▣강관의 특징
▣강관의 종류 배관용 탄소강관: SPP 압력 배관용 탄소강관: SPPS 350℃이하,10~100 고압 배관용 탄소강관: SPPH 350℃이하,100 고온 배관용 탄소강관: SPHT 350~450℃ 배관용 합금강관: SPA 저온 배관용 탄소강관: SPLT (냉매배관용) <p710> 수도용 아연도금 강관: SPPW 배관용 아크용접 탄소강 강관: SPW 배관용 스테인레스강 강관: STSXT 보일러 열교환기용 탄소강 강관: STH 특수강관
▣주철관의 특징 호칭지름 : 관의 내경으로 표시
▣주철관의 종류 1)수도용 원심력 금형 주철관 2)수도용 원심력 사향 주철관 종류 ①저압관 (LA) ②보통압관 (A) ③고압관 (B) 3)수도용 수직형 주철관 4)배수용 주철관 5)수도용 원심력 덕타일 주철관(=구상 흑연 주철관)
▣주철의 재질에 따라 분류 구상흑연주철관: 균열방지와 강도와 연성을 보강한 주철관
▣동관의 특징
▣동관의 종류 ①인탈산동관 ②터프피치동관 ③무산소동관 ④황동관 동관의 두께에 따른 분류 : 두께가 ↑ 일수록 고압에 사용 K : 의료 및 고압배관에 사용 L : 의료, 급배수, 급탕, 냉난방, 가스배관에 사용 M : 의료, 급배수, 급탕, 냉반방, 가스배관에 사용
▣스테인레스강관의 특징
▣스테인레스강 종류 배관용, 보일러 열교환기용, 일반배관용
▣연관(=납관)의 특징 ▣연관의종류 수도용, 배수용, 일반공업용
▣비금속관 1.석면 시멘트관 2.원심력 철근 콘크리트관
▣합성수지관 1.경질 염화 비닐관 2.폴리에틸렌관
▣배관이음의 종류 - 강관이음, 주철관이음, 동관접합, 염화비닐관 접합, 폴리에틸렌관 접합 석면시멘트관접합, 철근콘크리트 접합 신축이음 ▣강관이음 ①나사이음 ②용접이음 ③플랜지이음
▣강관용 배관공구 ①파이프커터 ②쇠톱 ③파이프 바이스 ④파이프 리머 ⑤파이프 렌치 ⑥동력 나사절삭기- 관경이 20A 이하는 14산, 25A 이상은 11산으로 절삭 ⑦파이프 벤딩 머신
▣주철관 이음 ①소켓접합 ②플랜지 접합 ③미케니컬 조인트 ④빅토릭 접합 ⑤타이톤 접합
▣동관접합 <p668> ①납땜접합 ②압축접합 ③용접접합 ④플랜지 이음
▣동관용 배관용구 ①플레어 투울 셋 ②익스펜더 ③사이징 투울 ④튜브커터 ⑤리이머 ⑥튜브벤더
▣연관접합 1)플라스턴 접합 : 용융점이 낮은 플라스턴(주석 40%, 납 60%, 232℃) 을 녹여 접합하는 방식 -직선접합, 맞대기접합, 수전소켓접합, 지관접합, 맨더린접합 2)살붙이 납땜접합
▣연관용 배관공구 <p647> ①봄볼 ②드레서 ③턴핀 ④벤드 벤 ⑤맬릿 ⑥토치램프
▣염화비닐관 접합 ①냉간접합 - TS조인트, 고무링 이음법 ②열간접합 - 슬리브 이음, 용접이음 ③기계적접합 - 플랜지 접합, 테이프코어 접합, 테이퍼조인트 접합
▣폴리에틸렌관 접합 ①용착슬리브 접합 ②인서트 접합 ③테이퍼접합
▣석면시멘트관(=이터닛관) 접합 ①기볼트 접합: 1개의 슬리브를 2개의 고무링에 끼우고 2개의 플랜지를 설치하여 볼트로 조여서 접합하는 방식 ②칼라접합 ③심플렉스 이음
▣철근콘크리트 접합 칼라접합 모르타르접합
▣신축이음 (정말 중요) 1) 온수나 증기가 관내를 통과할 때 온도변화에 따른 관의 팽창과 수축이 발생하여 기기의 파손을 초래하므로 신축을 흡수하기 위해 설치한다. 2) 펌프 및 압축기 가동 시 유체의 급격한 압력과 유속 변화에 따른 장치의 파손을 방지하기 위해 설치한다. 3) 동관은 20m, 강관은 30m 마다 1개소식 설치한다.
