(4) 변압기설비에 의해 계약시 몇 KW로 계약?
변압기용량이 150KVA 3대이므로 450KW로 계약한다.
역률이 1이라는 말 없는데요?
첫댓글 딱히 역률에 대한 언급이없으면 역률을 무조건 1로 보는거 아닌가요? 예전에 학원에서 그렇게 들었던거 같은데....
보통식에서 딱히 주어지지 않으면 그냥 1로 간주합니다. 그런문제가 상당수 있습니다.ㅣ
네 역률1로 알겠습니다.^^
계약최대전력 및 계약 전력의 결정이라는 설비기준에 보면 제17조(계약 수전 설비에 의한 계약 최대 전력의 결정) 1항 : 계약수전설비에 의한 계약최대전력의 결정은 계약수전설비(변압기) 표시 용량의 합계로 한다.(단 1 KVA를 1KW로 본다.)라고 나와있네요.
첫댓글 딱히 역률에 대한 언급이없으면 역률을 무조건 1로 보는거 아닌가요? 예전에 학원에서 그렇게 들었던거 같은데....
보통식에서 딱히 주어지지 않으면 그냥 1로 간주합니다. 그런문제가 상당수 있습니다.ㅣ
네 역률1로 알겠습니다.^^
계약최대전력 및 계약 전력의 결정이라는 설비기준에 보면 제17조(계약 수전 설비에 의한 계약 최대 전력의 결정) 1항 : 계약수전설비에 의한 계약최대전력의 결정은 계약수전설비(변압기) 표시 용량의 합계로 한다.(단 1 KVA를 1KW로 본다.)라고 나와있네요.