답변 감사합니다. 말씀하신대로 전선의 허용전류를 초과하기 전에 차단기가 차단하는 내용은 알고 있습니다.
다만 차단기 용량을 구하는 문제는 (AF,AT)를 구하는 것으로 알고 있습니다. 해당 문제 답은 AT의 답만을 적은 것 같아서 AF의 값을 질문한 것입니다.
MCCB의 AT 정격: 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125....이어서 80AT를 선정할 수 있는데 MCCB의 AF 정격: 100-125-250-400-630-800 이므로 최소 AF가 89A를 초과하는 100AF여서 AF는 선정할 수 없는지에 대한 질문이었습니다.
첫댓글 IB설계전류<=In정격전류<=Iz허용전류라서
허용전류인 89보다 작은 값 중 가까운 정격에서 선정하는 것 일 거에요
전선의 허용전류를 구하셨습니다.
전선이 89a까지 버팁니다.
근데 차단기가 100a에 동작합니다.
95a의 전류가 흐르면 어떻게 될까요.
지금 혼동하는게 전선의 허용전류를 선정하신다면 작성자님의 말대로 가능합니다.
답변 감사합니다.
말씀하신대로 전선의 허용전류를 초과하기 전에 차단기가 차단하는 내용은 알고 있습니다.
다만 차단기 용량을 구하는 문제는 (AF,AT)를 구하는 것으로 알고 있습니다.
해당 문제 답은 AT의 답만을 적은 것 같아서 AF의 값을 질문한 것입니다.
MCCB의 AT 정격: 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125....이어서 80AT를 선정할 수 있는데
MCCB의 AF 정격: 100-125-250-400-630-800 이므로 최소 AF가 89A를 초과하는 100AF여서 AF는 선정할 수 없는지에 대한 질문이었습니다.
프레임 전류라면 표기해도됩니다. 그러나 프레임 전류 단독으로는 적으면 안돼요. 댓글보고 묻는걸 알았네요 ㅎㅎ
@김관오 프레임전류는 정격전류(at)보다 크거나 같습니다.
쉽게 예로들면 계산기외관플라스틱이 프레임이고 안에 기판이 정격이라고 생각하시면 편해요.