▣신축이음의 종류 ①루프형 ②슬리브형 ③벨로즈형 ④스위블형 신축량의 큰 순서: 루프형 > 슬리브형 > 벨로즈형 > 스위블형 ⑤볼조인트
▣밸브의 구비조건 ①유체의 통과저항이 작을 것 ②밸브의 개폐가 확실하고 누설이 없을 것 ③마모 및 파손에 강할 것 ④고온에서 변형이 없을 것 ⑤관성력이 작을 것
▣밸브의 종류 1) 슬루스 밸브 2) 스톱밸브 - ①글로브밸브(유체의 흐름방향과 평행하게): 유량 조절용 ②앵글밸브(유체의 흐름방향과 직각으로 바꿀 때) ③니들밸브(세밀한 유량을 제어할 경우에 사용) 3) 콕크 종류- 접속방식에 따른 분류: 메인콕, 글랜드콕 유체의 흐름방향에 따른 분류: 2방콕, 3방콕, 4방콕 용도에 따른 분류: 피이콕, 핸들콕, 미터콕 4) 체크밸브 종류- 스윙식: 수직, 수평배관에 사용 리프트형: 수평배관에 사용 풋밸브: 펌프 흡입관 하부에 사용 5) 감압밸브 6) 안전밸브
▣부속장치 ①스트레이너(배관 내에 유입된 이물질 제거) : 50A 이하는 나사이음, 65A 이상은 플랜지이음 ②배수트랩(하수관속에서 발생한 가스의 역류 방지)
▣배관지지 ①행거- 리지드 행거, 콘스탄트 행거, 스프링 행거 ②서포트- 리지드 서포트, 스프링 서포트, 롤러 서포트 파이프 슈우 ③리스트레인트: (열팽창에 의한 배관의 좌우, 상하 이동을 구속하고 제한) - 앵커, 스토퍼, 가이드 ④브레이스
▣보온재 보냉재(100℃이하) 보온재(100~800℃) 단열재(850~1200℃) 내화단열재(1300℃이상)
▣보온재의 구비조건 ①열전도율이 작을 것 ②비중이 작고 불연성
▣유기질보온재: 펠트, 콜크, 기포성 수지 ▣무기질보온재: 저온용- 탄산마그네슘, 석면, 암명, 규조토, 유리섬유 고온용- 펄라이트, 규산칼슘, 세라믹화이버
▣패킹재 ①플랜지 패킹- 고무 패킹, 네오프랜(합성고무), 석면조인트 패킹, 합성수지 패킹, 오일시링 패킹, 금속 패킹 ②나사용 패킹- 페인트, 일산화연, 액상 합성수지 ③그랜드패킹- 석면 강형 패킹, 석면 야안 패킹 아마존 패킹, 몰드 패킹
▣페인트(도료) ①광명단 도료 ②합성수지 도료 ③산화철 도료 ④알루미늄 도료 ⑤타르 및 아스팔트
▣높이표시 1) EL(배관의 높이를 관의 중심을 기준으로 표시한 것) ①BOP법: 관외경의 아랫면까지의 높이를 기준으로 표시 ②TOP법: 관외경의 윗면까지의 높이를 기준으로 표시 2) GL(지표면을 기준으로 하여 높이를 표시한 것) 3) FL(1층의 바닥면을 기준으로 하여 높이를 표시한 것)
▣관의 표시 ①온수 및 증기의 송기관: 실선으로 표시 ②온수 및 증기의 복귀관: 점선으로 표시 ③급수관: 일점 쇄선으로 표시
▣유체의 종류에 따른 도시기호 공기 - A(백색) 수증기 - S(암적색) 가스 - G(황색) 물 - W(청색) 유류 - O(암황적색)
▣배관의 표시방법 2B-S115-A10-H2O ①2B: 관의 호칭지름 ②S115: 유체의 종류 및 상태 ③A10: 배관계의 시방(관의 종류, 두께, 압력구분) ④H2O: 관 외면에 실시하는 설비, 재료(보온, 보냉재료)
▣관의 이음방식에 따른 도시기호
