규정상 220V에는 2메가옴이상이 나와야합니다.만... 보통 그 이상을 잡아야하죠. 2메가옴이하라해도 0.1메가옴이상이면 누전차단기가 잘 떨어지지는 않습니다. 일단 모든 부하를 제거하고 메가링을 해보시고 그래도 누전이 뜨면 선로를 일일이 체크를 해봐야 합니다. 저도 최근에 아파트 하자를 보러가서 누전이 2건이 발생했는데 하나는 입주청소를 한다고 화장실 방우콘센트에 물을 뿌리는 바람에 누전이 떠서 물기를 제거하고 하루동안 콘센트를 말리고 나니 정상으로 돌아갔죠. 또 다른 한건은 모든 부하를 제거 하고 누전을 체크해봤는데 계속 누전이 뜨더군요. 콘센트를 열어봐도 결로로 인한 물기도 전혀 없는 상태였습니다. 제일 마지막쪽 콘센트를 열어보니 월풀욕조가 조인이 된 상태더군요. 월풀이 의심스러원 월풀로 연결된 회로를 분리시키고 누전체크를 해보니 3메가가 나오더군요. 그리하여 월풀라인을 분리시키고 관리사무소에 월풀쪽에서 누전이 났으니 월풀업체에 하자신청을 하라고 하고 하자를 잡았습니다. 일단 부하를 제거하고 메가가 잘 나온다면 부하에서 문제가 발생한것이니 환풍기만 달렸다했으니 환풍기를 메가링 해보시고 부하를 제거하고도 누전이 된다면 일단 결로를 의심해보시길 바랍니다. 결로현상이 전혀없다면 전선을 다시 깔아야할수도 있습니다. 아 먼저 누전차단기가 불량일수도 있으니 분전반에 스페어 누전차단기가 있다면 거기에 한번 물려보고 실험을 해보시길 바랍니다. 누전 이거 한번 잡는거 시간이 꽤걸리는 매우 귀찮은 작업입니다. |