전선굵기 구하는 문제에서
전압강하 구하는식에 상전압으로 구하라고 말씀하시는데 전산기 실기과년도 11년도 1회 14번 문제의
380x0.05는 왜나오는 건가요 380은 선간전압 아닌가요??? 너무 궁금합니다..
첫댓글 "허용전압강하"는 선간전압 기준으로 구해줍니다.
아래영상 한번은 참고하시길 권장합니다.* 전선굵기 공식 선간전압, 상전압의 이해 : https://youtu.be/XZsboBNFv2o
PLAY
감사합니다~~!!^^
첫댓글 "허용전압강하"는 선간전압 기준으로 구해줍니다.
아래영상 한번은 참고하시길 권장합니다.
* 전선굵기 공식 선간전압, 상전압의 이해 : https://youtu.be/XZsboBNFv2o
PLAY