일반부문
......................................................................................................................................................
■ 적용범위
- 공동구(변전실, 중간기계실 및 동지하 등 포함)에 설치하는 케이블 트레이, 금속덕트 및 전등전열공사에 적용한다.
■ 적용규준
- 한국산업규격(KS)
- KS C 7501 백열 전구(일반조명용)
- KS C 7702 전구류의 베이스 및 소켓
- KS C 8302 소켓
- KS C 8305 배선용 꽂음 접속기
- KS C 8309 옥내용 소형 스위치류
- KS C 8319 플러시 플레이트
- KS C 8401 강제 전선관
- KS C 8422 금속제 가요 전선관
- KS C 8459 금속제 가요성 전선관용 부속품
- KS C 8460 금속제 전선관용의 부속품
- KS C 8461 노출 배관용 부속품(전선관용)
- KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재
- KS D 8301 알루미늄 및 알루미늄합금의 양극 산화 피막
- KS D 8304 전기 아연 도금
- KS D 8308 용융 아연 도금
- KS M 5311 광명단 조합페인트
- KS M 5312 조합페인트
- KS M 5335 알루미늄 페인트
■ 제출물
- 자재 제품자료
- 제조업자 카탈로그 : 트레이, 덕트
- 자재 승인 또는 신고 제품 : 케이블 트레이, 금속덕트
- 시공상세도면
- 변전실
- 수배전반 설치위치
- 변전실내 트레이, 덕트 배관도 및 저압반과의 접속도
- 트레이용 인서트 설치위치
- 발전기실로 인출되는 배관 설치위치
- 공동구
- 교차구 트레이 및 덕트 설치위치
- 풀박스 및 약전단자함 설치위치
- 동지하와 공동구 연결부위 덕트 및 트레이 설치도
- 덕트와 트레이내 케이블 포설도
- 보일러실과 중간기계실
- 보일러실과 중간기계실내의 트레이, 덕트 및 배관 설치도
- 보일러실과 공동구 연결부위 덕트 및 트레이 설치도
- 보일러실내 전등 설치위치
■ 견본시공
- 공동구의 한 구간을 견본시공한 후 트레이, 덕트 및 부속류의 설치규격과 시공의 적정성여부를 감독자(감리원)에게 확인을 받아야 한다.
■ 시공전협의
시공사진1
- 아래에 명시된 부위에 트레이 및 덕트를 설치할 때에는 옥외기계 수급인과 사전협의를 하여야 한다.
- 공동구내 좌측 또는 우측 사용 여부
- 공동구 및 동내부의 교차부위
- 지하주차장, 중간기계실 및 보일러실
■ 보관 및 취급
- 트레이, 덕트 및 강제전선관과 부속품은 적재틀과 보관대를 사용하여 보관하고,녹슬지 않도록 취급하여야 한다.
시공사진1
- 알루미늄 트레이 운반시 제품에 손상이 없도록 품목별로 포장하여야 한다.
자재부문
......................................................................................................................................................
■ 래크 및 지지금구
표준상세도1
표준상세도2
표준상세도3
표준상세도4
표준상세도5
표준상세도6
표준상세도7
표준상세도8
- 공동구내에서 래크를 고정할 때에는 직경12㎜앵커볼트를 사용한다.
- 공동구(변전실, 동지하 미포함)에 설치하는 U찬넬 규격은 41×41×2.6t를 사용한다.
- 래크의 재질은 일반주철용 압연강재이며, KS D 8308 용융아연도금에 적합하게된 제품이어야 한다.
- 4각와셔, 홀다운클램프 및 삼각대 등의 지지금구는 KS D 8308 용융아연도금에 적합하게 도금된 제품이어야 한다.
■ 행거
- 행거에 사용되는 인서트, 앵커로드 및 U찬넬의 규격은 설계도면에 따른다.
- 인서트 및 앵커로드는 전기아연도금을 한 제품, U찬넬은 용융아연도금한 제품을 사용한다.
