• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
전기감리원모임
 
 
 
 
 
카페 게시글
무엇이든 물어보세요 22.9kV 2회로에 대하여
물안개235 추천 0 조회 982 09.03.23 15:22 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.03.24 10:58

    첫댓글 학교본부에서 분기되는 3개장소의 공급은 특고압인가요?

  • 작성자 09.03.26 14:15

    22.9kV

  • 09.03.24 15:52

    메인변전소에서 2회로로 구성하면 지구변전소에서는 2회로가 되는것이 아닌가요? 수전변전계통도에서 ALTS로 2회로를 받아서 나머지 3개 장소로 분기하지 않나요??

  • 작성자 09.03.26 14:15

    맞습니다.

  • 09.03.25 09:24

    위의 문구상으로보면 한전인입라인만 2회선 구성해주면 될듯합니다...분기회로까지 해석은 무리인듯???..한전계량기가 분기회로에도 설치된다고 하면 다시생각해야 되겠죠.

  • 09.03.25 12:32

    구내에서 분기되는 회선을 2회로의 구성은 공사비가 너무 많이 필요함, 한전에서 2회선수전을 할 경우 상기 시방서의 4),가, (4)의 내용이 적합하지 않음

  • 작성자 09.03.26 14:17

    공사비 약1억8천만원

  • 09.03.25 13:35

    한전에서 1회선 수전하고 1회선은 예비개념인데 지구변전실도 같은 개념으로 해석하시면 될것 같습니다. 사고 시 예비회선이 없으면 복구에 많은 기간이 걸립니다. 예비회선을 반영하는 것이 바랍직합니다

  • 작성자 09.03.26 14:16

    저도 같은생각입니다.

  • 작성자 09.03.26 14:18

    감사합니다

  • 09.04.20 10:25

    턴키방식으로 알고 있는데 입찰안내서와 업체의 기본 제안서를 잘 보고 참고하세요. 궁금한점 계시면 연락 주세여!