• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
아름다운 능력개발 세상
 
 
 
카페 게시글
공조냉동자료실 스크랩 산업기사이론 배관 일반
美세상(최승일) 추천 0 조회 87 15.01.22 08:32 댓글 0
게시글 본문내용

강관의 특징

강관의 종류

배관용 탄소강관: SPP 10이하의 증기,물,가스

압력 배관용 탄소강관: SPPS 350℃이하,10~100

고압 배관용 탄소강관: SPPH 350℃이하,100 이상

고온 배관용 탄소강관: SPHT 350~450℃

배관용 합금강관: SPA

저온 배관용 탄소강관: SPLT (냉매배관용) <p710>

수도용 아연도금 강관: SPPW

배관용 아크용접 탄소강 강관: SPW

배관용 스테인레스강 강관: STSXT

보일러 열교환기용 탄소강 강관: STH

특수강관

주철관의 특징

호칭지름 : 관의 내경으로 표시

주철관의 종류

1)수도용 원심력 금형 주철관

2)수도용 원심력 사향 주철관

종류 ①저압관 (LA)

②보통압관 (A)

③고압관 (B)

3)수도용 수직형 주철관

4)배수용 주철관

5)수도용 원심력 덕타일 주철관(=구상 흑연 주철관)

주철의 재질에 따라 분류

보통주철관: 강도가 낮은 주철관(인장강도 15~20kgf/cm)

고급주철관: 강도가 높은 주철관(인장강도 25kgf/cm이상)

구상흑연주철관: 균열방지와 강도와 연성을 보강한 주철관

동관의 특징

동관의 종류

①인탈산동관 ②터프피치동관

③무산소동관 ④황동관

동관의 두께에 따른 분류 : 두께가 ↑ 일수록 고압에 사용

K : 의료 및 고압배관에 사용

L : 의료, 급배수, 급탕, 냉난방, 가스배관에 사용

M : 의료, 급배수, 급탕, 냉반방, 가스배관에 사용

스테인레스강관의 특징

스테인레스강 종류

배관용, 보일러 열교환기용, 일반배관용

연관(=납관)의 특징

연관의종류

수도용, 배수용, 일반공업용

비금속관

1.석면 시멘트관

2.원심력 철근 콘크리트관

합성수지관

1.경질 염화 비닐관

2.폴리에틸렌관

배관이음의 종류 - 강관이음, 주철관이음, 동관접합,

염화비닐관 접합, 폴리에틸렌관 접합

석면시멘트관접합, 철근콘크리트 접합

신축이음

강관이음

①나사이음 ②용접이음 ③플랜지이음

강관용 배관공구

①파이프커터 ②쇠톱 ③파이프 바이스

④파이프 리머 ⑤파이프 렌치

⑥동력 나사절삭기- 관경이 20A 이하는 14산,

25A 이상은 11산으로 절삭

⑦파이프 벤딩 머신

주철관 이음

①소켓접합 ②플랜지 접합 ③미케니컬 조인트

④빅토릭 접합 ⑤타이톤 접합

동관접합 <p668>

①납땜접합 ②압축접합

③용접접합 ④플랜지 이음

동관용 배관용구

①플레어 투울 셋 ②익스펜더 ③사이징 투울

④튜브커터 ⑤리이머 ⑥튜브벤더

연관접합

1)플라스턴 접합

: 용융점이 낮은 플라스턴(주석 40%, 납 60%, 232℃)

을 녹여 접합하는 방식

-직선접합, 맞대기접합, 수전소켓접합, 지관접합,

맨더린접합

2)살붙이 납땜접합

연관용 배관공구 <p647>

①봄볼 ②드레서턴핀

④벤드 벤 ⑤맬릿 ⑥토치램프

염화비닐관 접합

①냉간접합 - TS조인트, 고무링 이음법

②열간접합 - 슬리브 이음, 용접이음

③기계적접합 - 플랜지 접합, 테이프코어 접합,

테이퍼조인트 접합

폴리에틸렌관 접합

①용착슬리브 접합 ②인서트 접합 ③테이퍼접합

석면시멘트관(=이터닛관) 접합

기볼트 접합: 1개의 슬리브를 2개의 고무링에 끼우고 2개의 플랜지를 설치하여 볼트로 조여서 접합하는 방식

②칼라접합 ③심플렉스 이음

철근콘크리트 접합

칼라접합 모르타르접합

신축이음 (정말 중요)

1) 온수나 증기가 관내를 통과할 때 온도변화에 따른 관의 팽창과 수축이 발생하여 기기의 파손을 초래하므로 신축을 흡수하기 위해 설치한다.

