 06.06.27 18:48

    그럼 80%라는것은 역율이 될것이고... 글쵸

  • 06.06.27 18:50

    질문의 요지는 전선의굵기를 선정하시려고 하는것 같은데.. 맞나요? 모터의 명판에 정격용량이라고 있습니다. 그거 대충계산하셔서 곱하기3정도가 허용되는 전선을 선택하시는게 젤 무난할듯 하네요.. (기동시 정격전류의 약 3배까지 전류가 흐릅니다.) 따라서 전기공사 관련법규에도 약 2.5배에서 3배정도의 전류량이 허용되는 전선을 쓰라고 권장한답니다

  • 06.06.27 18:53

    역율은 수시로 변하거덩여 그냥 1로 계산하시구요.. (저항부하는 역율 1 : 유도부하(보통모터죠)는 부하에 따라 수시로 변함).....14000/380(220*루트3) * 대략 3곱해서 선정한답니다.

  • 06.06.29 11:02

    이곳에서 질문하시는것보다....네이버에 전기박사라는 카페가 있습니다. 전기에관한 많은 정보가 있는곳이니 한번 방문해서 자료 찾아보심이 좋을듯.

  • 작성자 06.07.03 22:14

    감사합니다^^