자동제어 분야인데. 모터를 동작시키는데
로컬에서 수동으로 하면 작동이 되고
중앙감시반에서 오토로 한 경우는 작동이 안 되는데.
현장 로컬/오토 셀렉트 스위치는 불량이 아니구요.
전자 접촉기 밑에 eocr이 있는데.
현장 근무자께서 eocr이 고장나서 그런거 아니라고 물어보시는데 그러면 수동때 전자접촉기가 붙으면 안 되는거 아닌가요?
카페 게시글
[질문] 취업/실무 관련
안녕하세요. Eocr 질문입니다 !
웃는사람
추천 0
조회 267
16.11.06 00:35
댓글 2
다음검색
첫댓글 말씀하신거와 같이 수동때도 접촉기가 안붙을거 같은데요... eocr이 접촉기 코일선하고 연결되어있으니까요...
중앙감시반측 조작버튼 문제아닐까요?
수동때도 안 붙는게 맞는거 같네요!
말씀 감사합니다!