▣관 끝부분 도시기호(캡, 체크포인트, 핀치오프 등)
▣계측기기의 도시기호(압력계, 온도계, 유량계 등)
▣밸브의 도시기호(글로브밸브, 슬루스밸브, 첵밸브 등)
▣난방의 종류- 온수난방, 증기난방, 복사난방
▣온수난방의 분류 1) 회로방식에 따른 분류- 개방회로, 밀폐회로 2) 제어방식에 따른 분류- 정유량방식, 변유량방식 3) 환수방식에 따른 분류- 직접환수방식, 역환수방식 ①직접환수방식: 배관설비 간단, 유량제어 밸브가 필요 ②역환수방식: 배관설비 복잡, 유량분배가 균등 4) 배관개수에 따른 분류- 1관식, 2관식, 3관식, 4관식 ①3관식: 공급관2개, 환수관1개, 배관설비 복잡 환수관이 1개이므로 냉수와 온수의 혼합 열손실이 발생 ②4관식: 배관설비가 가장 복잡, 혼합 열손실이 발생X 5) 온수 온도에 따른 분류 저온수방식(개방식): 100℃ 이하(65~85℃) 고온수방식(밀폐식): 100℃ 이상(100~150℃) 6) 온수 순환방식에 따른 분류 중력식: 온도차에 따른 자연순환 방식 강제식: 순환펌프를 사용하여 강제적으로 순환하는 방식 7) 배관방식에 따른 분류 단관식: 공급관과 환수관이 동일 복관식: 공급관, 환수관이 각각 다른 배관 8) 온수 공급방식에 따른 분류 상향공급식: 공급주관을 최하층에 배관 하향공급식: 공급주관을 최상층에 배관
▣온수보일러의 온수량 (Hb:보일러용량, t1:입구수온, t2:출구수온)
▣온수방열기의 온수량 (EDR:상당방열면적, t1:입구수온,t2:출구수온)
▣관경결정 (Q:유량, V:유속) ▣온수난방 배관의 구배 <p650> 일반적으로 1/250 이상으로 한다. 구배- 공기빼기밸브, 팽창밸브: 상향구배 배수밸브: 하향구배 1) 단관 중력순환식: 온수주관은 하향구배 2) 복관 중력순환식- ①상향공급식: 공급관은 상향구배, 환수관은 하향구배 ②하향공급식: 공급관, 환수관 모두 하향구배 3) 강제순환식: 배관의 구배를 자유롭게 선정
▣온수난방 배관시공 ①편심레듀서(수평배관에서 관경을 바꿀 때) ②지관 접속(지관이 주관 아래로 분기될 때 45°이상 상향구배) ③공기빼기밸브 설치 ④신축을 흡수하기 위해 엘보 사용 ⑤방열기마다 반드시 수동식 에어벤트 부착 ⑥배수밸브 설치(드레인 처리위해 배관의 최하단부에 설치) ⑦슬리브(바닥이나 벽을 관통할 경우 신축을 흡수하고 교체수리를 편리하게 하기 위하여 보호관을 설치한다.)
▣안전관 구경 ▣팽창관 구경
▣상당방열 면적 ▣증기량
▣마찰저항 손실
▣증기난방의 표준구배 ①증기관- 순구배: 1/100~1/200 역구배: 1/50~1/100 ②환수관- 순구배: 1/200~1/300
▣증기보일러 주위배관 ①하트포드 접속법: 증기관과 환수관 사이에 균형관을 접속하여 환수관 누설로 인하여 보일러 수위가 파괴되는 것을 방지한다. ②보일러의 증기 취출관은 60cm 이상 입상하여 루프 배관으로 한다.
▣리프트피팅 ①진공환수식에서 환수관보다 높은 위치에 진공펌프를 설치할 때, 방열기보다 환수관이 높을 때 사용하는 방법이다. ②리프트관은 환수관보다 1치수 작은 것을 사용하며 1단 흡상높이는 1.5m이다.
