1. 독립접지 이격거리 기준 3가지 적어서 틀린듯
1. 그 지점의 대지저항률 2. 전위상승의 허용값 3. 발생하는 대지전류의 최대값
2. 면적10000곱하는 문제
가. 220kVA 50kVA 340kVA 450kVA 430kVA 80kVA 1570kVA
나. 500kVA 300kVA 400kVA 1000kVA
다. 결선도 잘 그린듯
3. 왜형율
가. 79.79V
나 62.82%
4. 콘덴서용량 (역률 0.923 나옴, 피상전력이 같다고 생각함)
가. 200kVA
나. 34603.63V
다. 3453.55V
5. 시퀀스인거같은데 맞춘듯
6. 차단기 단로기 그리는거 맞춘듯
7. 보정값문제
102.18V
8. 3 5 6 8 만 맞춤 ( 설비불평형 가능조건 그냥씀)
9. 열효율 한 문제 , 전동기 효율인가 둘중하난데 기억안남
83.72% 나옴
10. 풀었는데 답이이상함
1) 인덕턴스 : 2x10^-3 , 커패시터 : 5.56 x10^-9
2) 파장 : 못품
3) 저항 : 477085.43 옴
11. 열효율 한 문제 , 전동기 효율인가 둘중하난데 기억안남
88.65% 나옴
12.
위에 456
아래 123
13. 중성점 잔류전류
1.73 A
14. 기억안남
15. 광도
22.22[cd]
16. 뭔가 문제가이상함 인터록 접점이라고 생각하고 풀었음
17.
250V 0.5M
500V 1M
1000V 1M
혹시 가채점좀 부탁드릴수있을까요
첫댓글 인터록 오타인거같기도하고...
인터록 오타맞죠?? 저 그 부분때문에 멘붕왔었는데 ㅋㅋㅋ ㅜㅜ
아 밑에 인터록 설마 mc0들어있었나요?
저는 b접 두개 있길래 당연히 인터록 제대로 한줄
1번 문제 저거 아니얐어요
접지저항을 결정하는 저항 3요소인가 물어보던데
다른건 얼추 비슷한거같고 변압기 효율문제 저는 93.12퍼 나왓어요..
와 저랑 답 거의 비슷하네요.
저는 1번이랑 10번 15번 틀리고(쌩으로 부분없이 다) kec 부분점수문제 4개 틀린
색온도랑 연색성도 있었는데 몇번인지 기억이..
전열기 83.72%
보정률 103.몇 아닌가요?
-0.8 = 103- M /M x 100으로 풀었는데 전..
보정률은 분모랑 분자오른쪽에 측정값이 들어가서 102.18이 맞는듯?
@전기김동현 넹.. 오른쪽에 측정값 넣어야 하니 103.몇 아닌가요??? 보정률 -0.8%로 음수였던걸로 기억하는데..ㅠㅠ
엥 위에 댓글에 쓰신 식에는 103이 참값에 들어가 있어요
측정했을때 103v가 나왔다고 하던데