■ 케이블 트레이
시공사진1
시공사진2
시공사진3
시공사진4
시공사진5
시공사진6
표준상세도1
- 알루미늄 트레이
- 알루미늄 트레이의 사이드레일(Side rail) 및 렁(Rung)의 규격은 다음과 같다.
구 분 |
M |
W |
T |
폭 350mm 이하 |
사이드레일(side rail) |
60 이상 |
20 |
2.0 |
렁(rung) |
15 |
30 |
1.5 |
폭 400mm 이상 |
사이드레일(side rail) |
60 이상 |
30 |
2.5 |
렁(rung) |
15 |
30 |
2.0 |
- 알루미늄 트레이의 재질은 KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재 A 6063 S-T5에 적합한 제품에 KS D 8301 알루미늄 및 알루미늄합금의 양극 산화 피막처리한제품이어야 한다.
- 사이드레일(Side rail)과 렁(Rung)의 결합은 용접(Welding), 탭핑(Tapping), 나사(Screw), 리베팅(Riveting) 및 압축접속으로 하며, 외부압력 및 충격 등으로 인한 결합부위의 풀림 및 뒤틀림이 없도록 하 여야 한다.
- 철재 용융아연도금 트레이
- 재질은 철재에 KS D 8308 용융아연 도금에 적합하게 도금된 제품이어야 한다.
- 철재 트레이의 사이드레일(Side rail) 및 렁(Rung)의 규격은 위표와 같다.
- 부속품 : 박스콘넥터(Box connector) 및 트레이 조인트콘넥터(Joint connector)의 재질은 용융아연도금 철재나 알미늄을 사용하며, 크기 및 규격은 설계도면에 따른다.
■ 금속 덕트
- 재질 등
- 재질은 두께 1.6㎜인 아연도 철판 또는 동등이상의 세기를 갖는 금속제의 것으로 견고하게 제작한다.
- 내면은 전선의 피복을 손상시키는 돌기가 없어야 한다.
- 내면 및 외면에는 산화방지를 위하여 아연도금 등으로 피복하여야 한다.
- 덕트의 굴곡개소 및 분기개소는 90°각도로 제작할 수 없으며, 45°각 이하 또는 원형으로 제작하여 소정의 각도를 얻도록 하여야 한다.
- 금속덕트의 수직설치 부위는 덕트내부에 케이블을 지지 할 수 있어야 한다.
- 부속품
- 커버클램프(Cover clamp)는 스테인리스 강판 두께1.5㎜이상의 제품을 사용한다.
- 수평찬넬에 덕트를 고정할 때는 12Φ 둥근머리 볼트 및 너트를 사용하고, KS D8304 전기아연도금한 제품이어야 한다.
- 박스콘넥터(Box connector) 및 사이드콘넥터(Side connector)는 아연도금 등으로 피복한 철재나 알루미늄을 사용한다.
■ 배관 등
- 배관, 박스 및 부속품
- 배관 KS C-8401에 적합한 후강규격의 아연도 전선관을 사용하며, 전선관용 부속품은 KS C 8460에 적합한 후강규격을 사용한다.
- 공동구 전등전열용 박스는 KS C 8461에 적합한 주물제를 사용한다.
- 배관 및 박스의 종류 및 크기는 설계도면에 따른다.
- 배관은 배관공사 섹션에 따른다.
- 지지금구
- 공동구내 박스부착용 철판은 150㎜×200㎜×2.3t 규격 이상을 사용하여야 한다.
- 도장은 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단을 사용하여 내·외부에 1회를 칠한 후, KSM 5335에 적합한 은분을 사용하여 2회를 칠하여야 한다.
- 철판을 기계용 찬넬에 고정할 때는 U-볼트 및 너트를 사용하고, 전기아연도금제품을 사용한다.
■ 배선
■ 덕트 분기용 박스
- 공동구의 교차구내 약전용 와이어덕트 분기에 사용하는 박스는 철판두께 1.6㎜이상을 사용하고 크기가 300㎜×300㎜×300㎜이상은 뚜껑을 설치하며, 앵글(30㎜×30㎜×3t) 로 보강하여야 한다.