▣급수설비 1)수도직결방식 2)고가(옥상)탱크방식 급수경로: 수도본관-수수탱크-양수관-옥상탱크-수직하향관-수전 3)압력탱크방식
▣최저 필요압력 (P1:최고층 수전의 높이에 해당하는 압력, P2:기구별 최저 필요압력, P3:관내의 마찰손실 수압)
▣허용 최고 압력
▣압력탱크의 용적 VH:압력탱크 내의 최고 압력일 때의 수량의 비율, VL:압력탱크 내의 최저 압력일 때의 수량의 비율)
▣ 건물의 사용인원에 따른 급수량 건물면적에 의한 급수량 사용기구에 의한 급수량 ( N: 인원수 q:1인1일당 급수량 k: 건물 연면적에 대한 유효면적의 비율 n: 유효면적당의 인원수 A: 건물면적 p:동시사용률 f:위생기구수 q':위생기구 1개당 1일 급수량 )
▣건물의 시간 평균 급수량
▣시간 최대 급수량
▣순간 최대 급수량
▣급수배관의 설계 1) 유출량을 유지하는데 필요한 수압- 3) 급수관의 관경은 15mm, 플래시밸브의 관경은 25mm
▣수격작용(압력변동에 의한 소음과 진동) 방지법 ①유속을 2m/s 이하가 되도록 한다. ②관경을 크게 한다. ③밸브의 개폐를 천천히 한다. ④급수전 가까이에 공기실을 설치한다.
▣급탕설비 1) 개별식 급탕방식 - ①순간 급탕식 ②저탕형 급탕식 ③기수혼합 급탕식(공장이나 병원에 주로 사용, 소음을 방지하기 위하여 스팀사일런스(S형,F형)를 설치한다.) 2) 중앙식 급탕방식 - ①직접 가열식 ②간적 가열식
▣급탕량 표준
▣1인 최대급탕량
▣1시간당 최대 급탕량
▣가열코일의 능력 ( N: 인원수 qd: 1인1일당 급탕량 qh: 1일 1시간당 최대치 비율 e: 1일 사용량에 대한 가열능력의 비율 th: 급탕온도 te:물의 온도 q: 기구 1개 1회당 급탕량 n: 기구 1시간당 사용횟수
▣중력순환식의 순환수두 <p593> (로우1: 환탕관 내의 밀도, 로우2:급탕관 내의 밀도 h:가열기에서 기구까지의 높이(m)) ▣강제순환식의 펌프 전양정
▣급탕배관의 시공 ①중력순환식 배관구배는 1/150, 강제순환식 배관구배는 1/200 ②팽창탱크는 최고층의 급탕전보다 5m 이상 높게 설치한다. (팽창관은 25A이상의 관을 사용하고 밸브설치는 X) ③보온피복의 두께(저탕조는 규조토 50mm로 한다.)
④게이트밸브 설치하여 공기를 뺀다. ⑤관경결정은 급수관과 동일하며 복귀관은 급탕전보다 1치수 작은 것을 사용
▣냉동설비(프레온 냉동장치의 배관시공) 배관재료: 이음매 없는 동관을 사용한다. 패킹재료: 인조고무를 사용한다.
▣냉동설비(암모니아 냉동장치의 배관시공) 배관재료: 강관(SPPS)을 사용 패킹재료: 천연고무, 아스베스토스를 사용
▣플래쉬가스 방지 방법 ①급격한 입상은 피하고 액관, 밸브류를 크게 한다. ②액관을 방열시공 한다. ③열교환기를 설치하여 냉매액의 과냉각도를 크게 한다. ④응축설계 온도를 높게 한다. ⑤액펌프 방식을 채택한다.
▣가스설비
▣가스배관시공 ①지상배관: 황색으로 표시 매설배관: 적색 또는 황색으로 표시 ②배관을 도로에 매설할 경우: 매설깊이는 1.2m 이상 시가지외 도로에 매설할 경우: 매설깊이는 1.5m 이상 ③가스미터 설치시 유의 사항 - 직사광선을 피하고 진동이 없는 곳에 설치할 것 - 검침 및 보수가 용이한 곳 - 화기와 2m 이상, 저압전선과 15cm 이상, 전기개폐기와 60cm 이상의 우회 거리가 유지될 수 있을 것 ④설치높이는 1.6m 이상 2m 이내에 밴드등으로 고정 ▣LP가스의 조정기 연소기에 공급하는 가스의 압력을 감압하여 일정한 압력을 유지하여 정상적인 연소가 되도록 하는 기기이다.
▣조정기 설치시 유의사항 ①통풍이 잘 되는 실외에 설치할 것 ②직상광선을 피하여 빗물이 스며들지 않는 곳에 설치 ③화기로부터 2m 이상 떨어져 있거나 차단장치를 설치 ④가스용기나 배관에 직접 접속하며 무리하게 조이지 않음 ⑤접속구에 이물질이 없도록 하며 동결에 주의 ⑥조정기 설치 후 비눗물로 검사한다.
