레미콘 타설 규격
레미콘 표시법 - 25 * 18 * 80
표시 순서는 : 25 굵은 골재의 최대 치수(mm),
18 호칭강도 (Mpa),
80 슬럼프(mm)
예) 25-24-15, 25-18-12, 25-210-12
25 - 굵은 골재 최대 치수 입니다.
24 - 압축강도 지요 (MPA) = 240kg/cm2 이건 똑같은 말 입니다. 단지 단위가 바뀌었읍니다.
즉,, 1cm2 당 240kg의 압축강도를 받을수 있다는 말입니다.
210 - 210은 단위가 kgf구요 21은 MPa이며 지금은 21단위로 변경되었음
15 - 슬럼프 입니다. 15cm란 말입니다.
이건 슬럼프 콘에 넣고 다져서 15cm 가라 앉은 높이 입니다.
반죽질기 = 얼마큼 반죽이 잘되냐 잘되지 못하냐 하는것입니다.
슬럼프가 크면 클수록 물이 많아서 반죽이 잘되겠지요..
보통 일반 아파트는 25-240-15,아님 25-21-15 입니다.
보통 아스팔트는 콘크리트가 아니라,,아스팔트 지요.. 그건 석유 찌꺼기하고 자갈을 섞여 놓은것이구요,,
시멘트 아스팔트 콘크리트 는 휨강도로 강도를 표시합니다.
건물은 다 압축강도 입니다.
단지 시멘트 콘크리트 도로는 휨깅도 입니다.
일반적인 건물은 강도가 180-240kg/cm2 정도 입니다.
30층 이상 이런것은 350kg정도, 더 높은것은 500kg/cm2 정도
레미콘 용도별 사용기준
| 명칭 |
규격 |
규모 |
| 기초 |
25-18-12 |
5층이하 |
| 25-21-12 |
1-15층 |
| 25-24-12 |
15층이상 |
옹벽 슬라브 |
25-21-12 |
5층이하 |
| 25-21-15 |
1~15층 |
| 25-24-15 |
15층이상 |
| 정화조 |
25-18-10 |
매설용 |
| 도로포장 |
25-21-12 |
골목용 |
| 25-30-10 |
일반도로용 |
|
강 도(kg/㎠) |
용 도 |
|
300 210 180 135 |
특수설계되어 높은 강도 필요시 벽체, SLAB, 옹벽 일반주택공조 기 초 |
각 공종별 시방서에 나와 있으며 (표준시방서, 전문 시방서)
골재의 최대치수는 부재치수에 따라 정해지거나 철근의 간격에 따라 정해진다
포장공사의 경우 휨 강도 기준이며
해당 구조물 설계시
그 구조물에 대한 성능, 시공조건, 환경조건, 경제성... 등을 고려하여 시방서
(전문, 표준,특별시방서)에 근거하여 설계서를 만든다(설계회사)
시공사에서는 설계서 대로 시공하고 , 설계서에 정해진 규격을 레미콘사에 주문한다
특별한 규격이 필요한 경우 배합시험하여 결정하는 경우도 있으며
콘크리트에 관해서는 콘크리트 표준시방서 및 콘크리트 표준시방서 해설을 보면
자세히 나와 있다
품질 규정을 보려면 전문 시방서를 봐야한다
예를 들어 터널공사에서 숏크리트를 타설할경우
최대치수, S/a, 시멘트량,W/C, 급결재 첨가량은 콘크리트 표준시방서에 나와 있지만
휨강도, 휨인성시험, 강섬유 함유율 등의 시험빈도등은 터널시방서를 봐야한다
------------------------------------------------------------------------------
배합후 90분(1시간30분) 이 지난 레미콘의 강도와 슬럼프 변화
1. 현장에서 90분 지난 콘리리트를 타설하는 상황 자주 발생
- 국내 건축공사 표준시방서에 의한 콘크리트의 비빔시작부터 부어넣기 종료시까지 시간한도는
· 외기 온도 25°c 미만인 경우는 120분, 25°c 이상인 경우는 90분을 한도로 하고,
· 위의 시간제한은 콘크리트 온도를 낮추거나 응결을 지연시키는 등의 특별한 강구를 할 경우
에만 담당원의 승인을 받아 변경할 수 있다라고 규정.
(즉 25°c 이상인 경우 90분 지난 레미콘의 타설을 금지)
· 그러나, 현재 도심에서의 교통체증등을 감안할때 현장운반시간이 90분 넘는 것은 다반사.
2. 90분 지난 콘크리트
- 혼합 후 타설시간 제한을 둔 이유는 강도저감, 슬럼프치가 떨어져 시공연도가 확보되지 않음.
- 레미콘은 여러가지 재료가 잘 혼합되어야 제 성능 발휘하는데 그 시간이 1시간~1시간 30분
정도 혼화되어야 양질의 레미콘이 형성.
- 레미콘 규격 25-21-15를 사용하여 26°c 환경에서 실험한 결과 콘트리트 강도는
· 배합후 3시간~3시간 30분까지는 강도가 저하되지 않음.
· 그러나 시공연도가 떨어지는 것이 문제임. (유동화제를 적절히 사용하여 슬럼프치를 확보
하는 방법이 있음.)