안녕하세요
저는 종합학교 이전사업 전기감리를 담당하고 있습니다.
다름이아니오라 한전으로 부터 2회선을 공급받을 예정입니다.
입찰안내서 내용입니다.
4.2.4 전기설비계획
1) 일반사항
가) 계획의 기본방향 본 설계지침은 "학교" 건립공사의 신축 전기설비의 제반 설계에 대한 기본사항을 제시한 지침으로 설계자는 본 지침을 준수하여야 하며, 품질 향상을 위하여 가능한 본 지침서 수준 이상의 품질이 확보 될 수 있도록 계획하여 교육시설로서 최상의 교육환경을 충족하고 각종 환경변화에 대응하여야 하며, 건물관리에 있어서 에너지 및 운용ㆍ유지보수비 등을 절감할 수 있는 양질의 설계가 되도록 계획하여야 한다.
나) 양질의 전기공급을 위한 계획
(1) 전기적 사고의 사전예방과 계통파급에 따른 피해구간을 최소화 계획
(2) 성능이 우수하고 안정성, 기능성, 운용성을 고려한 신뢰도 높은 시스템 계획
(3) 경제성을 고려한 최적의 용량ㆍ적정규격 계획
(4) 에너지절약을 고려하여 고효율 설비ㆍ건물관리ㆍ유지보수비용 절감을 위한 계획
(5) 시설변경, 증설에 따른 유연성과 확장성을 고려한 계획
(6) 쾌적하고 환경친화적인 설비 계획
(7) 사용자재는 품질 성능이 공인된 것으로 전력신기술, 조달청 우수자재인증등 공인기관의 인증제품을 우선적으로 반영하여야 한다.
2) 설계일반사항
가) 계약상대자는 관련법규 및 제반규정, 세부계약조건 등을 충분히 숙지하고 자체조사 하여 설계에 반영하여야 하며 발생되는 문제점에 대한 보완, 검증, 추가 등 모든 책 임은 계약상대자에게 있다.
나) 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법에 의한 신에너지 및 재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리 등)을 비교 검토하여 설계설명서에 제시하고 설계에 반영하여야 한다.
다) 전기, 정보통신, 소방설비를 최적의 설비로 구성하고 안전성, 신뢰성, 기능성, 운용성, 경제성, 미래지향성, 환경친화성 등에 중점을 두어 최상의 근무환경과 교육환경을 조성하고 유지관리가 용이하도록 계획하여야 한다.
라) 각층 부하의 중심에 EPS를 배치하여 전력 공급용 기기(분전반, 케이블 트레이 등) 설치 및 유지보수 시 안전과 작업성을 고려한 작업공간을 확보하여야 하며 층별 구내통신실(TPS실)과는 별도로 구획되어야 한다.
마) 전기소방설비는 건물 방화계획, 기계설비의 소화설비계획, 전기소방계획을 감안하여 효율적인 감시ㆍ제어가 될 수 있는 시스템으로 계획하여야 한다.
바) 본 건물에 사용되는 모든 전선 및 케이블은 KS C IEC 규격과 관련규정에 의거 용량에 적합한 규격 또는 동등 이상의 것이어야 하고 허용전류, 단락전류, 전압강하 등을 충분히 고려하여 계획하여야 한다.
사) 모든 노출배관은 후강아연도전선관 및 배관배선일체형 조립공법을 사용하고, 매입배관 및 접지분야(KS C IEC 60364)는 내충격성 경질비닐전선관을 사용할 수 있다.
아) 모든 기기 및 부품은 KS 표시품 또는 검정품으로 설계하여야 하며, 이외의 기기 및 부품을 적용할 경우에는 공사감독관과 협의하여야 한다.
자) 단계별 공사에 따른 전기공사는 건축공사에 준하고, 추후 단계별 연계성을 고려하여 충분한 공배관과 용이하게 용량을 증가시킬 수 있도록 계획하여야 한다.
차) KS C IEC 규격변경에 따른 적정설계 기준에 의거 관련 규정에 적합한 설계가 이루어져야 한다.
카) 노출배관은 시설변경, 증설에 따른 유연성과 확장성을 고려하여 “배관배선 일체형 조립공법”등을 사용하며 적용시 전기설비 기술기준(내선규정)에 적합하여야 하고 전기안전공사에 인증을 필한 제품으로 한다.
