와동 주택 보일러 난방 배관/동파이프가 물이 새서 누수탐지 진행~~
안녕하세요
안산시 단원구 와동 누수 설비 업체
청풍 누수탐지 설비 공사
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
오늘은 안산 와동에 위치한 다세대 주택
보일러 난방 배관~~동파이프 누수탐지
공사 포스팅 입니다
며칠 전에 건물 주인께서 연락을 주셨는데
밑에 집 세입자 세대 천장에 물이 조금 새서
벽지에 얼룩이 생겨서 한번 봐달라고 해서 출동해서
상황을 살펴봤습니다
보일러 난방 배관에 누수가 의심이 들어서 건물 주인께
물어봤습니다
이 택은 대성 쎌틱 S라인 콘덴싱 보일러를 사용중에
있습니다
혹시 보일러 온도 조절기에 A코드 에러 메세지가 깜박이지
않았냐고 물어보니 여러번 깜박여서 AS를 접수해 놓은 상태라고
하더군요 그래서 보일러가 고장이 아니고 배관에서 물이 새서
물보충이 반복적으로 들어와서 그런거라고 말씀드리고
AS를 취소하라고 했습니다 뭐~AS 기사가 와봐야 해결이 안되기
때문에 그리고 출장오면 기본 출장비 지불해야 된다고
하고 취소를 하라고 했습니다
마침 밑에 집에 물새는 상황을 봐야 하는데 세입자가 외출을 해서
볼수가 없었습니다
건물 주인도 오늘은 보일러 온도 조절기에 에러 메세지가
뜨지 않는다고 며칠후 다시 연락을 준다고 해서 그날은 철수 했습니다
그리고 2일후 다시 연락이 왔습니다 드디어 밑에 집 천장에서
물이 뚝뚝뚝~~떨어지고 보일러 온도 조절기에 A코드 에러 메세지가
반복적으로 들어왔다고 빨리좀 와달라고 합니다
바로 출동해서 누수탐지를 진행했습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
와동에 위치한 다세대 주택이고~~
밑에 집 천장 벽지가 며칠 전부터 얼룩이 생기면서
물이 떨어지고 있습니다
보일러 난방 배관에 누수가 의심되는 상황이었습니다
천장에서 물이 떨어져서
큰 그릇으로 새는 물을 받아내고 있네요~~
이택은 대성 쎌틱 S 라인 콘덴싱 보일러를 사용하고 계십니다
요즘 날씨가 갑자기 추워져서 보일러 난방을 했다고 합니다
보일러 온도 조절기에 A코드 에러 메세지가 반복적으로
점등돼서 보일러 고장인줄 알고 AS를 접수해 놓은 상태라고
했습니다
그래서 제가 보일러 고장이 아니고 배관에서 물이 새서 물보충을
하는 에러 메세지라고 말씀드리고 AS를 취소하고 했습니다
대성 쎌틱 보일러~~배관 누수로 A코드 에러 메세지가 점등되는 영상~~
누수가 의심되는 세대에~~
보일러 난방 배관에 누수 공압 테스트를 진행합니다
물빼기를 하고 공압을 넣어서 누수탐지를 진행합니다
청음 탐지기 2대를 준비해서 비교 분석해서
발빠르게 누수 지점을 찾아봅니다
청음 탐지기 센서로 누수를 추적중에 누수음이 들려왔습니다
TV 장식장 앞에서 누수음이 완전 선명하게 들립니다
TV 장식장을 들어낼지 말지를 위해서
청음 탐지기 2대로 비교 분석해서 누수탐지를 진행했습니다
분명히 장직장 안쪽에서 누수음이 들립니다
장식장 이동하기로 합니다
TV 장식장을 이동합니다
장판을 걷어보니 물기가 굉장히 많습니다
다른 곳에 장판을 들춰봐도 전혀 물기가 없는데
이곳에 물기가 많다는 것은 분명히 누수 지점이 맞다는 것을
의미합니다
바닥 뜯어서 보일러 난방 배관 동파이프 누수를 찾았습니다
보일러 난방 배관 동파이프가 누수되는 영상~~
수리를 위해서 누수되는 동파이프를 절단했습니다
부속 연결 부분은 찌꺼기 제거를 위해서
사포로 잘 연마해 줍니다
아주 튼튼한 동파이프 부속을 준비해서
파이프에 잘 연결해 줍니다
아주 튼튼한 XL 배관을 연결하고 ~~
부속 연결 부분은 비누 거품 칠해서 기밀 유지도
꼼꼼하게 잘 확인합니다
누수가 완벽히 잘 잡혔습니다
마무리 진행합니다
시멘트 미장 마감했습니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
안산 시흥 시화 화성 수원 출장 시공
010-2470-7351 401-7784
최고의 장비와 노하우로 시공합니다
연중무휴