<난연 케이블 > |
일반 케이블 보다 저독성 이면서 불과 열에 강한 케이블 |
|
:: 트레이용 난연케이블의 특징
↘ 일반 케이블 보다 난연특성이 매우 우수하여 트레이에 노출배선이 가능하며 별도위 방재처리를 할필요가 없어 추가적인 공사비, 인건비, 재료비가 없어 경제적임.
↘ 일반 케이블 인 CV 및 CVV, CVVS와 구조가 동일하여 호환성이 있음.
↘ 저독성 및 난연성이 우수하여 화재시 2차 재해를 최소화 할 수 있음
↘ 유독성 가스 발생량이 18% 이하 |
:: 트레이 난연 케이블의 용도
↘ 변전소, 공장, 빌딩, 아파트 단지, 지하전력구, 지하 밀폐공간 등에 사용
↘ 트레이에 노출배선 |
:: 트레이 난연 케이블의 인용규격
↘ KS C 3611 : 600V 폴레에틸렌 케이블
↘ KS C 3131 : 고압가교 폴리에틸렌 케이블
↘ KS C 3330 : 제어용 케이블
↘ KS C 3341 : 저독성 난연 폴리올레핀 케이블
↘ IEEE 383 : IEEE Standard for Type Test of Class IE Electric Cables Field Splices and Connections for Nuclear power Generationg Stations
↘ 전기용품 기술 기준
↘ 전기설비 기술 기준 |
:: 트레이 난연 케이블의 종류
종류 품명 |
저독성 트레이용 난연케이블 |
무독성 난연 케이블 |
일반 난연 케이블 |
전력용 케이블 |
600V TFR-CV 6600V TFR-CV |
600V HF-CO 6600V TF-CO |
600V FR-CV 6600V FR-CV |
제어용 케이블 |
600V TFR-CVV 600V TFR-CVVS |
300V HF-CCO-S 600V HF-CCO 600V HF-CCO-S |
600V FR-CVV 600V FR-CVVS |
소방용 전 선 |
내열용 |
|
NFR-3 |
FR-3 |
내화용 |
|
600V NFR-8 |
600V FR-8 |
|
:: 트레이용 난연 케이블 용어 및 설명
↘ C : Crosslinked Polythylene(난연 가교 폴리에틸렌 또는 XLPE)
↘ FR : Fire - Resistant(내열, 내화)
↘ HF : Halogen - Free(무독성)
↘ N : Non - Halogen(무독성)
↘ O : Halogen - Free(난연 폴리올레핀)
↘ SB : Copper - Braid(동편조)
↘ T : Tray(트레이)
↘ V : P.V.C (비닐)
↘ CVV 및 CVVSdptjsms C가 Control(제어용) 기호임. |
:: 트레이용 난연 케이블의 난연특성
↘ 대륭전선 트레이용 난연케이블은 KS C 3341 또는 IEEE 383에 따른 수직 트레이 난연시험(VTFT)
특성을 만족합니다 |
:: 시험방법
↘ 케이블 시험시료의 길이 2.5m
↘ 트레이에 150mm 이상으로 케이블 시료를 중앙부에 설치
↘ 케이블과 케이블 사이에는 케이블 직경의 1/2 간격으로 배열 트레이를 고정설치
↘ 케이블 표면에서 75mm떨어진 위치에서 리본버너를 수평으로 장착 불꽃을 인가
↘ 불꽃의 온도는 케이블 시료에서 3mm 떨어진 위치에서 816˚C (1500˚F)로 20분건 인가함. |
:: 평가방법
↘ 불꽃인가 시험후 자연 연소되어야 하며, 트레이의 상단 끝까지 불길이 전도되거나 타지 않아야 합니다.
내용출처 : 대륭전선 |