2) 펌프 및 압축기 가동 시 유체의 급격한 압력과 유속 변화에 따른 장치의 파손을 방지하기 위해 설치한다.

3) 동관은 20m, 강관은 30m 마다 1개소식 설치한다.

4) 팽창길이:

신축이음의 종류

①루프형 ②슬리브형 ③벨로즈형 ④스위블형

신축량의 큰 순서:

루프형 > 슬리브형 > 벨로즈형 > 스위블형

⑤볼조인트

밸브의 구비조건

①유체의 통과저항이 작을 것

②밸브의 개폐가 확실하고 누설이 없을 것

③마모 및 파손에 강할 것

④고온에서 변형이 없을 것

⑤관성력이 작을 것

밸브의 종류

1) 슬루스 밸브

2) 스톱밸브 -

①글로브밸브(유체의 흐름방향과 평행하게): 유량 조절용

②앵글밸브(유체의 흐름방향과 직각으로 바꿀 때)

③니들밸브(세밀한 유량을 제어할 경우에 사용)

3) 콕크

종류- 접속방식에 따른 분류: 메인콕, 글랜드콕

유체의 흐름방향에 따른 분류: 2방콕, 3방콕, 4방콕

용도에 따른 분류: 피이콕, 핸들콕, 미터콕

4) 체크밸브

종류- 스윙식: 수직, 수평배관에 사용

리프트형: 수평배관에 사용

풋밸브: 펌프 흡입관 하부에 사용

5) 감압밸브

6) 안전밸브

부속장치

①스트레이너(배관 내에 유입된 이물질 제거)

: 50A 이하는 나사이음, 65A 이상은 플랜지이음

②배수트랩(하수관속에서 발생한 가스의 역류 방지)

배관지지

①행거- 리지드 행거, 콘스탄트 행거, 스프링 행거

②서포트- 리지드 서포트, 스프링 서포트, 롤러 서포트

파이프 슈우

③리스트레인트:

(열팽창에 의한 배관의 좌우, 상하 이동을 구속하고 제한)

- 앵커, 스토퍼, 가이드

④브레이스

보온재

보냉재(100℃이하) 보온재(100~800℃)

단열재(850~1200℃) 내화단열재(1300℃이상)

보온재의 구비조건

①열전도율이 작을 것

②비중이 작고 불연성

유기질보온재: 펠트, 콜크, 기포성 수지

무기질보온재:

저온용- 탄산마그네슘, 석면, 암명, 규조토, 유리섬유

고온용- 펄라이트, 규산칼슘, 세라믹화이버

패킹재

①플랜지 패킹- 고무 패킹, 네오프랜(합성고무),

석면조인트 패킹, 합성수지 패킹,

오일시링 패킹, 금속 패킹

②나사용 패킹- 페인트, 일산화연, 액상 합성수지

③그랜드패킹- 석면 강형 패킹, 석면 야안 패킹

아마존 패킹, 몰드 패킹

페인트(도료)

①광명단 도료 ②합성수지 도료 ③산화철 도료

④알루미늄 도료 ⑤타르 및 아스팔트

높이표시

1) EL(배관의 높이를 관의 중심을 기준으로 표시한 것)

①BOP법: 관외경의 아랫면까지의 높이를 기준으로 표시

TOP법: 관외경의 윗면까지의 높이를 기준으로 표시

2) GL(지표면을 기준으로 하여 높이를 표시한 것)

3) FL(1층의 바닥면을 기준으로 하여 높이를 표시한 것)

관의 표시

①온수 및 증기의 송기관: 실선으로 표시

②온수 및 증기의 복귀관: 점선으로 표시

급수관: 일점 쇄선으로 표시

유체의 종류에 따른 도시기호

공기 - A(백색) 수증기 - S(암적색)

가스 - G(황색) 물 - W(청색)

유류 - O(암황적색)

배관의 표시방법

2B-S115-A10-H2O

①2B: 관의 호칭지름

②S115: 유체의 종류 및 상태

③A10: 배관계의 시방(관의 종류, 두께, 압력구분)

④H2O: 관 외면에 실시하는 설비, 재료(보온, 보냉재료)

관의 이음방식에 따른 도시기호

관 끝부분 도시기호(캡, 체크포인트, 핀치오프 등)

