DD823359FD246834459F
2017년 2회
1. 가스누설경보기에 대한 다음 각 물음에 답하시오 (08년 4회, 10점)
(가) 수신개시로부터 가스누설표시까지의 소요시간은 몇 초 이내이며, 지구등은 등이 켜질 때 어떤 색으로 표시되어야 하는가?
60초 이내, 황색
(나) 예비전원으로 사용하는 축전지의 종류 3가지를 쓰시오.
알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차 축전지, 무보수 밀폐형 연축전지
(다) 예비전원의 용량에 관해 간단히 쓰시오.
1회선용 : 감시 상태를 20분간 계속한 후 유효하게 작동되어 10분간 경보할 수 있는 용량 2회선 이상 : 연결된 모든 회로에 대하여 감시 상태를 10분간 계속한 후 2회선을 유효하게 작동시키고 10분간 경보할 수 있는 용량
(라) 경보기의 절연된 충전부와 외함간 및 절연된 선로간의 절연저항은 DC 500V 절연저항계로 측정한 값이 각각 몇 MΩ 이상이어야 하는가?
절연된 충전부와 외함간 : 5MΩ, 절연된 선로간 : 20MΩ
2. 다음 옥내소화전의 계통도를 보고 물음에 답하시오. (09년 3회, 9점)
(가) 위 도면의 기호에 해당되는 전선의 가닥수를 쓰시오
5/3/2/2
(나) 옥내소화전설비에는 제어반을 설치하되, 감시제어반과 동력제어반으로 구분하여 설치하여야한다. 다음 각 물음에 답하시오.
1) 각 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 (표시등) 및 (음향경보) 기능이 있어야 할 것
2) 각 펌프를 (자동) 및 (수동)으로 작동시키거나 작동을 중단시킬 수 있어야 할 것
3) 비상전원을 설치한 경우에는 (상용전원) 및 (비상전원) 공급여부를 확인할 수 있을 것. 4) 수조 또는 물올림탱크가 (저수위)로 될 때 표시등 및 음향으로 경보할 것
5) 기동용수압개폐장치의 압력스위치회로, 수조 또는 물올림탱크의 감시회로마다 (도통시험) 및 (작동시험)을 할 수 있어야 할 것
3. 그림은 자동화재탐지설비로서 내화구조인 지하 1층, 지상 8층인 건물의 지상 1층
평면도이다. 다음 각 물음에답하시오. 층고는 3m이다.(11년 3회, 8점)
(가) 위의 도면상에 표시된 감지기를 루프식 배선방식을 사용하여 발신기에 연결하고 배선가닥수를 표시하시오.
(나) 그림 기호에 맞는 명칭과 형별의 빈칸을 완성하시오.
(다) 발신기와 수신기 사이의 배관의 길이가 20m일 경우 전선은 몇 m가 필요한지 소요량을 산출하시오. 단, 전선의 할증률은 10%로 계산한다.
20m X 16 X 1.1 = 352m
4. 청각장애인용 시각 경보장치의 설치기준에 대한 다음 ( )안을 완성하시오. (6점)
복도, 통로, 청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 (거실)에 설치하며 각 부분에서 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것.
공연장, 집회장, 관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 (무대부) 부분 등에 설치할 것.
바닥으로부터 (2m 이상 2.5m이하)의 높이에 설치할 것. 단, 천장의 높이가 2m 이하는 천장에서 (0.15)m 이내의 장소에 설치.
항목
명칭
형별
1
연기감지기
스포트형
2
발신기
P형 1급
3
차동식 감지기
스포트형
4
정온식 감지기
스포트형
5
수신기
P형 1급
5. 옥내소화전설비의 비상전원으로 자가발전설비 또는 축전지 설비를 설치할 때 비상전원 설치기준 5가지를 쓰시오. (08년 3회, 5점)
1. 점검이 편리하고 화재 및 침수등의 재해로 인해 피해 받지 않는 곳
2. 옥내소화전설비를 유효하게 20분 이상 작동
3. 상용전원으로부터 전력 공급이 중단 될 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급 받을 수 있을 것.
4. 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획하여야 하며, 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비 외의 것을 두지 말 것.
5. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등 설치
6. 다음은 우선경보방식의 비상방송설비의 계통도를 나타내고 있다. 각 층 사이의 1~5 까지의 배선수와 각 배선의 용도를 쓰시오. (12년 2회, 10점)
구분
배선수
배선의 용도
1
6
방송5, 공통1
2
5
방송4, 공통1
3
4
방송3, 공통1
4
3
방송2, 공통1
5
2
방송, 공통
7. 소방용 케이블과 다른 용도의 케이블을 배선전용실에 함께 배선할 때 다음 각 물음에 답하시오. (09년 2회, 4점)
(가) 소방용 케이블을 내화성능을 갖는 배선전용실등의 내부에 소방용이 아닌 케이블과 함께 노출하여 배선할 때 소방용 케이블과 다른 용도의 케이블간의 피복과 피복간의 이격거리는 몇 cm이상이어야 하는가?