- 도장은 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단을 사용하여 내·외부에 1회를 칠한 후, KSM 5312의 1급에 적합한 지정색의 조합페인트를 사용하여 2회를 칠하여야 한다.
■ 배선기구
- 배선기구의 종류 및 용량은 설계도면에 따른다.
■ 조명기구
- 리셉터클 고정용 목대는 KS C 8314에 적합한 제품을 사용하며, 재질은 단단하고 충분히 건조한 것을 사용한다.
시공부문
......................................................................................................................................................
■ 래크설치
표준상세도1
표준상세도2
표준상세도3
표준상세도4
표준상세도5
표준상세도6
표준상세도7
표준상세도8
- 앵커볼트
- 앵커볼트 설치용 구멍뚫기는 앵커볼트의 규격에 적합한 깊이 만큼만을 수직수평이 되도록 하여야 한다.
- 앵커볼트를 설치할 때에는 구조체에 충격을 가하지 않도록 하고, 튼튼하게 고정 시켜야 한다.
- 래크 및 지지금구
- 앵커볼트는 수평거리 2m마다 수직찬넬상하로 2개소 이상, 500㎜간격으로 설치되어야 한다.
- 수직찬넬은 공동구 경사면에 수직으로 설치하고 앵커로드, 4각와셔, Lock와셔 및 너트를 1식으로 견고하게 고정되어야 한다.
- 수평찬넬의 길이에 따른 지지보강은 다음과 같아야 한다.
- 550㎜이하 : 수직찬넬에 수평찬넬을 상하로 스프링 너트로 고정한다.
표준상세도1
시공사진1
- 550㎜초과 650㎜이하 : 수직찬넬에 수평찬넬을 상부로 스프링 너트로 고정하고 하부는 삼각대로 보강한다.
표준상세도1
시공사진1
- 650㎜초과 : 수직찬넬을 양쪽에 설치 고정하고, 통로쪽에 삼각대로 보강한다.
표준상세도1
시공사진1
- 수평찬넬간의 간격을 전력용은 200㎜, 약전용은 250㎜및 전화용은 300㎜로 하며, 현장여건에 따라 공사감독자(감리원)와 협의 조정할 수 있다.
- 사용하지 않은 앵커 구멍은 정교하게 모르타르로 마감하여야 한다.
- 행거 및 지지금구
- 천정에서 U찬넬까지의 길이는 아래사항을 표준으로 하고 현장여건에 따라 공사감독자(감리원)와 협의 조정할 수 있다.
장 소 |
길 이 |
관리동 |
750 mm |
아파트 PIT |
600 mm |
중간기계실 |
600 mm |
지하저수조 |
600 mm |
공동구 |
200 mm |
기타 |
600 mm |
- 앵커로드 및 U찬넬의 절단부위는 녹슬지 않도록 아연도료를 칠하여야 한다.
■ 트레이 및 덕트 설치
시공사진1
- 케이블 트레이
시공사진1
시공사진2
시공사진3
시공사진4
시공사진5
표준상세도1
- 트레이의 현장가공시 용접 및 열가공은 되도록 피하며, 절단부위는 아연도료로 칠하여야 하고, 커넥터, 볼트, 너트 및 클램프 등을 사용하여 기계적, 전기적으로 완전하게 결합하여야 한다.
- 트레이의 상호간의 접속은 적합한 커넥터를 사용하며, 벽 바닥을 관통하는 위치에는 접속을 피한다.
- 트레이는 홀다운 클램프를 사용하여 고정되어야 한다.
- 트레이의 방향전환에는 수평 및 수직엘보를 사용하고, 분기할 경우에는 티이나 크로스를 사용하며, 폭이 큰 트레이에서 작은 트레이의 연결은 리듀서를 사용한다.
- 트레이의 수평부설, 수직부설에 있어서 트레이의 고정지지 간격은 2m 이내로 하여야 한다.
- 트레이가 풀박스나 덕트와 연결되는 경우는 박스커넥터를 사용하여야 한다.
