구경종별
유량 (ℓ/min) |
호스의 구경(㎜) | |||||
|
40 |
50 |
65 | ||||
|
마제호스 |
고무내장 호 스 |
마제호스 |
고무내장 호 스 |
마제호스 |
고무내장 호 스 | |
|
130 |
26 |
12 |
7 |
3 |
- |
- |
|
350 |
- |
- |
- |
- |
10 |
4 |
<표- 7> 직관의 마찰손실수두 (관길이 100m 당)
|
유 량 (ℓ/min) |
관의 구경(㎜) | ||||||
|
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 | |
|
130 |
13.32 |
4.15 |
1.23 |
0.53 |
0.14 |
0.05 |
0.02 |
|
260 |
47.84 |
14.90 |
4.40 |
1.90 |
0.15 |
0.18 |
0.08 |
|
390 |
31.60 |
9.34 |
4.02 |
1.10 |
0.38 |
0.17 | |
|
520 |
15.65 |
6.76 |
1.86 |
0.64 |
0.28 | ||
|
650 |
10.37 |
2.84 |
0.99 |
0.43 | |||
|
780 |
3.98 |
1.38 |
0.60 | ||||
<표 -8> 관이음쇠․밸브류 등의 마찰손실수두에 상당하는 직관길이(m)
|
종 류 호칭경 |
90o엘보 |
45o엘보 |
90o T (분류) |
카플링 90o T (직류) |
게이트 밸 브 |
볼밸브 |
앵 글 밸 브 |
|
15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 |
0.60 0.90 1.20 1.5 2.1 2.4 3.0 4.2 5.1 6.0 |
0.36 0.54 0.72 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 |
0.90 1.50 1.80 2.1 3.0 3.6 4.5 6.3 7.5 9.0 |
0.18 0.27 0.36 0.45 0.60 0.75 0.90 1.20 1.50 1.80 |
0.12 0.18 0.24 0.30 0.39 0.48 0.63 0.81 0.99 1.20 |
4.50 7.50 10.50 13.8 16.5 19.5 24.0 37.5 42.0 49.5 |
2.4 4.5 5.4 6.5 8.4 10.2 12.0 16.5 21.0 24.0 |
(주) ① 이표의 엘보․티이는 나사접합의 관이음쇠에 적합하다.
② 이경소켓, 푸쉬는 대략 이 표의 45o 엘보와 같다. 다만, 호칭구경이 작은 쪽을
따른다.
③ 스윙체크밸브․후드밸브는 표의 앵글밸브와 같다.
④ 소화전은 그 구조․형상에 따라 표의 유사한 밸브와 같다.
⑤ 밴드는 표의 캬플링과 같다.
⑥ 유니온․후렌지․소켓은 손실수두가 근소하기 때문에 생략한다.
⑦ 자동경보밸브는 일반적으로 스윙체크밸브와 같다.
⑧ 포소화설비의 자동밸브는 일반적으로 볼밸브와 같다.
<표- 9> 관경과 유수량
|
사용관경 (mm) |
관이 담당하는 허용유수량(ℓ/min) |
|
40 |
130 |
|
50 |
260 |
|
65 |
390 |
|
80 |
520 |
|
100 |
650 |
2. 옥내소화전 가압펌프의 기동 정지점 설정 원칙
1) 배관 내에는 상시 자연압력+최소방수압 이상으로 가압되어 있어야 한다.
2) 화재 시 기동된 소화펌프는 정지되어서는 안된다.
3) 소화펌프의 정지는 수동이 원칙이며, 자동으로 할 경우에는 체절압력 직근 또는
릴리프밸브 작동점 직근에 정지점이 설정되어야 한다.
4) 충압펌프의 용량은 화재 시 예상되는 최소유량보다 커서는 안된다
[출처] 가압송수장치의 양정 계산|작성자 무안