15CM
(나) 부득이하여 ‘가’와 같이 이격 시킬 수 없어 불연성 격벽을 설치한 경우에 격벽의 높이는 굵은 케이블 지름의 몇 배 이상이어야 하는가?
1.5배
8. 차동식 스포트형 구조 (14년 1회, 7점)
?-고정접점 : 가동접점과 접촉되어 화재신호 발신
?- 리크공 : 감지기 오동작 방지
?- 다이어프램 : 공기팽창에 의해 접점이 밀려 올라가도록함. ?- 감열실
9. 다음은 통로 유도등에 관한 사항이다. 각 물음에 답하시오(08년 1회, 6점) (가) 기호 1~3에 알맞은 내용을 쓰시오
1.거실의 통로 2.구부러진 모퉁이 및 보행거리 20M마다 3.바닥으로부터 높이 1M이하
(나) 벽면에 설치하는 통로유도등과 바닥에 매설하는 통로유도등의 조도의 측정방법과 조도기준에대해 각각 쓰시오.
벽면설치 : 통로유도등의 바로 밑의 바닥으로부터 수평으로 0.5m 떨어진 곳에서 측정하여 1LUX 이상
바닥매립 : 통로유도등의 직상부 1M 높이에서 측정하여 1LUX 이상
(다) 통로 유도등 표시면의 바탕색은?
흰색
10. 다음은 자동화재탐지설비의 부대전기 설비 계통도의 일부분이다. 조건을 보고 1~7 까지의 최소 전선수를 산정하시오 (10년 2회, 6점)
[조건]
복도통로 유도등
거실통로 유도등
계단통로 유도등
설치장소
복도
1
계단
설치방법
구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다
2
각층의 경사로참 또는 계단참 마다
설치높이
3
바닥으로부터 높이 1.5m 이상
바닥으로부터 높이 1m 이하
건물의 규모는 지하 3층, 지상 5층이며, 연면적은 4000m 이다.
선로의 수는 최소로 하고 공통선은 회로 공통선과 경종 표시등 공통선을 분리한다. 옥내소화전설비는 기동용 수압개폐장치를 이용한 자동기동방식으로 한다. 옥내소화전설비에 해당하는 가닥수도 포함하여 산정한다.
1번 26/ 2번 21/ 3번 14 / 4번 11/ 5번 4 / 6번 12/ 7번 10
11. 다음은 소방시설용 비상전원 수전설비로서 고압 또는 특고압으로 수전하는 도면이다. 다음 각 물음에 답하시오. (10년 2회, 6점)
(가) 다음 약호의 명칭을 쓰시오.
CB
전력 차단기
PF
전력퓨즈(특 고압용, 고압용)
F
퓨즈(저압용)
Tr
전력용 변압기
(나) 일반 회로의 과부하 또는 단락 사고시에 CB10(또는 PF10)이 어떤 기기보다 먼저 차단되어서는 안되는지 쓰시오.
CB12 및 CB22
(다) CB11 (또는 PF11)은 어느 것과 동등 이상의 차단용량이어야 하는가?
CB12
12. (07년 4회, 6점) 10개, 5개
13. 수신기로부터 배선거리 100m의 위치에 모터 사이렌이 접속되어 있다. 사이렌이 명동될 때의 사이렌의 단자전압을 구하시오. (단, 수신기는 정전압 출력이라고 하고 전선은 2.5mm HFIX전선이며, 사이렌의 정격전력은 48W라고 가정한다. 전압변동에 의한 부하전류의 변동은 무시한다. 2.5mm 동선의 전기저항은 8.75Ω/km라고 한다.)(08년 4회, 5점)
2 X 2 X 0.875 = 3.5V 24-3.5 = 20.5V
14. (A+B+C) X (ABC+D) 유접점 회로 및 무접점 회로 그리기
15. 도면과 같은 회로를 누름버튼스위치 PB1 또는 PB2 중 먼저 ON 조작된 측의 램프만 점등되는 병렬우선회로가 되도록 고쳐서 그리시오. (단, PB1측의 계전기는 R1, 램프는 L1 이며, PB2측 계전기는 R2, 램프는 L2이다. 또한 추가되는 접점이 있을 경우에는 최소수만 사용하여 그리도록 한다.) (10년 1회, 6점)
(답)
첫댓글 감사합니다.
틀린 답도 있으니 문제집에서 확인하세요
자료 감사드립니다^^
파일로 받아 볼수 있을가요??hongsungug@gmail.com