------------------------------------------- 관지지시 고려할 사항: <p698> 관중량, 충격과 진동, 관신축, 배관구배, 처짐고려
고압에 잘 견딜 수 있는 이음방법은? <p699> 신축곡관(루프형)
급탕설비 배관의 압력손실 요인? <p700> ①배관 이음부에 의한 압력손실 ②직관의 내부 거칠기에 의한 압력손실 ③배관의 수직 상향에 의한 압력손실
용접식 이음쇠인 롱 엘보의 곡률 반경은 강관 호칭지름의 몇배인가? <p696> 1.5배
스팀사이렌서(급탕설비)- 소음방지 <p667> S형: 소독용 F형: 욕탕용 탱크가열기로 사용
관재를 둥글게 가공할 때 관재의 소요길이 계산은 어느 부분을 기분으로 하는가? <p667> : 관재의 중립선
증기난방의 환수 배관방식에서 <p668> 환수관이 보일러 수면보다 높은 위치에 배관: 건식 환수식 환수관이 보일러 수면보다 낮은 위치에 배관: 습식 환수식
①냉매 배관 중 액관은? <p668> 응축기와 수액까지의 배관 ②토출관: 압축기와 응축기까지의 배관 ③흡입관: 압축기와 증발기까지의 배관
온수난방에서 역 귀환방식으로 배관하는 이유는? <p668> 방열기에 이르는 배관에서의 순환율이 같도록 하기 위해서
팽창탱크의 역할? <p668> 온수의 온도변화에 따른 체적팽창을 흡수하여 난방시스템의 파열을 방지하는 장치 급탕배관의 시공? <p668> ①상향식일 때 급탕관은 상향구배, 환수관은 하향구배로 하고 ②하향식일 때 급탕관, 환수관 모두 하향구배로 한다.
보온재의 종류 중 안전 사용 온도가 가장 높은 것은? <p669> ①펠트류: 100℃이하 ②글래스 울: 300℃[방수처리된 것:600℃]이하 ③석면: 350~550℃ ④퍼얼라이트: 650℃
연관용 공구 드레서: 연관표면의 산화물제거 맬릿: 나무해머 턴핀: 연관 끝을 넓힐 때 벤드밴: 연관에 끼워 관을 굽히거나 펼 때 동관용 공구 사이징 툴: 동관 끝을 원형으로 정형
스케줄번호 구하기
증기 속에 수분이 섞여나가는 것을 방지하기 위한 장치? : 증기내관 <p649>
스위블이음: 2개 이상의 엘보를 연결한 구조로 한쪽이 팽창하면 비틀림이 생겨 배관이음부 엘보에서 팽창을 흡수 <p649>
증기난방의 분류(응축수 환수 방법에 따른) <p650> ①중력환수식 ②기계환수식 ③진공환수식
흡입압력 조정밸브: <p650> - 증발기와 압축기 사이에 설치 - 리퀴드 백의 우려가 있을 때 설치 - 소정압력 이상이 되었을 때 과부하에 의한 전동기 소손 방지 증발압력 조정밸브: <p650> 한 대의 압축기로 증발온도가 각기 다른 여러 대의 증발기 를 동시에 운전하고자 할 때
관용나사의 테이퍼는? <p650> : 1/16
증기배관의 보온재료는? <p650> 로크울, 글래스울, 규조토
기본적인 문제 <수압구하기> <p651> 0.324: 관의 마찰저항손실 0.7: 플래쉬 밸브의 필요 수압
공동주택에서의 허용 급수최고 압력은? <p648>
증기와 드레인을 분리하고 공기와 드레인을 함께 처리하는 트랩은? <p648> : 열동식 트랩
주철관의 용도? 급수관용, 배수관용, 통기관용 <p592> 동관의 용도? 난방코일용
전기정전시 계속하여 급수를 할 수 있는 방식은? <p592> : 수도직결 방식
동관의 바깥지름? <p592> 바깥지름 = 호칭경(인치) + 1/8(인치)
체크밸브(스윙형, 리프트형, 풋형) <p593> - 스윙형: 수직. 수평배관에 사용 - 리프트형: 수평배관 - 풋형: 펌프 흡입관 하부에 사용
보온피복을 요하지 않는 부분은? : 통기관 <p593>
팬코일 유닛(FCU) 설치시 유의사항은? <p593> - 외기부하가 큰 창가쪽에 설치한다. - 냉온수 배관은 신축을 고려한다. - 공기토출구의 위치가 기류분포에 문제가 없도록 한다. - 드레인 배관은 구배가 충분히 확보할 수 있도록 한다.
