수영장 배관을 하다보면 자주 접하는 것이 누수입니다.
설치 후 1개월 정도 지나가면 여기저기 누수가 생깁니다.
흔하게 경험합니다.
정말 빈도가 빈번하게....
누수되는 지점을 보면 결합부분 , 즉 엘보, 소켓등으로 연장되는 부분입니다.
우리가 배관을 선택할 때, 여러 상황을 고려하여 선정을 하여야 합니다.
건물을 통과히는 부분이 있을 경우, 충격, 압력, 주변환경으로 인한 온도등을
특히 고려하지 않으면 낭패를 봅니다.
또한 연결시에 사용하는 접착제의 선택도 신중을 기하여야 합니다
본드는 제품별로 특성이 있습니다.
보수 후 바로 사용가능한 접착제와 일정시간 경화가 필요한 접착제 등
다양합니다. 따라서 특성에 맞는 접착제를 사용하여야 합니다.
일반적으로 사용하는 배관이 PVC( VG1), UPVC, cPVC 배관등입니다.
이 배관등은 압축기를 설치하여 배관이 파열된 것을 보면 630psi(43k)까지 견딥니다
따라서 압력에 의해 파열되는 경우는 거의 없을 것 같습니다.
단지 충격을 견디는 정도에 차이가 있습니다.
PVC는 충격에 약하고, 열전도가 높아, 단열처리를 하지 않으면 열손실이 많습니다.
또한 60도 이상의 환경에서는 사용해서는 안됩니다. 60도가 넘어가면 견고함이
떨어지고, 연결된 부분에서 틈이 벌어져 누수가 발생합니다.
난방이 되는 지역을 관통하는 곳에서는 절대 사용해서는 안됩니다.
2-3개월 후 누수를 경험하게 됩니다.
야외수영장들은 사용하여도 좋습니다.
30~35도 이상을 초과하지 않기 때문입니다.
하지만 스파등의 환경에서는 사용하면 안됩니다.
배관자재가 저렴하기 때문에 업체들에서 많이 사용합니다.
업체에서 이익을 남겨야 하기 때문입니다.
UPVC은 충격에 강합니다. 열 손실이 적습니다. 화재에도 강합니다
PVC는 유연성을 위해 가소제를 투입합니다.
반면 uPVC는 가소제 투입하지 않기 때문에, 딱딱하고 강합니다.
자외선에 강합니다. 따라서 햇볕에 강합니다.
이러한 특성때문에 변형하기 쉬는 창특, 외부 장식 자재로 많이 사용됩니다.
또한 수영장 배관으로 많은 업체가 사용합니다
하지만 60도 이상을 견디지 못하기 때문에 독립된 수영장에만 사용하여야 합니다.
즉 난방/온수 배관이 통과하는 곳에서는 사용하면 안됩니다.
CPVC는 uPVC 장점에 더 높은 온도와 압력에 견디도록 만들어 졌습니다.
자유레디칼 염소를 증가시켜 염소량을 높인 제품입니다.
온도는 90도 견딥니다.
열손실도 적기 때문에 단열재를 사용할 필요가 없습니다.
가격은 가장 고가입니다.
단지 외부에 설치하여야 하는 경우, 자외선을 차단하기 위한 조치를 하여야 합니다.
자쿠지,스파 배관 및 온수 난방이 지나가는 곳은 cPVC 배관을 사용하기 권장드립니다.
재수없으면 누수나서 큰 공사를 하여야 하기 때문입니다.
일명 본드라고 하는 접착제는 매우 중요합니다.
PVC 배관에 일반적으로 사용하는 일반본드는 접착력이 떨어져 문제가 많이 생깁니다.
하지만 사용중에 수리를 해 곧 바로 긴급하게 사용하는 경우는 이 본드외엔 대안이
없더군요... 소위 일반 본드(오xxx)가 굳는 경화시간이 짧기 때문입니다
CPVC 또는 uPVC는 자재에 맞는 접착력이 강한 본드를 사용하여야 합니다.
이때 프리머(primer)와 접착제(Cement)라는 2좋류가 있습니다.
프리머는 연결하고자 하는 배관위 및 배관 내부에 도포합니다.
Cleaner 역할도 있지만, 화학적 반을 일으켜 접촉부위를 부드럽게 하여
Cement 가 도포될 때 연결성을 강하게 합니다.
종종 전문가라는 놈들이 이를 무시하고 배관을 연결하기도 합니다.
사고를 유발하는 사람들입니다.
배관을 연결할 때는 표면에 절삭된 찌꺼기를 없애고 절삭된 표면 주위를
연마기로 갈아, 정리를 해 주어야 합니다. 그래야만 연결이 정상적으로
이루어집니다.(찌꺼기 제거가 필요없다고 하는 겉멋든 기술자도 있습니다
본드가 녹여주기 때문에,,,, 제대로 녹지않으면 틈이 생겨 누수가 생깁니다.
이런 사람들은 조심하세요... )
또한 연결된 배관을 10초 정도 손으로 잡고 잘 결합되도록 유지해 주어야 합니다.
연결하고 곧 바로 다른 작업을 하면, 연결부분이 붙기 전에 밀려나와
100% 누수를 발생시킵니다.
또한 굳는 시간이 필요합니다. 기온에 따라 다르지만 최소 24~48시간 정도...
본드에 잘 설명되어 있습니다.
경화(굳기) 전에 물을 통과 시키면 일정압력에서 누수가 발생합니다.
사용목적에 적합한 배관자재와 접착제 선택은 매우 중요합니다.