계측기기의 도시기호(압력계, 온도계, 유량계 등)

밸브의 도시기호(글로브밸브, 슬루스밸브,

첵밸브 등)

난방의 종류- 온수난방, 증기난방, 복사난방

온수난방의 분류

1) 회로방식에 따른 분류- 개방회로, 밀폐회로

2) 제어방식에 따른 분류- 정유량방식, 변유량방식

3) 환수방식에 따른 분류- 직접환수방식, 역환수방식

①직접환수방식: 배관설비 간단, 유량제어 밸브가 필요

②역환수방식: 배관설비 복잡, 유량분배가 균등

4) 배관개수에 따른 분류- 1관식, 2관식, 3관식, 4관식

3관식: 공급관2개, 환수관1개, 배관설비 복잡

환수관이 1개이므로 냉수와 온수의

혼합 열손실이 발생

②4관식: 배관설비가 가장 복잡, 혼합 열손실이 발생X

5) 온수 온도에 따른 분류

저온수방식(개방식): 100℃ 이하(65~85℃)

고온수방식(밀폐식): 100℃ 이상(100~150℃)

6) 온수 순환방식에 따른 분류

중력식: 온도차에 따른 자연순환 방식

강제식: 순환펌프를 사용하여 강제적으로 순환하는 방식

7) 배관방식에 따른 분류

단관식: 공급관과 환수관이 동일

복관식: 공급관, 환수관이 각각 다른 배관

8) 온수 공급방식에 따른 분류

상향공급식: 공급주관을 최하층에 배관

하향공급식: 공급주관을 최상층에 배관

온수보일러의 온수량

(Hb:보일러용량, t1:입구수온, t2:출구수온)

온수방열기의 온수량

(EDR:상당방열면적, t1:입구수온,t2:출구수온)

관경결정

(Q:유량, V:유속)

온수난방 배관의 구배 <p650>

일반적으로 1/250 이상으로 한다.

구배- 공기빼기밸브, 팽창밸브: 상향구배

배수밸브: 하향구배

1) 단관 중력순환식: 온수주관은 하향구배

2) 복관 중력순환식-

상향공급식: 공급관은 상향구배, 환수관은 하향구배

하향공급식: 공급관, 환수관 모두 하향구배

3) 강제순환식: 배관의 구배를 자유롭게 선정

온수난방 배관시공

①편심레듀서(수평배관에서 관경을 바꿀 때)

②지관 접속(지관이 주관 아래로 분기될 때 45°이상 상향구배)

③공기빼기밸브 설치

④신축을 흡수하기 위해 엘보 사용

⑤방열기마다 반드시 수동식 에어벤트 부착

⑥배수밸브 설치(드레인 처리위해 배관의 최하단부에 설치)

⑦슬리브(바닥이나 벽을 관통할 경우 신축을 흡수하고 교체수리를 편리하게 하기 위하여 보호관을 설치한다.)

안전관 구경

팽창관 구경

상당방열 면적 증기량

마찰저항 손실

증기난방의 표준구배

①증기관- 순구배: 1/100~1/200

역구배: 1/50~1/100

②환수관- 순구배: 1/200~1/300

증기보일러 주위배관

하트포드 접속법: 증기관과 환수관 사이에 균형관을 접속하여 환수관 누설로 인하여 보일러 수위가 파괴되는 것을 방지한다.

②보일러의 증기 취출관은 60cm 이상 입상하여 루프 배관으로 한다.

리프트피팅

①진공환수식에서 환수관보다 높은 위치에 진공펌프를 설치할 때, 방열기보다 환수관이 높을 때 사용하는 방법이다.

②리프트관은 환수관보다 1치수 작은 것을 사용하며 1단 흡상높이는 1.5m이다.

급수설비

1)수도직결방식

2)고가(옥상)탱크방식

급수경로:

수도본관-수수탱크-양수관-옥상탱크-수직하향관-수전

3)압력탱크방식

최저 필요압력

(P1:최고층 수전의 높이에 해당하는 압력,

P2:기구별 최저 필요압력, P3:관내의 마찰손실 수압)

허용 최고 압력

압력탱크의 용적

(, Qh:시간당 최대사용량,

VH:압력탱크 내의 최고 압력일 때의 수량의 비율,

VL:압력탱크 내의 최저 압력일 때의 수량의 비율)

급수량() <p742>

건물의 사용인원에 따른 급수량 :

건물면적에 의한 급수량 :