급수배관에서 수평관에 상향구배를 주어서 시공하려고 한다. 구배를 자유롭게 조정할 수 있는 지지금속은? <p594> : 턴버클
가스유량 구하기 <p739>
가스 배관재료 중 내약품성 및 전기 절연성이 우수하며 사용온도가 80℃ 이하인 관은? 폴리에틸렌관 <p739>
가스용접에서 아세틸렌가스와 산소를 이용하여 용접 시 발생하는 불꽃은? 탄화불꽃(아세틸렌 과잉) 산화불꽃(산소 과잉), 표준불꽃(중성) <p739>
고가 탱크식 급수방법? <p740> : 건물옥상의 고가 수조에 저장된 물을 낙차에 의해 각 층의 급수기구에 공급하는 방식이다.
구배 ① 단관 중력 환수식 - <p740> 순류관 ② 복관 중력 환수식 -
온수 난방에서 리버스 리턴방식(역순환식)채택 이유? : 온수의 유량 분배를 균일하게 하기 위하여 <p741>
고압증기관에서 권장 제한 최대유속은? 25~40m/s <p741>
증기난방의 증기 경로? <p741> 보일러 - 스팀헷다 - 증기공급관 - 감압밸브 - 방열기
경질 염화비닐관의 특성? <p713>,<p742> ①열 팽창율이 크다.(철의 7~8배) ②관내 마찰손실이 적다. ③저온 고온에서 강도가 저하된다. ④내식성, 내산성, 내알칼리성이 큼. 약품용, 가스배관
관경 결정 방법 중에서 단위길이당 마찰손실이 일정하도록 하고 관경을 결정하는 방법은? 등마찰손실법 <p742>
벨로즈형 신축이음쇠의 특징 <p752> ①설치 공간이 작고 응력발생이 없다. ②누수가 없고, 고압에 부적당하다.
냉매배관용? 저온 배관용 탄소강 강관 (SPLT) <p710>
순환펌프의 양정? <p711>,<p756>
※ 수격압은 유속의 14배 정도 된다. <p711>
냉동장치의 토출배관 시공 시 주의사항? <p713> ①관의 합류는 T이음보다 Y이음으로 한다. ②압축기 정지 중에도 관내에 응축된 냉매가 압축기로 역 류하지 않도록 한다. ③응축기 쪽으로 하향구배를 하여 압축기 정지 중에 압축 기로의 역류를 방지한다. ④헤드의 굵기는 가스가 충돌하지 않는 굵기로 한다.
고가탱크식(옥상탱크식) 급수법에서의 펌프는 옥상수조 유효용량의 2배로 하고 탱크의 용량은 1일 사용량의 1~2시간분 이상의 용량이면 된다. <p753>
밀폐식 팽창탱크에 필요한 것? <p753> : 압력계, 수면계, 안전밸브, 드레인밸브
급수배관의 수격작용을 방지할 수 있는 좋은 방법은? : ①공기실(격막식 에어 챔버)설치, ②유속을 2m/s 이하 ③관경을 크게 <p753>
개별식 급탕방법 <p754> 배관의 길이가 짧아 열손실이 적다. 사용이 쉽고 시설이 편리하다. 소규모 설비에 적용된다. 필요한 즉시 높은 온도의 물을 쓸수 있고 설비비가 싸다.
배수트랩의 종류: S형, P형, U형 <p755>
※ 급수관의 지름을 결정할 때 굵은 관을 쓰는 것이 가는 관을 쓰는 것보다 마찰손실이 적다 <p755> (이와 반대로 말하면서 틀린 것을 고르라 한다.)
내식용, 내열용, 고온용, 저온용 배관에 사용되는 강관? : 보일러 열교환기요 스테인레스강관 <p755>
방열기 표시(동그라미 그려놓고 외울 것) <p783>
|
출처: 세상을 향해 외치자. 난 성공할 것이라고.. 원문보기 글쓴이: 성공열매준비하기