계산값에서 1차정격전류값이 7.56나왔는데 10/5 산정하면 되는가요?
10A가 CT 최소 정격전류 값인가요?
첫댓글 5A가 최소 정격전류입니다. 가까운값을 선정해주시면 됩니다.
넵 감사합니다 근데 8A 짜리도 있지않나요?
@이장호랑이 8A는 사라졌습니다.
내선규정 부록 표300-17-1 에 의거하면, 변류기 1차 정격전류의 규격은 다음과 같이 있습니다. 다음 중에서 작성해주셔야 합니다.5 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000
첫댓글 5A가 최소 정격전류입니다. 가까운값을 선정해주시면 됩니다.
넵 감사합니다 근데 8A 짜리도 있지않나요?
@이장호랑이 8A는 사라졌습니다.
내선규정 부록 표300-17-1 에 의거하면, 변류기 1차 정격전류의 규격은 다음과 같이 있습니다.
다음 중에서 작성해주셔야 합니다.
5 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000