()괄호 안에 별도 표기없을시 : 강제전선과
VE : 경질비닐전선관
F2 : 2종금속제가요관
PF : 합성수지제가요관
이렇게 설명이되어있는데 아래 배선들엔 왜다른 명칭으로 설명이 되어있는건지요?
첫번째는 3.2mm, 600V 비닐절연전선 3본과 접지선 2.6mm 1본을 금속전선관 22mm 속에 넣어 천장은폐배선
두번째는 천장은폐배선에 지름 28mm 의 합성 수지관에 단면적 14[mm2] 의 600V 고무 절연 전선 3본을 사용랄 경우
세번째, 25mm 박강 전선관에 천장은폐배선으로 2mm 절연전선 3가닥과 접지선 2.0mm 1가닥을 넣는 경우
각각 이렇게 설명이 나오는데요, 첫번째는 표기가없으므로 강제전선관,
두번째는 VE 니까 경질비닐전선관,
세번째도 표기가 없으므로 강제전선관 속에 배선한다 가 맞지 않나요?
금속전선관, 합성수지관, 박강전선관....왜 이런 배선들이 튀어나온거죠? 뭐가뭔지 모르겠네요..ㅜ

첫댓글 표기가 없으면 금속관으로 보고요 또한 박강전선관은 외경 홀수 이므로 25는 박강전선관일걸요 그리고 VE=경질비닐전선관=합성수지관이고요
그러면 그냥 박강전선관 안쓰고 강제 전선관 이라고 써도 상관은 없는거죠?
저도 그게 궁금하네요 강제전선관에 배선한다 라고하면 틀리나요?
그리고 아무표기없이 25mm면 박강전선관규격이고...첫번째거는 22mm인데 이건 금속전선관 대신에 후강전선관이라고 해도 무방한건지요?
강제전선관이란말 안에 후강과 박강이 포함되어있죠 강제전선관이라고 해도 되나...정확히 후강,박강을 구분하는게 좋겠죠?
그렇군요...답변감사합니다.