- 교차구에서 기계배관(난방, 급수 및 소화수용 등)과 교차할 경우에 전기공사용 트레이 및 덕트는 기계배관 상부에 설치되어야 한다.
- 트레이는 교차구 및 기계실 부분 등에서 끊기지 않고 연결되도록 하여야 한다.
- 전화용 트레이 규격은 간선용일 때는 폭 200㎜를, 분기용일 때는 폭 150㎜를 사용한다.
- 케이블 트레이, 풀박스, 덕트, 행거 등의 설치위치 및 규격은 현장여건에 따라 감독자(감리원)와 협의 조정할 수 있다.
- 트레이 및 덕트 부속자재는 가능한 한 현장가공 없이 주문제작하여 시공한다.
시공사진1
표준상세도1
- 트레이 및 덕트를 가공할 때에는 케이블 절연피복을 손상시키는 날카로운 돌출면이 없도록 하여야 한다.
- 금속덕트
- 덕트 상호간은 전기적으로 완전하며 견고하게 접속한다.
- 덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 않도록 Cover clamp를 1m마다 양쪽에 사용하고, 금속 덕트내부에 먼지가 침입하지 않도록 끝부분을 막아야 한다.
- 금속덕트는 현장 절단면을 매끈하게 다듬은 후 아연도료를 칠하여야 한다.
- 같은 덕트 및 덕트박스내에 저압배선, 약전류배선, 고압배선 등의 서로 다른 전압배선을 설치하거나 유도장해 등의 피해를 받을 우려가 있는 배선을 설치할 때는 반드시 금속제의 격벽을 설치하여야 한다.
시공사진1
- 금속 덕트가 소방법이 정하는 방화구획을 통과하거나 인접 조영물로 연장되는 경우에는 그 방화벽 또는 조영물 벽면 덕트 내부는 불연성의 물질로 차폐하여야 한다.
- 금속덕트내의 전선을 외부로 인출하는 부분은 금속덕트의 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설한다.
■ 케이블 포설 등
- 케이블 포설
표준상세도1
시공사진1
- 케이블 포설시 집중하중으로 인하여 트레이 및 케이블이 손상되지 않도록 롤러등의 포설기구를 사용하여야 한다.
- 케이블 포설시에는 제조업자가 제시하는 허용장력 이하의 힘으로 당겨야 한다.
- 트레이 및 덕트내 케이블은 간선회로별로 2m마다 케이블타이로 고정하여야 한다.
- 공동구내 배관 및 케이블은 직선거리 50m 및 분기 개소마다 용도별로 표찰을 부착하여야 한다.
■ 전등전열공사
표준상세도1
표준상세도2
- 공동구내 배관은 기계찬넬 옆에 노출시공하고 3m마다 U볼트나 새들로 고정한다.
- 공동구내 전등은 기계 찬넬 통로와 나란히 MH 1.7m높이에, 콘센트는 기계 찬넬 옆면에 MH 1.7m 높이에 설치한다.
- 공동구내 조명시설은 출입자가 구간별로 점등이 가능토록 3로 또는 4로 스위치를 시설하여야 한다.
■ 기 타
- 공동구와 지하주차장 접속지점 주차공간이 전기시설물과 간섭되면 스토퍼를 설치 간섭을 피해야 한다.
시공사진1
■ 접지
- 접지공사의 대상기기, 종류 및 위치는 설계도면에 따른다.
■ 도장
- 트레이, 덕트, 금속관, 지지금구 및 부속품의 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청도료를 칠하고 원색과 동일한 색상으로 재도장하여야 한다.
■ 현장품질관리
- 시공확인 : 트레이 및 덕트 설치완료 후 전선 및 케이블 포설전에 감독자의 시공검사를 받아야 한다.
- 점등시험 : 공동구내 등기구는 설치완료 후 동작시험을 하여 정상적인 작동여부를 확인하여야 한다.
■ 청소
- 전선 및 케이블 포설 후 공동구 내부에 공사 잔재를 청소하여야 한다.
|
첫댓글 첨부화일 참조하세요!