lv1 변압기.PNG
계산식 1.jpg
계산식 2.jpg
첨부파일 1.xlsx
첨부파일 2.PNG
제가 지금 현재 수배전반 관련 회사를 다니면서
전기기사를 준비를 하고 있습니다.
필기를 준비를하고 있는데 실기부분에 질문이 있어서 글을 남깁니다.
역률이 0.5에서 역률이 0.9로 개선되었을때 선로에서 발생하는 전력손실을 계산 하려고합니다.
아무리 계산해도 답이 나오지 않고 답답해서 글을 남깁니다.
실무자분들과 전기기사 공부하시는 분들 답변좀 해주세요
2. 조건은 아래와 같습니다.
계산식 1 참조
3. 질문
가) 계산식에서 어디서 틀렷는지 모르겟습니다
공식은 맞다고 하시는데
[계산식 1,2 첨부]
나) LS산전 만든 GIMAC ii plus로 7초 마다 유효전력을 측정해서 데이터를 보내주는데
제가 계산한 평균 유효전력이 65 kW입니다.
그런데 이게 매일 같은게 아니라 날짜마다 다릅니다. 계산할때 유효전력을 어떻게 측정해야 될까요 ㅜ
유효전력을 알아야 전류계산할텐데 말이죠
[첨부파일 1 첨부]
다) 저항 R을 구할때
cv케이블을 사용했는데
단면적이 100mm^2 이고 로우값이 0.183 km*옴 거리가 3km라고 할 때
값이 뭔가 이상합니다 제가 표를 볼줄 몰라서요 어디 물어봐도 다들 시원한 대답들을 못해주시네요 ㅜ
[첨부파일 2 첨부]
라) 이렇게 구하는게 아니라면 어떤식으로 구해야할까요ㅜ
삼일째 죽을맛입니다 도와주세요 제발요 ㅜ
첫댓글 변압기 시험성적서도 올립니다
최종목표는 선로에서 발생되는 연간전력손실액을 구해야합니다
지금은 회사라서 시간관계상
1. 전압강하 구할때 삼상220v일때 강하공식이 틀렷고요 17.8이 아니고 30.8입니다
그러면 수전단전압도 달라집니다
2. 선로손실 구할때 p는 w로 하지말고 kw로 계산및 v도 kv로 계산해보세요
3. 전선공칭단면적도 개정되기직전의 단면적같네요
제일 궁금한것은 유효전력 계산하는게 제일 마음에 걸립니다.
매초마다 달라지는 유효전력을 평균 내서 계산해도 되는걸까요?
그리고 변압기보니까 송전단전압도 3300v 아닌가요 다시 수정해서 생각해보시길 유효전력 계산은 지금은 근무중이라서요
출장가야 합니다 미안합니다 매초마다 달라지는 유효전력을 평균내는 이유물어봐도 될까요
7초마다 유효전력값이 달라지는데 어떤걸 기준으로해야할지몰라서 평균을 내어서 구햇거든요
가):계산식1의 조건중에서 길이3km p=65kw A=100스퀘어 V=220V R=0.183km/오옴이 있는데 상관관계가 맞지않습니다 전력은 변압기용량이 300kva이므로 65kw는부하전력으로 추정가능 전선100스퀘아는 3300v용이며 저항도 3300v용입니다 즉 변압기측으로 봤을때 수전단전압으로 추측가능 그러면 220v는 부하전압으로 봐야 할듯하고요 전압강하는 높게잡아도 7%이내로 규정하고 있으므로 거리3km에 따른 전압220v는 맞지 않습니다 조건이 맞지않으므로 다시 조건을 맞추어서 공식에 대입하면 맞을듯합니다
네 다시 찾아보겟습니다
나): 수시로 변하는 전류와 역율은 계기로써 측정하여 공식에 대입하여 전력을 구하지만 요즈음 복합계전기에는 역율,
유효,무효,피상전력 ,각선의전압,각선의 전류가 표시되는데 우에 공식에 대입하여 전력을 구하는지 이해가 안됩니다
아니면 내가 실력이 없을지도 모릅니다
말씀하신대료 역률 유효 무효 피상은 7초마다 데이터가 들어옵니다 하지만 각선의전압과 전류의 데이터는 오지않기 때문에 유효전력공식을 이용해서 전류를 구해야 합니다 ㅜㅜ
다): 저항값은 첨부파일2 에 보면 3300v용 거리곱하기최대 도체저항을 곱하면 될것같네요 1가닥용 저항과 3가닥시 저항이 다르게 나오므로 첨부파일에 그림과 같은 심선으로 삼상이면 3가닥용저항 0.187 km/오옴에 전선길이를 곱하면 될듯합니다 전선의 저항값은 미비합니다 100스퀘어3가닥용케이블이 3km이라면 3곱하기0.187=0.561오옴입니다 100스퀘어3가닥이 절연전선이면 0.183곱하기3곱하기3하면 1.647오옴나오네요 그러므로 케이블이 저항이적네요
실기공부중일때는 여러공식을 확실히외우고 이해햇는데 손놓은지 한달되어가니까 나이도 있으니까 기억이 가물하네요
기준:다산에듀 교재공부내용및 시설경험이므로 모자르는점이 있더라도 양해바랍니다
원장님 설명이 잘못되었거나 난이한 설명일때는 조언부탁드립니다
일단은 상대방측에서 요구사항을 관철후 데이터를 기록해놓는것이 좋을듯하군요 그러니까 하루동안 최저전력,피크전력,평균전력,등등요 그런데 데이터 들어올때마다 계산하는것은 조금거시기 하잖아요 요즈음은 엑셀을 많이 사용하던데 엑셀에서 기록하여 엑셀에서 모든것을 통계,누적을 하면 어떨까요 나는조그만한 시설쪽에서 일하다보니 엑셀은 모르고 한글만 알지만
엑셀의 기능이 무궁무진하다는것은 알거던요 그래서 상대방이 무얼요구해도 바로 반응이 되도록요 엑셀의 기능이
복합계전기 보다 훨 뛰어나다고 말할수있습니다