[실기] 시험 준비 과전류 차단기의 정격전류
호드롱 추천 0 조회 814 21.06.28 01:10 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.06.28 09:29

    첫댓글 IB설계전류<=In정격전류<=Iz허용전류라서
    허용전류인 89보다 작은 값 중 가까운 정격에서 선정하는 것 일 거에요

  • 21.06.28 10:23

    전선의 허용전류를 구하셨습니다.
    전선이 89a까지 버팁니다.
    근데 차단기가 100a에 동작합니다.
    95a의 전류가 흐르면 어떻게 될까요.
    지금 혼동하는게 전선의 허용전류를 선정하신다면 작성자님의 말대로 가능합니다.

  • 작성자 21.06.28 14:41

    답변 감사합니다.
    말씀하신대로 전선의 허용전류를 초과하기 전에 차단기가 차단하는 내용은 알고 있습니다.

    다만 차단기 용량을 구하는 문제는 (AF,AT)를 구하는 것으로 알고 있습니다.
    해당 문제 답은 AT의 답만을 적은 것 같아서 AF의 값을 질문한 것입니다.

    MCCB의 AT 정격: 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125....이어서 80AT를 선정할 수 있는데
    MCCB의 AF 정격: 100-125-250-400-630-800 이므로 최소 AF가 89A를 초과하는 100AF여서 AF는 선정할 수 없는지에 대한 질문이었습니다.

  • 21.06.28 22:02

    프레임 전류라면 표기해도됩니다. 그러나 프레임 전류 단독으로는 적으면 안돼요. 댓글보고 묻는걸 알았네요 ㅎㅎ

  • 21.06.28 22:12

    @김관오 프레임전류는 정격전류(at)보다 크거나 같습니다.
    쉽게 예로들면 계산기외관플라스틱이 프레임이고 안에 기판이 정격이라고 생각하시면 편해요.
    수정으로 하고싶었는데 먼가 에러나서 ㅠㅠ