3) 설계범위
가) 전력인입 및 플랜트 설비
나) 수배전설비
다) 예비전원설비
라) 전력간선설비(분전반 포함)
마) 동력설비(동력제어반 포함)
바) 조명설비
사) 전열설비
아) 피뢰침 및 접지설비
자) 전기소방설비
차) 제설코일설비
카) 주요설비계획
타) 전력 및 조명제어 설비
파) 공동구내 전기 설비
하) 신재생에너지설비(태양광발전, 태양광 가로등 등)
갸) 기타설비
4) 세부설계지침
가) 전력인입 및 플랜트 설비
(1) 전력수전은 한국전력공사와의 협의(책임한계점, 선로용량, 인입지점, 배전계획, 배전계통, 배전전압 등)에 의하여 결정하고, 전력인입은“전기공급규정”에 의거 계획하여야 한다.
(2) 입찰자는 "종행교" 의 입지 조건을 조사하여 한전과 협의 후 용량, 전압, 인입방법 등을 협의하여 원활하고 경제적인 전원을 공급 받을 수 있도록 설계서에 반영하여야 한다.
(3) 단지 내 전기 인입은 지중인입을 원칙으로 하며 한곳(플랜트설비)에서 수전한 후 분기하여 각 건물의 전기실에 전력을 공급하여야 한다.
(4) 단지 내 전력인입은 지중인입을 원칙으로 하며, 인입케이블은 22.9KV용 수밀형 저독성 난연 CNCV 케이블을 사용하여 1회선(예비케이블 1회선 추가)을 시설하여야 하며, 예비케이블은 단말처리를 하여야 한다.
(5) 전선관의 매설 깊이는 하중을 받을 우려가 있는 기준을 적용하여야 하며 인입 구간을 면밀히 검토하고, 매설위치를 명확히 알 수 있는 표시를 하여야 한다.
(6) 플랜트 설비는 부하의 중심이 되고 각 건물로 원활한 전원을 공급하기 유리한 장소를 선정 계획하여야 한다.
(7) 플랜트 설비 전력용량 및 실 넓이는 추후 증가분을 고려한 용량과 공간을 확보하여 계획하여야 한다.
(8) 플랜트 설비는 일반인의 접근을 막아 사고를 예방하고, 훈련장의 미관을 고려한 위치와 형태로 구성하여야 한다.
* 학교본부까지는 2회로(본회로+예비회로) 구성되었지만
학교본부 에서 분기되는 3개 장소(1개소1400m 1개소 540m 1개소 350m)에는 시공사 측에서 1회로 만 포설하겠다는(시공비 관계) 내용이기에 고명하신 분들의 의견을 수렴하려합니다.
*추신 한전 영동지점 에서는 분기후에도 2회로구성을 권장하더군요
첫댓글 학교본부에서 분기되는 3개장소의 공급은 특고압인가요?
22.9kV
메인변전소에서 2회로로 구성하면 지구변전소에서는 2회로가 되는것이 아닌가요? 수전변전계통도에서 ALTS로 2회로를 받아서 나머지 3개 장소로 분기하지 않나요??
맞습니다.
위의 문구상으로보면 한전인입라인만 2회선 구성해주면 될듯합니다...분기회로까지 해석은 무리인듯???..한전계량기가 분기회로에도 설치된다고 하면 다시생각해야 되겠죠.
구내에서 분기되는 회선을 2회로의 구성은 공사비가 너무 많이 필요함, 한전에서 2회선수전을 할 경우 상기 시방서의 4),가, (4)의 내용이 적합하지 않음
공사비 약1억8천만원
한전에서 1회선 수전하고 1회선은 예비개념인데 지구변전실도 같은 개념으로 해석하시면 될것 같습니다. 사고 시 예비회선이 없으면 복구에 많은 기간이 걸립니다. 예비회선을 반영하는 것이 바랍직합니다
저도 같은생각입니다.
감사합니다
턴키방식으로 알고 있는데 입찰안내서와 업체의 기본 제안서를 잘 보고 참고하세요. 궁금한점 계시면 연락 주세여!