제 1 교 시 |
※ 다음 13문제중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각10점)
1. 상대습도 및 절대습도의 정의
2. 유효에너지(Available energy)와 아너지(Anergy).
3. 표준 신 유효온도(Standard Effective Temperature)
4. 수정 빈(BIN) 법
5. SHF
6. Cold Draft의 정의 및 발생하는 이유
7. 열펌프의 원리를 그림으로 표시하여 설명하고 그 장단점을 다른 열원장치와 비교하여 설명하시오.
8. 유사공비냉매(Near Azeotrope refrigerant mixture) 및 비공비혼합냉매(Zeotrope refrigerant mixture)
9. 계측에서의 정확도와 정밀도
10. 냉각탑의 용량제어 기법
11. 역카르노사이클에서의 습압축과 그 문제점
12. ADPI(Air Diffusion Performance Index)
13. ADPT(Apparatus Dew Point Temperature)
분야 : 기 계 자격종목 : 공조냉동기계
제 2 교 시 |
※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)
분야 : 기 계 자격종목 : 공조냉동기계
제 3 교 시 |
※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)
1. 아트리움의 열적특성, 공조방식 및 설계시 고려사항을 기술하시오.
2. VAV Unit의 종류별 특징을 설명하시오.
3. 최근 대체냉매가 점점 많이 사용되고 있으며 2003년부터 EU에서는 3세대 대체냉매(HFC)로 적용하고 있다. 냉동용으로 사용되고 있는 냉매를 1세대 냉매(CFC), 2세대냉매(HCFC), 3세대 냉매(HFC)로 구분하여 각각 다음 사항에 대하여 기술하시오.
(1) 각각 세대별 냉매의 종류
(2) 사용냉매의 규제사항 및 일정
(3) 사용냉매의 문제점 분석
(4) 대표적인 3세대냉매의 경우 무슨 순냉매가 얼마의 비율로 혼합되어 있는지
기술
4. 최근 축열 시스템을 도입하는 경우가 많이 늘어나고 있다. 다음 사항을 기술하시오.
(1) 축열시스템을 도입시 고려해야 하는 점
(2) 수축열방식의 분류
(3) 숙축열방식의 장단점
5. 에어필터의 입자포집 원리와 효율측정법을 설명하시오.
6. 건축물의 라이프사이클 총합비용(LCC)의 항목을 나열하고 설명하시오.
제 4 교 시 |
※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)
1. 건축설비 계획시 에너지 절약의 관점에서 고려해야 할 사항을 설명하시오.
2. 미활용 에너지의 종류와 이용방법을 설명하시오.
3. 냉장창고용 단열재가 갖추어야 할 특징을 설명하시오.
4. 냉매흡입배관 설계, 시공시 고려해야 할 사항을 설명하고 증발기가 압축기보다 위에 있을 때와 아래에 있을 때의 배관방식을 간략하게 도시하시오.
5. 동물 사육실의 환경조건에 대하여 설명하시오.
6. 지하공간의 공조 및 환기설비에 대하여 기술하시오.
2003년도 기술사 제71회
분야 : 기 계 자격종목 : 공조냉동기계
제 1 교 시 |
※ 다음 13문제중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각10점)
1. 기체의 상태변화
2. 3원 냉동사이클
3. 팽창탱크
4. 빙축열시스템
5. BY-PASS FACTOR
6. CA(controlled atmosphere)냉장
7. 표면결로
8. 잠열의 종류
9. 유효 흡입양정(NPSH)
10. 오염계수(Fouling factor)
11. 공기를 이상기체로 가정할 수 있는 이유(조건)
12. 3가지 열전달 양식(Mode)
13. 동일한 실내 온도 차이라 해도 여름철은 짧은 옷차림으로 쾌적하게 느끼는
반면 겨울철은 긴옷을 입어야 쾌적하게 느끼게 된다. 습도는 동일하고 기류도
없는 조용한 실내조건이다. 그 이유를 설명하시오.
제 2 교 시 |
※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)
1. 암모니아(NH3) 냉매의 누설시험 방법을 나열하고 설명하시오.
2. 외경 220mm 강관에 두께 50mm의 보온재로 단열시공한다. 열관류율을 계산하시오. 주어진 자료는 다음과 같다.
보온재 열전도율 0.03kcal/mh℃, 외부 표면열전달율 10kcal/m2h℃
내부 표면열전달율 0kcal/m2℃
3. GMP(Good Manufacturing Practice)시설의 제약공장의 HAVC SYSTEM에 대한 성능 보증을 위한 성능시험(Qualifiction Test)에 대해 기술하시오.
분야 : 기 계 자격종목 : 공조냉동기계
4. 다음에 주어진 조건들을 이용하여 연돌면적(Ac)을 구하시오.
B : 연료소비량 180kg/h, Vg : 배기가스량 15㎥/kg
Tg : 연도내 평균 온도 200℃, Ng : 연도내 가스 속도 5m/s
5. 기계실에서 발생하는 소음, 진동의 원인을 분석하고 이에 대한 방지대책을 기술하시오.
6. 냉각수의 주요 장해 종류와 원인 및 방지 대책에 대하여 기술하시오.
제 3 교 시 |
※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)
1. 흡연이 허용되는 건물의 응접실 설계에 요구되는 1인당 외기량은 17.5L/s이다. 금연 구역에 대한 1인당 외기량은 3.5L/s이며, 담배 연기제거를 위한 공기청정기의 이물질 제거 효율, E는 60%이다. 1인당 재순환 공기량과 통풍량을 구하시오.
2. 건물의 난방부하 도출을 위하여 필요한 단계별 절차를 설명하시오.
3. 다음은 밸브에 대한 용어이다. 간단히 설명하시오.
가. Range-ability 나. 밸브 유량계수(Capacity lndex)
4. 표준증기 압축 사이클에 대한 온도-엔트로피 선도를 그리고 설명하시오.
5. 압축기의 종류와 그 장단점을 기술하시오.
6. 기본적 흡수식 냉동장치에 대한 개략도를 그리고 작동원리를 설명하시오.
제 4 교 시 |
※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)
1. 지하 공간의 오염원인과 이에 대한 방지책을 기술하시오.
2. 제습방법과 그 특징에 대하여 기술하시오.
3. 대체에너지의 필요성과 종류 및 특징을 기술하시오.
4. 손작업시 Duct 결합 방법을 그림으로 설명하시오.
5. 복사난방에 대하여 설명하시오.
6. 비난방 사무실의 실내온도를 산출하려 한다. 이 사무실의 벽면중 3개 벽면은 이웃난방 되는 사무실 벽과 공유한다. 이 벽면의 면적 A1, A2, A3는 각각 9,11,13㎡이고 총합열전달 계수 U1, U2, U3는 각각 0.8, 1.1, 1.4W/㎡℃이다. 또 1개 벽면과 천정은 외기에 노출되어 있으며, 그 면적 Aa, Ab는 각각 9, 13㎡이다. 또 이면적들에 해당하는 총합 열전달계수는 각각 0.6, 1.7W㎡℃이다. 바닥면과 외기퉁풍에 의한 열전달은 무시한다. 난방되는 실내온도는 21℃이고 외고온도는 -23℃이다. 이 비난방 사무실의 실내온도를 추산하시오.