사용기구에 의한 급수량 :

( N: 인원수 q:1인1일당 급수량

k: 건물 연면적에 대한 유효면적의 비율

n: 유효면적당의 인원수

A: 건물면적 p:동시사용률 f:위생기구수

q':위생기구 1개당 1일 급수량 )

건물의 시간 평균 급수량

(T:사용시간, Qd:1일 총급수량)

시간 최대 급수량

순간 최대 급수량

급수배관의 설계

1) 유출량을 유지하는데 필요한 수압-

①플래시밸브: 0.7

②보통 수전의 경우: 0.3

2) 유출량: 13~18

3) 급수관의 관경은 15mm, 플래시밸브의 관경은 25mm

수격작용(압력변동에 의한 소음과 진동) 방지법

①유속을 2m/s 이하가 되도록 한다.

②관경을 크게 한다.

③밸브의 개폐를 천천히 한다.

④급수전 가까이에 공기실을 설치한다.

급탕설비

1) 개별식 급탕방식 -

①순간 급탕식 ②저탕형 급탕식

기수혼합 급탕식(공장이나 병원에 주로 사용, 소음을 방지하기 위하여 스팀사일런스(S형,F형)를 설치한다.)

2) 중앙식 급탕방식 -

①직접 가열식 ②간적 가열식

급탕량 표준 : 20~40 ()

1인 최대급탕량

1시간당 최대 급탕량

가열코일의 능력

( N: 인원수 qd: 1인1일당 급탕량

qh: 1일 1시간당 최대치 비율

e: 1일 사용량에 대한 가열능력의 비율

th: 급탕온도 te:물의 온도

q: 기구 1개 1회당 급탕량

n: 기구 1시간당 사용횟수

: 기구동시 사용률 )

중력순환식의 순환수두 <p593>

(로우1: 환탕관 내의 밀도, 로우2:급탕관 내의 밀도

h:가열기에서 기구까지의 높이(m))

강제순환식의 펌프 전양정

급탕배관의 시공

①중력순환식 배관구배는 1/150,

강제순환식 배관구배는 1/200

②팽창탱크는 최고층의 급탕전보다 5m 이상 높게 설치한다. (팽창관은 25A이상의 관을 사용하고 밸브설치는 X)

③보온피복의 두께(저탕조는 규조토 50mm로 한다.)

구경

두께

40이하

20

50~90

25

100~150

30

200이상

35

게이트밸브 설치하여 공기를 뺀다.

⑤관경결정은 급수관과 동일하며 복귀관은 급탕전보다

1치수 작은 것을 사용

냉동설비(프레온 냉동장치의 배관시공)

배관재료: 이음매 없는 동관을 사용한다.

패킹재료: 인조고무를 사용한다.

냉동설비(암모니아 냉동장치의 배관시공)

배관재료: 강관(SPPS)을 사용

패킹재료: 천연고무, 아스베스토스를 사용

플래쉬가스 방지 방법

①급격한 입상은 피하고 액관, 밸브류를 크게 한다.

②액관을 방열시공 한다.

③열교환기를 설치하여 냉매액의 과냉각도를 크게 한다.

④응축설계 온도를 높게 한다.

⑤액펌프 방식을 채택한다.

가스설비

저압공급방식: 1 미만의 압력으로 공급하는 방식

중압공급방식: 1~10미만으로 공급하는 방식

고압공급방식: 10이상으로 공급하는 방식

가스배관시공

①지상배관: 황색으로 표시

매설배관: 적색 또는 황색으로 표시

②배관을 도로에 매설할 경우: 매설깊이는 1.2m 이상

시가지외 도로에 매설할 경우: 매설깊이는 1.5m 이상

③가스미터 설치시 유의 사항

- 직사광선을 피하고 진동이 없는 곳에 설치할 것

- 검침 및 보수가 용이한 곳

- 화기와 2m 이상, 저압전선과 15cm 이상, 전기개폐기와

60cm 이상의 우회 거리가 유지될 수 있을 것

④설치높이는 1.6m 이상 2m 이내에 밴드등으로 고정

LP가스의 조정기

연소기에 공급하는 가스의 압력을 감압하여 일정한 압력을

유지하여 정상적인 연소가 되도록 하는 기기이다.

조정기 설치시 유의사항

①통풍이 잘 되는 실외에 설치할 것

②직상광선을 피하여 빗물이 스며들지 않는 곳에 설치

③화기로부터 2m 이상 떨어져 있거나 차단장치를 설치

④가스용기나 배관에 직접 접속하며 무리하게 조이지 않음

⑤접속구에 이물질이 없도록 하며 동결에 주의

⑥조정기 설치 후 비눗물로 검사한다.

