[실기] 시험 준비 차단기 AF,AT 규격 질문
호드롱 추천 0 조회 643 21.05.17 21:11 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.05.18 09:53

    첫댓글 배선차단기 정격 AF/AT 값은 제조사별 상이한 부분이 있습니다.
    ■ 이론서 부록에 수록된 AT 정격은 KEC 관련 기술지침서를 참고하였습니다.
    ■ AF 값의 경우 교재에서 별도로 정리하고 있지는 않으나, 시험에 많이 나오는 규격 위주로 암기합니다.
    ex) 100, 125, 250, 400, 630.. 등

    ■ 첨부하신 엑셀파일은 kec 제정 이전 정리된 파일로, 해당 엑셀파일은 제조사별 정격을 정리한 파일입니다.
    KEC 하에서 제조사의 규격이 크게 달라지지는 않았으나 AT값의 경우 KEC 관련 기술지침서에서 규격을 정리하고 있으므로 해당 값(이론서 부록에 수록된 표)으로 암기하시는 것을 권장드립니다.

    앞으로 KEC 반영 문제 출제 시 AF, AT 값에 대하여 문제에서 주어져야 하는 것이 타당하다고 판단되나
    혹시 그렇지 않다면 AF값은 기출문제집의 문제를 통하여 암기한 값으로 작성하여 주시고,
    AT값은 기출문제집 부록1에 수록된 과전류 보호장치의 정격 값으로 작성하여 주시면 되겠습니다.