-------------------------------------------

관지지시 고려할 사항: <p698>

관중량, 충격과 진동, 관신축, 배관구배, 처짐고려

고압에 잘 견딜 수 있는 이음방법은? <p699>

신축곡관(루프형)

급탕설비 배관의 압력손실 요인? <p700>

①배관 이음부에 의한 압력손실

②직관의 내부 거칠기에 의한 압력손실

③배관의 수직 상향에 의한 압력손실

용접식 이음쇠인 롱 엘보의 곡률 반경은 강관 호칭지름의 몇배인가? <p696>

1.5배

스팀사이렌서(급탕설비)- 소음방지 <p667>

S형: 소독용 F형: 욕탕용 탱크가열기로 사용

관재를 둥글게 가공할 때 관재의 소요길이 계산은 어느 부분을 기분으로 하는가? <p667>

: 관재의 중립선

증기난방의 환수 배관방식에서 <p668>

환수관이 보일러 수면보다 높은 위치에 배관: 건식 환수식

환수관이 보일러 수면보다 낮은 위치에 배관: 습식 환수식

①냉매 배관 중 액관은? <p668>

응축기와 수액까지의 배관

토출관: 압축기와 응축기까지의 배관

흡입관: 압축기와 증발기까지의 배관

온수난방에서 역 귀환방식으로 배관하는 이유는? <p668>

방열기에 이르는 배관에서의 순환율이 같도록 하기 위해서

팽창탱크의 역할? <p668>

온수의 온도변화에 따른 체적팽창을 흡수하여 난방시스템의 파열을 방지하는 장치

급탕배관의 시공? <p668>

상향식일 때

급탕관은 상향구배, 환수관은 하향구배로 하고

하향식일 때

급탕관, 환수관 모두 하향구배로 한다.

보온재의 종류 중 안전 사용 온도가 가장 높은 것은?

<p669>

①펠트류: 100℃이하

②글래스 울: 300℃[방수처리된 것:600℃]이하

③석면: 350~550℃

퍼얼라이트: 650℃

연관용 공구

드레서: 연관표면의 산화물제거

맬릿: 나무해머 턴핀: 연관 끝을 넓힐 때

벤드밴: 연관에 끼워 관을 굽히거나 펼 때

동관용 공구

사이징 툴: 동관 끝을 원형으로 정형

스케줄번호 구하기

증기 속에 수분이 섞여나가는 것을 방지하기 위한 장치?

: 증기내관 <p649>

스위블이음: 2개 이상의 엘보를 연결한 구조로 한쪽이 팽창하면 비틀림이 생겨 배관이음부 엘보에서 팽창을 흡수

<p649>

증기난방의 분류(응축수 환수 방법에 따른) <p650>

①중력환수식 ②기계환수식 ③진공환수식

흡입압력 조정밸브: <p650>

- 증발기와 압축기 사이에 설치

- 리퀴드 백의 우려가 있을 때 설치

- 소정압력 이상이 되었을 때 과부하에 의한 전동기 소손

방지

증발압력 조정밸브: <p650>

한 대의 압축기로 증발온도가 각기 다른 여러 대의 증발기

를 동시에 운전하고자 할 때

관용나사의 테이퍼는? <p650>

: 1/16

증기배관의 보온재료는? <p650>

로크울, 글래스울, 규조토

기본적인 문제 <수압구하기> <p651>

=1000*8*10+0.324+0.7=1.824

0.324: 관의 마찰저항손실

0.7: 플래쉬 밸브의 필요 수압

공동주택에서의 허용 급수최고 압력은? <p648>

: 3~4

증기와 드레인을 분리하고 공기와 드레인을 함께 처리하는

트랩은? <p648>

: 열동식 트랩

주철관의 용도? 급수관용, 배수관용, 통기관용 <p592>

동관의 용도? 난방코일용

전기정전시 계속하여 급수를 할 수 있는 방식은? <p592>

: 수도직결 방식

동관의 바깥지름? <p592>

바깥지름 = 호칭경(인치) + 1/8(인치)

체크밸브(스윙형, 리프트형, 풋형) <p593>

- 스윙형: 수직. 수평배관에 사용

- 리프트형: 수평배관

- 풋형: 펌프 흡입관 하부에 사용

보온피복을 요하지 않는 부분은? : 통기관 <p593>

팬코일 유닛(FCU) 설치시 유의사항은? <p593>

- 외기부하가 큰 창가쪽에 설치한다.

- 냉온수 배관은 신축을 고려한다.

- 공기토출구의 위치가 기류분포에 문제가 없도록 한다.

- 드레인 배관은 구배가 충분히 확보할 수 있도록 한다.

급수배관에서 수평관에 상향구배를 주어서 시공하려고 한다. 구배를 자유롭게 조정할 수 있는 지지금속은? <p594>

: 턴버클

가스유량 구하기 <p739>

가스 배관재료 중 내약품성 및 전기 절연성이 우수하며

사용온도가 80℃ 이하인 관은? 폴리에틸렌관 <p739>

가스용접에서 아세틸렌가스와 산소를 이용하여 용접 시 발생하는 불꽃은? 탄화불꽃(아세틸렌 과잉)

산화불꽃(산소 과잉), 표준불꽃(중성) <p739>

고가 탱크식 급수방법? <p740>

: 건물옥상의 고가 수조에 저장된 물을 낙차에 의해 각 층의 급수기구에 공급하는 방식이다.

구배

① 단관 중력 환수식 - <p740>

순류관 (증기와 응축수가 동일방향으로 흐름):

역류관:

② 복관 중력 환수식 -

복관일 경우에는 어느 경우에도 증기흐름 방향으로 선단 하향 구배로 한다.

온수 난방에서 리버스 리턴방식(역순환식)채택 이유?

: 온수의 유량 분배를 균일하게 하기 위하여 <p741>

고압증기관에서 권장 제한 최대유속은? 25~40m/s

<p741>

증기난방의 증기 경로? <p741>

보일러 - 스팀헷다 - 증기공급관 - 감압밸브 - 방열기

경질 염화비닐관의 특성? <p713>,<p742>

①열 팽창율이 크다.(철의 7~8배)

관내 마찰손실이 적다.

③저온 고온에서 강도가 저하된다.

④내식성, 내산성, 내알칼리성이 큼. 약품용, 가스배관

관경 결정 방법 중에서 단위길이당 마찰손실이 일정하도록 하고 관경을 결정하는 방법은? 등마찰손실법 <p742>

벨로즈형 신축이음쇠의 특징 <p752>

①설치 공간이 작고 응력발생이 없다.

②누수가 없고, 고압에 부적당하다.

냉매배관용? 저온 배관용 탄소강 강관 (SPLT) <p710>

순환펌프의 양정? <p711>,<p756>

수격압은 유속의 14배 정도 된다. <p711>

냉동장치의 토출배관 시공 시 주의사항? <p713>

①관의 합류는 T이음보다 Y이음으로 한다.

②압축기 정지 중에도 관내에 응축된 냉매가 압축기로 역 류하지 않도록 한다.

③응축기 쪽으로 하향구배를 하여 압축기 정지 중에 압축 기로의 역류를 방지한다.

④헤드의 굵기는 가스가 충돌하지 않는 굵기로 한다.

고가탱크식(옥상탱크식) 급수법에서의 펌프는 옥상수조

유효용량의 2배로 하고 탱크의 용량은 1일 사용량의 1~2시간분 이상의 용량이면 된다. <p753>

밀폐식 팽창탱크에 필요한 것? <p753>

: 압력계, 수면계, 안전밸브, 드레인밸브

급수배관의 수격작용을 방지할 수 있는 좋은 방법은?

: ①공기실(격막식 에어 챔버)설치, ②유속을 2m/s 이하

③관경을 크게 <p753>

개별식 급탕방법 <p754>

배관의 길이가 짧아 열손실이 적다.

사용이 쉽고 시설이 편리하다.

소규모 설비에 적용된다.

필요한 즉시 높은 온도의 물을 쓸수 있고 설비비가 싸다.

배수트랩의 종류: S형, P형, U형 <p755>

급수관의 지름을 결정할 때 굵은 관을 쓰는 것이 가는 관을 쓰는 것보다 마찰손실이 적다 <p755>

(이와 반대로 말하면서 틀린 것을 고르라 한다.)

내식용, 내열용, 고온용, 저온용 배관에 사용되는 강관?

: 보일러 열교환기요 스테인레스강관 <p755>

방열기 표시(동그라미 그려놓고 외울 것) <p783>

 
다음검색
댓글
최신목록